« Svar #30 skrivet: 18 februari 2007, 13:39:33 »
Den stora anledningen till att den maskinen som aldrig har is under sig, är nog att källarväggen är dåligt isolerad och därmed släpper ut värme till jorden vilket gör att det inte fryser i marken.
mvh
TS


Så illa tror jag definitivt inte att det är, även om detta skulle kunna vara en teori. Samtliga hus inom detta område (inkl detta) är byggda med 25 cm lecasten i ytterväggar på källarna av märket leca eller gullätt, vilka har en avsevärt bättre isolering än betonghålsten. Samtliga dessa hus har inredda gillestugor mm och merparten har även reglat och isolerat samt satt väggskiva på insidan, (vet dock inte om så är fallet med detta hus) alt putsat med bruk och målat eller tapetserat på insidan. Men oavsett detta så räcker isoleringen väl till med lecastenarna i ytterväggarna för att man skall kunna avfärda ts-f:s teori i detta fall. 
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad OBD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2007, 19:11:24 »
Hej igen,

Jag har snackat med grannen.
Han säger att han bara sällan kör i QUIET-läge. Elraddar på endast vid c:a -10 och kallare. Gick ner från c:a 23000 kWh till c:a 18000 kWh tot./år.

Det låter ju så bra, men jag behöver in och stötta litet grann redan vid c.a -3.
Husen är lika. 154 kvm, 90 kvm bottenplan och 64 kvm övervåning. Byggår 1975.
Jag vet inte vilken innetemperatur de har, men det känns som om de har varmare än vi.
Vi har utedelarna på markstativ skruvade i två betongplattor på en grus/sandbädd.
Grannens grus/sandbädd är nog dubbelt så djup som min. Det skulle ju tala för bättre genomsläpplighet, om det nu inte vore fruset.
Nåväl, jag får ge mig till tåls i 7 månader, då jag kan se ungefär hur mycket min förbrukning gått ner.
Under tiden lever jag på hoppet att min besparing ska bli STÖRRE än grannens. ;D
(Ska försöka bifoga bilder på grannens resp. min utedel.)

/ Bertil


Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 9084
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Avfrostning
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2007, 19:53:12 »
Jag tyckte det var otroligt märkligt att det inte bildas is under maskinen vintertid oavsett om det är bra dränerat då det på samtliga maskiner jag har sett bildats små eller större isberg när det är minusgrader ute. Den enda anledningen jag tyckte då vara rimlig var just att det kanske läckte så pass mycket värme från grunden vilket gjorde att inte marken var frusen runt huset och därigenom dränerade bort allt vatten men så är inte fallet tydligen. Man kan inte ha rätt varje gång ;D
mvh
Thomas
TS
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2007, 20:05:53 »
Hej OBD!
Det verkar ju vara ett litet fint isberg utav iof mindre format som du har under din pump, (det brukar normalt vara av mkt värre kaliber) helt enl standard så som jag ser det och absolut inget ovanligt. Om du helt vill slippa ifrån problemen med avisningsvattnet i fortsättningen så rekommenderar jag dig nedanstående länk, vilken beskriver hur jag löste mina problem med detta. Obs! börjar med en beskrivning, och därefter scrollar du ned på sidan för ca 7 bilder.

Kan väl vara ett lämligt litet projekt att genomföra till våren-sommaren för en bekymmersfri tillvaro f.om nästa vinter.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

gano

  • Gäst
gano
SV: Avfrostning
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2007, 20:16:11 »
Jaha, där ser man. Men 23000 ner till 18000, bara 5000 kWh i besparing, det var lite klen besparing tycker jag för en såpass stor maskin som en Q-heat 6,0. Jag tror fortfarande att du sparar mer. På bilderna syns det att det inte ens har droppat vatten, i så fall hade det varit "hål" i snötäcket. Den har helt enkelt inte avfrostat ser det ut som.....

Edit: Kom på en grej. Jag gick ut och tittade på min egen Mitsubishi, en Q-heat 4,5. Reagerade på att batteriet var så lätt att se igenom, vad lätt det måste vara att dra luft igenom där tänkte jag då. Mitsun har ett enkelradigt batteri, dock ganska stor yta. Min andra värmepump, Hitachi, har ett dubbelradigt batteri som väger multum och där det är svårt/omöjligt att se igenom. Kan det var så att Mitsun avfrostar mer sällan p g a detta ?

