Författare Ämne: Funderingar angående in koppling av värmekabel.  (läst 41301 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad qvisten

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 692
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2007, 10:26:54 »
Jag har anslutit utedelens strömmatning via innedelen (innedelen har har jordad stickkontakt) och sen har jag en separat matning till värmekabeln (via vanlig utomhusströmbrytare så jag manuellt kan slå till/från strömmatningen när jag själv vill) via inkoppling på kopplingsplinten i utomhusdelen.
I huset har jag jordfelbrytare och när jag bryter/testar den så slocknar inomhusdel, utomhusdel samt värmekabeln.
Med denna konfiguration så ser jag inte några särskilda risker/säkerhetsproblem.

Menar du att du har 2-faser i utedelen? Detta är inte godtjänt. Du måste använda samma säkring som VP går på. Annars har du tillgång till 400V i utedelen.


Utloggad BJK

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2007, 11:19:18 »
Vad är inte godkänt? Att jag har en separat matning till värmekabel eller att utedelen strömförsörjs via innedelen?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2007, 17:37:31 »
ELEKTRISK INKOPPLING AV L/L VÄRMEPUMP
Eftersom det har varit lite olika bud om hur men ska koppla in en L/L värmepump så har jag kollat upp det och så här ska det vara.
HUVUDREGLER
1. Grundförutsättningen är att man skall följa tillverkarens anvisning.
2. Levereras pumpen med en stickpropp FABRIKSMONTERAD skall den anslutas med stickpropp.
3. Levereras den med anslutningsledning utan stickpropp skall den monteras fast med brytare.
4. Monteras pumpen i hus där rummen saknar jordade uttag och anslutningen sker inne skall      stickproppen klippas bort och pumpen anslutas fast via brytare, samt att innedelen skall placeras   min. 2 meter från ojordat uttag.
5. Monteras pumpen i hus utan jordade uttag och anslutningen sker ute skall innedelen sitta min. 2 meter från ojordat uttag.
6. Ansluts pumpen med stickpropp gäller samma för jordfelsbrytare som med dom övriga uttagen i huset.
7. Är pumpen fast ansluten behöver man inte skydda den med jordfelsbrytare.

Hur sedan var och en gör är upp till honom, men det här är vad som enligt gäller enligt elsäkerhetsvekets bestämmelser
« Senast ändrad: 10 januari 2007, 15:04:24 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #48 skrivet: 09 januari 2007, 22:52:04 »
Jag har fått följande svar från elsäkerhetsverket vad gäller inkoppling av luft/luft värmepump. Bifogar min fråga som jag ställde till verket samt svaret som jag har fått.

Det diskuteras flitigt på många forum om man får ha en luft/luft
värmepump kopplad via ett jordat uttag. Vad gäller dessa pumpar så
ansluts de på två sätt. På den ena typen ansluts spänningsmatningen till
värmepumpens innedel. Från innedelen matas utedelen via en femledarkabel
( enbart 4 ledare används), fas, nolla, jord och den fjärde ledaren
handar kommunikationen mellan enheterna. På den andra typen
spänningsmatas pumpens utedel och förser innedelen med spänning och
styrinformation. Tvärtom allså. Vad gäller den typ som spänningsmatas
utifrån står det klart och tydligt att spänningen skall kunna brytas med
en godkänd arbetsbrytare.
 
Vad gäller den första typen där spänning ansluts till värmepumpens
innedel hävdar tillverkare, kylkillar och elektriker att de får anslutas
via tvåpoligbrytare eller via jordad stickpropp från insidan. Förutsatt
att de kopplas in av behörig elektriker. Pumpen skall anslutas till ett
eget uttag som är separat avsäkrat i centralen. En del luft/luft
värmepumpar (de som matas innefrån) kommer med förmonterad sladd med
stickpropp. Jag har även läst mig till att vissa frånluftsvärmepumpar,
ex Nibe Fighter 200 också levereras med stickproppsanslutning.
 
Finns det några föreskrifter som rör dessa inkopplingar. Skulle vara
tacksam att en gång för alla få ett svar så att dessa diskussioner kan
upphöra. Tacksam för svar.
 
Med Vänlig Hälsning
 
/ Niclas Dahlquist
 

Svar från elsäkerhetsverket !!

Hej Niclas!

Det är alltid tillverkaren som ställer vilka krav som gäller för deras
produkt. Om spänningen matas från "insidan" eller från "utsidan" har
egentligen inte någon betydelse, med hänvisning till tillverkarens krav.
Om arbetsbrytare skall monteras styr även tillverkaren. Frånkoppling vid
mekaniskt underhållsarbete för att förhindra att en elektrisk utrustning
oavsiktligt inkopplas eller startas skall alltid finnas. Om man då har
en låsbar arbetsbrytare i dess närhet eller frånskiljer i elcentral är
två allternativ. Man skall alltid upprätta en rutin som berörda skall
delges. Råd i föreskriften är låsning, uppsättning av varningsskylt,
placering inom låsbart hölje.

Hälsn., Björn Andersson


Utloggad qvisten

  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 692
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #49 skrivet: 09 januari 2007, 23:59:25 »
Vad är inte godkänt? Att jag har en separat matning till värmekabel eller att utedelen strömförsörjs via innedelen?

OM du har 2olika faser in i VP så har du 400V där och det är inte godtjänt.
Sen får du inte dra in en EXTRA fas även om den kommer ur samma grupp. Du måste ta strömmen från VP eller samma säkring som VP. Sist nämda endast om du vill köra värmaren utan att VP är på.

