Författare Ämne: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W  (läst 147552 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #60 skrivet: 07 mars 2011, 21:37:31 »
Citera
Du kan inte jämföra med någon annan på det sättet du gör. Att du inte kommer upp i mer än 43 grader vid sju minus beror helt hållet på husets värmebehov. Du plockar ju ut värme från din tank hela tiden. Hade d tex stängt av hälften av elementen i huset så hade ju framledningen stigit. Hoppas du förstår. Som jämförelse har jag en ivt på 10.5 kW som inte orkar upp i mer än 38 grader framledning när det är noll gradigt ute. Så stirra dig inte blind på det. Ska du jämföra så måste du göra det med ett exakt likadant hus med samma temp och radiatorsystem och ventilation som du har.

Ja det är sant så.....
Man har läst så mkt att man ibland glömmer det uppenbara
Ska faktiskt testa att stänga av några radiatorer.

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #61 skrivet: 07 mars 2011, 22:03:27 »
Tack Johnny det värmde  :D ;D

Jag har i alla fall tjänat igen min.
Den installerades mars 2008 av mig själv och jag gav 20' för den +
3000 för div. vvs.
I början så tittade jag på totalförbrukningen för att sedan logga och
mäta med värmemätare.
Jag har sparat ca 6000kWh/år med pumpen.
Visst har jag kanske haft tur  som sluppit några stora haverier samt
så bor man ju på rätt ställe för L/V pumpar 8).

"En fundering.. om min maxtemp vid rådande väder är 43 grader:
Ska jag då sänka framledningen till 42 så att pumpen slipper jobba på max (3 st streck i displayen)??"

Absolut , behöver du inte högre framledning så sänk.
Du vinner flera saker på det ,bättre cop ,mindre slitage på kompressorn ,pumpen kommer
att jobba på dellast vilket innebär att påfrostningen minskar och pumpen ger mer.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #62 skrivet: 07 mars 2011, 23:20:25 »
Tack teltur

Är inne på mitt "experiment nu"
Har stängt av en bamseradiator i källaren och 2 andra på första planet
Visst så steg Tilloppstempen 2 grader....

Nästa projekt är att få upp resten av radiatorerna i källaren och skaffa en fläktkonvektor.
Har en tanke om fläktkonvektor: I och med att en FK "drar ut" mkt värme dvs kallare returtemp, är det någon skillnad på VAR på rad-kretsen den befinner sig?
Jag tror inte det spelar nån roll om det är i ett 2-rörs system, korrekt?

Kom på en sak till: om jag sänker returtempen i systemet så måste det väl påverka hur mkt värme jag får ut ur VP:n?

/micke
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 23:32:36 av sir.micke »

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #63 skrivet: 08 mars 2011, 05:57:21 »
Micke, ja det finns många fenomen man inte tänker på när det gäller värmesystemen. En grej är att om du stänger ner flera radiatorer så får du lägre flöde på vattnet och det gör att du får högre värmedelta in till ut över värmepumpen och då kan man tro att maskinen går bättre också. Såklart tas det ut mindre effekt, men värmeökningen beror troligen också en del på klent flöde..?

Helt klart så påverkar du COP med att köra så låg värme som möjligt på returen, men det rör sig inte om stora procenttal. Men det är därför golvvärme är bäst till detta efterssom det är lågvärmesystem..

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #64 skrivet: 13 mars 2011, 12:34:27 »
Jahapp... nu har det hänt!
Pumpen har slutat defrosta.
Vad kan vara fel? Den har fungerat bra tills nu.
8 grader utomhus, pumpen ger bra värme hela dagen men under natten så bildas det massa is.
Måste köra den i kyl-läge för att avisa den

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #65 skrivet: 13 mars 2011, 13:07:31 »
Hej Micke

"Avfrostningen löste jag genom att lägga givaren så att den har direkkontakt med lamellerna på baksidan.
Hade STORA problem med is i början men ej numera."

+
"Jahapp... nu har det hänt!
Pumpen har slutat defrosta.
Vad kan vara fel? Den har fungerat bra tills nu.
8 grader utomhus, pumpen ger bra värme hela dagen men under natten så bildas det massa is.
Måste köra den i kyl-läge för att avisa den"

=
Dåliga eller förväxlade givare , i ditt fall gissar jag på förväxlade.

Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.2560
hur man kollar upp dem.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #66 skrivet: 13 mars 2011, 13:22:56 »
Den enda givaren jag rört är den som sitter därbak. Det var när jag köpte den, den satt liksom 3 mm ifrån förångarplåten. Det jag gjorde var att sätta den närmre så att den har direktkontakt.
vid 5 grader och över utomhus så fungerar pumpen kanon, hetgas är över 70 grader och jag får mina 42 grader i BÖR som jag vill ha.
Under de sista dagarna så tror jag inte att den har avisat ALLS!