MVH/Gano

« Senast ändrad: 20 februari 2007, 20:23:15 av gano »

Utloggad OBD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning
« Svar #35 skrivet: 20 februari 2007, 20:58:58 »
Thomas,
Då är det kanske så, att jag kommer att spara mer än grannen. studs
Om inte blir jag sur, för grannens innedel går markant tystare än min.

Raffen,
Jag har läst om din konstruktion och tittat på bilderna. Fantastiskt!
MEN, jag ser inte mitt lilla isberg som ett broblem.
Mitt problem är att grannen har en tystare innedel och en utedel som genererar ytterst litet avfrostningsvatten(det blir i alla fall inte någon is att tala om), stöttar mindre med elraddarna(enligt vad han säger i alla fall) och ändå har han lika varmt eller varmare än jag. :o :( >:( fiR:
Men vänta bara tills ett år har gått och jag kan se vad jag sparat. studs

Gano,
Det har faktiskt droppat litet grann men det kom litet nysnö straxt innan jag tog bilderna.
Betr. "glesare" batteri, måste jag få berätta något;
En annan granne hade nyligen en totalt nedisad utedel (Daikin). Jag råkade gå förbi och hörde hur fläkten väsnades. Jag ringde grannen, som var på jobbet, och bad honom ringa till sin installatör genast. Installatören kom snabbt och jag hjälpte honom med ett antal hinkar varmvatten. Så småningom blev pumpen isfri och installatören "Norden-anpassade" pumpen genom att klippa en bygel. Jag gick och när jag var mitt för min  Mitsubishi-granne, kom installatören. Jag stannade honom och frågade varför det inte var någon is under pumpen. Han svarade att det förmodligen berodde på att det var glesare mellan flänsarna i batteriet på Mitsubishin. Jag visste inte vad jag skulle tro, men nu när du är inne på samma spår så får man kanske anta att det är en tänkbar förklaring.

/ Bertil

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2007, 21:08:57 »
jag vill inte slå ihjäl din nya teori men tyvärr så är det inte.........det är samma mellanrum mellan flänsarna på båda.... *vinkar*

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2007, 21:21:05 »
På den här Mitsubishin är det väl knappast glesare mellan flänsarna i batteriet då, om jag har förstått det hela rätt.  ;D  *vinkar*
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Avfrostning
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2007, 21:27:43 »
Ingen pump är säker för Raffen och hans kamera..... *roflmao* han verkar ha någon slags dragning till att fota pumpar.... eller är det bara ett svepskäl för att fånga grannfrun på bild..... ;)


//Krister   *vinkar*
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2007, 21:29:11 »
jag har bara sett sånna slitsar på innerdelar, men måste genast o kolla lite ytterdelar..... studs

gano

  • Gäst
gano
SV: Avfrostning
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2007, 21:29:43 »
Du hann precis före mej, Northkingen  ;D Snart ringer någon polisen...Vi har en misstänkt man här.....

MVH/Gano

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Avfrostning
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2007, 21:31:27 »
Du hann precis före mej, Northkingen  ;D Snart ringer någon polisen...Vi har en misstänkt man här.....

MVH/Gano


 *roflmao*


//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.

gano

  • Gäst
gano
SV: Avfrostning
« Svar #42 skrivet: 20 februari 2007, 21:31:37 »
jag har bara sett sånna slitsar på innerdelar, men måste genast o kolla lite ytterdelar..... studs

Ops, jag plockade bort inlägget..men Hitachi har sådana batterier i utedelen. Jag ska försöka skicka en norsk forskningsrapport till din e-mail om detta...

MVH/Gano

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #43 skrivet: 20 februari 2007, 21:38:24 »
Fy på Er mina kompisar! Ni behöver väl ändå inte avslöja mina övriga intressen här på forumet.  ;D  *vinkar*
   
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Avfrostning
« Svar #44 skrivet: 20 februari 2007, 21:40:46 »
tyckte mig känna igen den sista installationen, men såg sen att ytterdelen hängde i vatten så det kan inte varit min installation.....

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!