Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 46428 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mikrei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2010, 20:16:07 »
Håller med Thumbsup , enduro skall framföras på därför avsedd bana tomte::

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2010, 11:21:12 »
Nej jag tycker den inte sprider värmen bra alls! Och vårt hus från -71 är inte heller så välisolerat.

Men felet är väl att pumpen sitter inte 100% rätt, men enda stället vi kan ha den på, för att få värmen på övre plan, och vägrar ha den i köket eller vardagsrum, men hade jag fått vingen rakt ut, och med denna fläkt så hade det funkar 100%

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2010, 11:55:54 »
Nej jag tycker den inte sprider värmen bra alls! Och vårt hus från -71 är inte heller så välisolerat.

Men felet är väl att pumpen sitter inte 100% rätt, men enda stället vi kan ha den på, för att få värmen på övre plan, och vägrar ha den i köket eller vardagsrum, men hade jag fått vingen rakt ut, och med denna fläkt så hade det funkar 100%

/A.

Vinkla vinge 1 och 2 med handen och plocka bort vinge 3 (bromsklaffen) så borde ditt problem vara löst.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2010, 12:01:09 »
Ja jag håller med dig Gurravasa, det kan väl inte vara så särskilt märkvärdigt att se till att få luften rakt ut från Nocrians innerdel. Klart mkt bättre att lägga energin på det istället för att bara gnälla och klaga. ;)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2010, 12:23:55 »
Ett foto på din hall/pump skulle sitta bra.
Har du provat att ta ur termostat-kroppen från innerdelens lameller och sätta den vid sidan om mot vägg längre ned ?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2010, 13:27:24 »
Svårt att få dem helt rakt ut, hakade lös övre vingen och tejpade upp den, aningen bättre, pratade med Tomas på Ts comfort, han sa att det gick att köra den på kylläga och dra ut strömmatning till motorerna, men kunde bli vajs, samt att inga garantier gäller.

Har ingen aning hur man bifogar bild..

/A.
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2010, 13:30:45 »
Bara att trycka på "fler alternativ" på den vänstra sidan när och där du skriver inlägg Andreas! :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 13:35:14 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2010, 13:46:38 »
Svårt att få dem helt rakt ut, hakade lös övre vingen och tejpade upp den, aningen bättre, pratade med Tomas på Ts comfort, han sa att det gick att köra den på kylläga och dra ut strömmatning till motorerna, men kunde bli vajs, samt att inga garantier gäller.

Har ingen aning hur man bifogar bild..

/A.

Nej det är inte svårt att få dem rakt ut. Jag har prövat det på min. Vinge 1 (den stora) puttar du bara upp så högt du vill ha den och vinge 2 vrider du om med handen till "kylläge" och ställer i vilken vinkel du vill. Vinge 3 går inte att vrida runt så den får du som sagt plocka bort. Att du inte har vinge 3 bör knappast påverka luftflödet nämnvärt om du har vinge 1 och 2 horistontellt.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad rolle46

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2010, 17:37:41 »
Hej,det var jag som startade denna tråd för ett antal dagar sedan. Tråget på Nocria? som ämnet beskriver men nu när jag läser svaren dom sista dagarna tror jag mig se att ämnet spårat ur en aning. Det kanske finns någon som vill läsa om just detta eller skriva ett inlägg men till deras stora förvåning så står det inte ett enda inlägg om just tråget dom sista dagarna utan bara om enduro,traktor,vingar på Nocrian etc. Det vore ju bra om ni startade en ny tråd om Värmespridningen/vingarna så hamnar dom inläggen där istället så kanske denna tråd får återgå till vad den var/är ämnad till ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!

Utloggad gummianka

  • Varför finns vintern?
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2010, 18:17:38 »
Jag passade på att avisa min Nocria idag. Tråget var som en stor isklump så jag misstänker att min värmeslinga inte fungerar. Jag hade också fått mycket is på frontgallret förmodligen pga att det kom en massa blötsnö. Med hjälp av att det är plusgrader och en vattenkanna med skållhett vatten så fick jag bort det mesta av isen. Ska göra en utredning på värmekabeln nu i helgen.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2010, 18:25:04 »
Suck!! Pumpen låter som ett tröskverk igen!! Trots inkopplad trågvärme!! Verkar ha isat igen, ännu en gång!! Fattar det ej, denna pump gör inte annat än att avfrostar, ändå misslyckas den! Har nu avrådit Sanyo polaren, köp ej Nocria.

Förra vintern så var jag upp på taket och skottade under pumpen, men isfri! Även Boschpumpen var isfri! Denna verkar skall måste av isas 2ggr/mån! Trots att värmekabel är inkopplad..

Har annat att göra..
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 18:27:20 av Apan »
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2010, 18:48:57 »
Suck!! Pumpen låter som ett tröskverk igen!! Trots inkopplad trågvärme!! Verkar ha isat igen, ännu en gång!! Fattar det ej, denna pump gör inte annat än att avfrostar, ändå misslyckas den! Har nu avrådit Sanyo polaren, köp ej Nocria.

Förra vintern så var jag upp på taket och skottade under pumpen, men isfri! Även Boschpumpen var isfri! Denna verkar skall måste av isas 2ggr/mån! Trots att värmekabel är inkopplad..

Har annat att göra..

Har du dragit ut värmekabeln ur hålet i tråget som jag beskrivit tidigare i denna tråd?

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad GammelMan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2010, 18:58:12 »
Jag har inte haft några problem med is på min och den är omodifierad förutom att jag klippt bort gallret på baksidan eftersom det ville bygga is där när det snöade.

Det har lagt lite is i hålet i tråget men aldrig så pass att det inte kommit ut vatten.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2010, 20:23:59 »
Har inte gjort nåt, tycker den ska funka ändå..men verkar behövas modifieras både ute och innedel, inte färdigutvecklad det minsta!
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2010, 23:50:01 »
Har inte gjort nåt, tycker den ska funka ändå..men verkar behövas modifieras både ute och innedel, inte färdigutvecklad det minsta!

Men gör något åt problemen som går att fixa då istället för att lägga så stor del av din energi på att bara gnälla som ett barn.

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 665
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!