Utloggad BJK

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 83
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #50 skrivet: 10 januari 2007, 12:07:52 »
Ok, i ritningen så ska trågvärme och värmekabel ha separat matning via en arbetsbrytare. Denna värmefunktion är även termostatstyrd via utedelens elektronik och går till vid +4 grader. Visst, man skulle kunna sätta små kabelstumpar mellan ingående matning till utedelen och till värmedelen, bygla liksom, men det ser jag ingen vits med?
Men jag gör kanske en tankegroda...? Så m a o om jag kopplar in TRE separata matningar till separata komponeneter så innebär det att jag har 600V då eller? Måste då fråga VART jag har denna spänning i mellan?
Östergötland och direktelhus från 1972 på ca 130 kvadratmeter (1,5 plan).
2 x Värmepump
ME FD25-VABH på bv och äldre Panasonic på övervåningen.
Beräknad total årsförbrukning: 11300kWh (inkl hushållsel så klart!).

Utloggad kronprinsen

  • AB Tryck och Pys
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2007, 13:06:03 »
Så m a o om jag kopplar in TRE separata matningar till separata komponeneter så innebär det att jag har 600V då eller? Måste då fråga VART jag har denna spänning i mellan?
Tror det är lite missförstånd här:
"OM du har 2olika faser in i VP så har du 400V där och det är inte godtjänt."
Nu tror jag att även om du har flera kablar dragna så sitter alltihop på EN enda säkring. Då kan du inte får mer än 240V.

Tror den som skrev det om 2 faser menar att om du drar fasen från 2 säkringar kan det hända att du får 2 olika faser, tex. L1 och L2 och därmed 380V mellan dessa 2 faser. Jag tror inte du kopplat så?

Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #52 skrivet: 10 januari 2007, 13:45:00 »
Kronprinsen!
Ser att du har installerat en VP i december med vidhängande tak på sidobild. Skulle du vilja vara vänlig att visa en större medskickad bild så man ser din takkonstruktion lite bättre.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop. 
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.

Utloggad Sparare

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #53 skrivet: 10 januari 2007, 14:07:42 »
Såg att i alla fall Sanyo hade en modell med färdigmonterad stickkontakt på innedelen.

Men du har ju helt rätt i att det hela är vansinnigt.
Men det finns många apparater som är konstruerade för jordad anslutning men som ändå kopplas till ett ojordat vägguttag.

Det mest beklämmande är att en jordad aparat faktiskt kan anslutas till ett ojordat vägguttag.
Tvärtom går ju inte, men det hade ju inte varit lika illa om en apparat gjord för ojordad drift skulle gå att sticka in i ett jordat vägguttag.

Nu blir väl detta ett på sikt övergående problem då alla nya hus alltid har jordade eluttag och dom flesta apparater har dubbelisolering med europakontakt.

Jag fick lära mig en gång att det är inte apparaten som kräver jordat uttag utan utrymmet där apparaten används ex. kök, tvättstuga, källare. Därför kan man sätta jordad stickpropp i ojordat uttag ex. borrmaskin i vardagsrum. Men det kanske är nya regler nu.

Utloggad kronprinsen

  • AB Tryck och Pys
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #54 skrivet: 10 januari 2007, 14:34:48 »
Skulle du vilja vara vänlig att visa en större medskickad bild så man ser din takkonstruktion lite bättre.
Självklart, här är en bild snett från sidan utan täcksidor av trä. Jag har svetsat ihop konsoller av 40x40 mm vinkeljärn.

Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...

Utloggad E9:an

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 216
  • Karma +0/-1
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #55 skrivet: 10 januari 2007, 15:06:20 »
Enligt svaret jag fick från elsäkerhetverket är det tillverkaren som betämmer vilka krav på inkoppling som gäller för deras produkt. Har varit i kontakt med Ahlsell angående inkoppling av Sanyo 123. Svaret jag fick från dem är att det är helt okej att stickproppsansluta deras produkt. Förutsatt att den är korrekt jordat. Dessutom rekommenderar dom att uttaget skall ligga på en enskild 10A säkring i centralen.

/ Niclas

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #56 skrivet: 10 januari 2007, 15:06:46 »
Sparare
Läs vad jag skrev i går det är det som gäller ( har haft ingående samtal med elsäkerhetsverket )
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad fredde1972

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #57 skrivet: 16 januari 2007, 09:32:31 »
En fråga til monteringshjelpen ifra www.segershop.se Ifølge elskjemat som det är en bild på kallad 10_elschema.jpg så står det at thermostat og varmekabel skal kobles til punkt 2 og 4 så vidt jeg kan se på min XE9EKE...

Kan noen bekrefte eller avklare hvorfor da segershop anbefaler å koble til 1 og 2 ?

Edit: Menade 2 och 4 inte 3 och 4
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 10:13:55 av fredde1972 »
Takk for flott forum !!!

Utloggad kronprinsen

  • AB Tryck och Pys
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • E9DKE installerad dec 2006
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #58 skrivet: 16 januari 2007, 09:47:23 »
En fråga til monteringshjelpen ifra www.segershop.se Ifølge elskjemat som det är en bild på kallad 10_elschema.jpg så står det at thermostat og varmekabel skal kobles til punkt 3 og 4 så vidt jeg kan se på min XE9EKE...

Kan noen bekrefte eller avklare hvorfor da segershop anbefaler å koble til 1 og 2 ?

Jag tror Bosse vpdok har skrivit om det i denna eller annan tråd, har att göra med att XE  modellen matas från innedelen med an de "gamla" E9 matas via utedelen. Som sagt sök lite mer i forumet så hittar du infon.
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...

Utloggad fredde1972

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Funderingar angående in koppling av värmekabel.
« Svar #59 skrivet: 16 januari 2007, 10:22:52 »
Ja, hittade nåt här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11040.0

Så da er vel min innstallasjon ok ;)

Takk for flott forum !!!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!