Författare Ämne: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?  (läst 38302 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #45 skrivet: 04 januari 2010, 11:42:45 »
Det är främmande för mig också att den skulle ha problem med detta. Borde klara en carport i princip :)
Kom precis från garaget nu. Det har bildats lite is runt dreneringshålet, men det rann fortf. Dock ligger det kvar ett litet istäcke i botten som vi inte fick bort igår. Ställde ut fläkten i "tältet" igen men bara på 4.5kw och termostat runt 17-20 ºC Den får stå där och värma upp botten ordentligt nu några timmar, så försöker vi igen.
Problemet är att när jag kör elbjörnen på 4.5kw så belastar jag alla faser med 7Amp, sen när Nocrian vill dra igång så kan de få för sig att ta 12-13Amp. Detta blir lite svettigt för 2:ans fas :) Men än så länge har den inte gått. Har medvetet ställt ner Nocrian lite lite nu när han får hjälp av elbjörnen.

Har pratat med Polarpumpen också. Värmekabeln är standard och ska vara inkopplad så länge inte installatören hoppat över en tråd. Den är på ca 25watt och startar vid några plusgrader att värma tråget.

Idag är jag inte lika arg, lugnat ner mig lite. Men tröstlöst när det har krånglat med uppvärmningen av detta garage sen 2008...

Tackar iaf alla som stödjer mig och försöker hjälpa till!


Utloggad Mrmuppen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
25Watt? Så pass, har för mig att de sa att min kabel var på 70Watt....
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Finns möjligheten att din pump har gasbrist med tanke på den onormala nedisningen.
Med tanke på garantier m.m borde iaf montören mäta upp detta, ditt foto på förångaren gav viss indikation på detta med att förångaren inte hade jämn isuppbyggnad. Kolla om du fortfarande får "frostränder" på förångaren när den gått ett tag direkt efter senaste avisningen.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #48 skrivet: 04 januari 2010, 12:52:11 »
25Watt? Så pass, har för mig att de sa att min kabel var på 70Watt....

Han trodde det var något sådant, hade inte exakt siffra i huvudet...

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #49 skrivet: 04 januari 2010, 12:53:01 »
Finns möjligheten att din pump har gasbrist med tanke på den onormala nedisningen.
Med tanke på garantier m.m borde iaf montören mäta upp detta, ditt foto på förångaren gav viss indikation på detta med att förångaren inte hade jämn isuppbyggnad. Kolla om du fortfarande får "frostränder" på förångaren när den gått ett tag direkt efter senaste avisningen.

Ska kolla upp detta när jag låtit den jobba för sig själv en stund ikväll. Har varit i kontakt med installatören och de va lediga denna veckan, men kunde hjälpa ifall det krisar.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2010, 13:52:38 »
Har varit i kontakt med installatören och de va lediga denna veckan, men kunde hjälpa ifall det krisar.

Det låter som att den installatören måste ha varit med om en hel del i sitt yrkesliv om han uttrycker sig så.
Ingen värme alls, och en helt igenfrusen VP borde väl räknas som kris så det räcker.  knUp
Men han har det väl varmt och skönt i stugan får man förmoda.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Har varit i kontakt med installatören och de va lediga denna veckan, men kunde hjälpa ifall det krisar.

Det låter som att den installatören måste ha varit med om en hel del i sitt yrkesliv om han uttrycker sig så.
Ingen värme alls, och en helt igenfrusen VP borde väl räknas som kris så det räcker.  knUp
Men han har det väl varmt och skönt i stugan får man förmoda.

Kanske dags och låta installatören veta hur betyget blir för hans "service".
http://www.reco.se/hasse-p-installation-ab

Sen uppstår frågan om han verkligen är certifierad att hålla på med kylmedel (som är ett garantikrav av Fujitsu), hittar inget som anger detta om denna installatör som sysslar med bygg och inredning enligt allabolag (men jag kan ha fel här).
Edit: Han hade accreditering så han är grön, se ubbe:s anm nedan
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 14:57:36 av Art Deco »
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #52 skrivet: 04 januari 2010, 14:28:27 »
Sen uppstår frågan om han verkligen är certifierad att hålla på med kylmedel (som är ett garantikrav av Fujitsu), hittar inget som anger detta om denna installatör som sysslar med bygg och inredning enligt allabolag (men jag kan ha fel här).

Han har ack.nr. 7115 så den biten är OK. Fast ett ack.nr. säger väl iofs inte allt.
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 14:30:44 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #53 skrivet: 04 januari 2010, 14:38:24 »
Kanske...

skulle du hålla ögonen på pumpen ordentligt närmaste tiden. En så grym nedisning kan ha gett skador (= läckor) på förångaren.