Har läst tråden du länkar till och det talas om 3 st givare. Jag vet bara var EN sitter och det är den därbak. Har aldrig öppnat utomhusdelen.

Finns det ngn anledning till att avisningsfunktionen slutar att upphöra/bli mindre effektiv?

/micke

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #67 skrivet: 13 mars 2011, 13:26:45 »
Tar ca 8 ampere vid full drift
70+ hetgas när batteriet är isfritt (ca 7-10 grader utomhustemp) Kan ej mäta över 70grader då jag använder en vanlig utomhustermometer.
Allt är OK förutom när det kommer is på bakstycket och ingen avisning sker
Igår så stoppade jag in givaren mellan lamellerna därbak men ingen skillnad. Blev helt igenisad därbak under natten.

EDIT: såg att du skrev "DÅLIGA" givare
Kanske givaren är sönder därbak då.
Då måste jag skala av kablarna och mäta va? (inte så kunnig inom el) :)
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 13:28:29 av sir.micke »

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #68 skrivet: 13 mars 2011, 13:50:48 »
Den som sitter bak på pumpen är ute temp givaren.
Den som användvänds för att starta/stoppa avfrostningar
är förångargivaren och sitter inne i pumpen på ett rör
före förångaren.Vill du se bilder och lära dig mer så finns allt i EC tråden.
(Jag vet , den är mastadont).
Jag misstänker i första hand att dina är förväxlade i kontakten(du är inte den förste)
eller så visar dom fel.
Om givarna är helt sönder(avbrott/kortslutning) så får man larm.

Du kanske känner någon som kan lite el och kan hjälpa dig kolla givarna.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #69 skrivet: 13 mars 2011, 18:30:14 »
Efter att jag avisade genom att köra den på kyla så fungerar den igen
Skitskumt detta, den är helt avfrostad nu

Jag ska ta en titt hur det ser ut inne i utedelen senare
Tror du att kontakterna är förväxlade? Den har faktiskt fungerat kanon sedan jag köpte den, ca 2 år sedan

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #70 skrivet: 13 mars 2011, 19:08:59 »
Finns en möjlighet till då du skrev is på bakstycket.
Du kan ha fått ett stort issjok bakom plåten vid förångarens vänstra sida där kompressorn är, detta sjok kan ha lagt sig över den sensor som mäter förångartemp och styr avisningstiden,  öppna upp genom att ta bort topplåten och kolla om filten som sitter runt kompressorn är belamrad med is, den smälter inte vid vanlig avisning utan hänger o dinglar i filten och ger då fel värden på förångarsensorn.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #71 skrivet: 13 mars 2011, 19:58:52 »
Anledningen till varför jag misstänkte förväxling är
att du skrev att den började avfrosta när du stoppade utetempgivare
i lamellerna och pumpen började avfrosta.

Å andra sidan så kan det vara en ren tillfällighet.
Oavsett så är nått galet med förångnings givaren
och precis som Art skriver så kan det har bildats is runt den.
Det kan även bildas is under givaren av vattnet som kommer
vid avfrostning från "böjarna" i sidan på förångaren.
Isen bygger successivt uppåt och till slut når den givaren.
Själv har jag borrat ett extra dränerings hål där för att
undvika detta.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #72 skrivet: 13 mars 2011, 20:49:50 »
Tackar

Ska som sagt titta hur det ser ut inne i den
Har ändå tänkt att tilläggsisolera rören som är på den varma sidan

/micke


PS. den har gått hela dagen utan nån is därbak
Just nu ca 5 grader utetemp

Utloggad sir.micke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #73 skrivet: 13 mars 2011, 23:57:58 »
4.5 grader utomhus
Får 43 grader från pumpen till en kostnad av 2 pinnar på displayen

Nu går den bra

Utloggad johnny2d

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Julas luft/vatten värmepump - Anslut 6200 W
« Svar #74 skrivet: 14 mars 2011, 09:30:11 »
Det kan mycket väl vara din 4-vägare som börjar balla ur. Börjar dom kärva så blir dom sämre när det är kallt ute och kan hänga sig i värmeläge även fast maskinen försäker ändra till avfrostningsläget. Sen börjar dom fungera hyffsat när det är varmare igen och kan lyckas med avfrostningar. Ett tydligt tecken är att avfrostningen tar bortåt 10 minuter och den står och morrar och misslyckas med avfrostningen under tiden. Man kan känna på det tunna röret under avfrostningen och det ska bli Skitkallt efter den har gått en dryg minut av avfrostningecykeln, dvs när den vänt 4-vägaren. Annars är det nått fel.
Om det är 4-vagaren som kärvar så kan man även få andra effekter som tex dålig effekt från maskinen. Been there done it allt för många gånger  huvuddunk

Lycka till!
-Johnny2d

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!