Och kanske formellt göra en anmärkning till Hasse betr. möjlig garantiskada.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Kanske...

skulle du hålla ögonen på pumpen ordentligt närmaste tiden. En så grym nedisning kan ha gett skador (= läckor) på förångaren.

Och kanske formellt göra en anmärkning till Hasse betr. möjlig garantiskada.

Huvudet på spiken !
Vad gäller egentligen om installatören klantat sig så att isuppbyggnaden kan orsaka läck i förångaren. Bör vara ganska stora chanser att is som bygger på i stora mängder kan ju deformera lamellpaketen om oturen är framme, och fläktbladen kan slås sönder mot den isskorpa som blir inne i maskinen. Bilderna visar ju klart att det är onormal med is, det slår ju de gamla NA-maskinerna som var ökända för sina isproblem.
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #55 skrivet: 04 januari 2010, 16:52:10 »
Nu är all is borta och jag har tagit bort elbjörnen. "Tältet" är kvar tills vidare, och den har börjat kämpa lite mer i garaget. Jag ska ge den natten på sig att återhämta sig.

Utloggad Tegheim

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #56 skrivet: 06 januari 2010, 14:22:50 »
Natten har gått i kylans tecken med ca -14 grd utomhus.
Var ute i garaget igårkväll och gjorde en kontroll.
8grader i garaget
29-30grader utblås
2.5kw effekt.

Kom därifrån nu igen.
7grader i garaget
28-30grader utblås
2.7-2.8kw
-12 ute.

Jag börjar fundera på hur mycket effekt den BÖR dra? Eftersom den är specad till 10-12A nominellt och max 14A och går på 1fas, borde den endast klara av ca 2300watt-3220watt?
Så pumpen kanske gör så gott den kan. Däremot börjar jag ransaka mig själv på byggnaden. Tanken slog mig att mina hembyggda slagportar på totalt 10kvm yta är byggda av en stålkonstruktion-ram, med plåtbeklädnad ut och invändigt. Däremellan är det 60mm frigolit. Det som slår mig är att inne-plåten alltid är kall. 10kvm kall plåt tillsammans med en oisolerad betongplatta på 100kvm är ju inte snällt mot värmen.
DOCK, vill jag säga, ser jag många andra användare här på forumet som har rejällt mycket mer både kvm och kubikmeter att värma med deras Nocria, och de har inga problem direkt. Jag hade ansett mig själv nöjd om jag lyckades hålla omkring 20grader året om. Men har man ett boningshus vill man kanske ha 22-24grader?
Jag börjar tappa hoppet om detta. Jag vägrar i princip att tillsätta annan värmekälla när man har gått och köpte sig ett värme-monster. Det ska principiellt inte behövas!
Kan jag ha gjort en tankemiss i min byggnads-konstruktion???

Just nu är alla ideer välkomna, och imorgon ska jag ringa Hasse P. Som jag förövrigt inte har något emot. Tycker han sköter sina åtaganden. (förutom vinkelfelet...)

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #57 skrivet: 06 januari 2010, 15:40:45 »
Hej!

Max ineffekt på en Nocria 14 ska väl vara 2.95 kW. Jag har mätt upp en medelförbrukning inkl. avfrostningar på drygt 2.1 kW vid körning på full gas och -25° till -31° ute.
Uteffekten vid -15° har någonstans här på forumet påståtts vara 5.2 kW. Vid -12° bör du isf ha ett par tiondels kW ytterligare. Frågan är hur man kan räkna på lokalens behov. Kan det vara golvet som är problemet?

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #58 skrivet: 06 januari 2010, 16:09:26 »
Hej Göran!  Ja 2,1 kw i medelförbrukning vid 25-30 minusgrader är väl riktigt bra tycker jag inkl avfrostningar, även Nocriapumparna får ju en succesivt sjunkande värmeeffekt och därmed elförbrukning med en sjunkande utetemperatur. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem att värma upp 100kvm garage med högt tak. Vilken pump?
« Svar #59 skrivet: 06 januari 2010, 16:52:40 »
Hej!
Ja, den går bra även i den kylan. Medeluteffekten torde i det intervallet ligga på mellan 3-3.5 kW med tanke på husets värmebehov.
Men jag undrar om inte elförbrukningen är så hög som den kan bli vid -25-26° och kallare? Då går nämligen kompressorn på maxvarv hela tiden förutom avfrostningscyklerna. Blir det lite vamare kan kompressorn varva ner lite och borde då dra mindre ström också kan man tycka.

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 636
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!