« skrivet: 22 november 2026, 22:09:28 »
Hej,

Vi köpte nytt hus i maj månad.

Nu har det börjat bli kallt även i Skåne och upptäckte då såklart att golvvärmen var obefintlig.

Golvvärmen består av 2st wirsebo fördelare med shunt
Upptäckte ganska direkt att båda cp var dåliga så dessa bytades ut mot nya.

Problemet jag har är att jag har sjukt högt delta T typ 15-20gr trots att jag bytt till större pumpar och kör på ganska hög inställning börjar bli gråhårig av detta nu känns som jag provat allt .

*Inga termostater på
* Över 40 i framledig på fördelaren
*Fult öppen retur
* Provat mäta och justera dom slingor som var värmare för att kompensera till de som var kallare men utan framgång
*Gjort rent filter på vp
*Justerat retur på alla radiatorer på samma slinga


Värme panna är Bosch största awm 17
Denna går konstant och förbrukar typ 120kw om dygnet
Ligger på 0 grader ute just nu. Huset är 250kvm på nedanplan där golvvärmen ligger.

Någon som har nån ide?

Utloggad mikaelkorhonen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 november 2026, 05:25:27 »
Hej, ett delta T på 15–20 grader vid golvvärme tyder oftast på för lågt flöde snarare än för låg framledning, så jag skulle börja med att kontrollera att shunten verkligen öppnar och blandar in tillräckligt med varmt vatten samt att cirkulationspumpen går på tillräckligt hög hastighet utan att lufta sig. Mät returtemperaturen på varje slinga separat, för om några slingor är varma och andra kalla är det troligen enstaka slingor som är strypta, igensatta eller luftade trots att fördelaren som helhet ser öppen ut. Kolla också flödesmätarna på fördelaren om de finns, och notera fram- och returtemperatur direkt vid värmepumpen, så blir det lättare att se om problemet sitter i golvvärmekretsen eller i själva värmepumpsdriften.

Utloggad Jeffsjoholm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rydsgård
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #2 skrivet: 23 november 2026, 07:09:17 »
Hej, ett delta T på 15–20 grader vid golvvärme tyder oftast på för lågt flöde snarare än för låg framledning, så jag skulle börja med att kontrollera att shunten verkligen öppnar och blandar in tillräckligt med varmt vatten samt att cirkulationspumpen går på tillräckligt hög hastighet utan att lufta sig. Mät returtemperaturen på varje slinga separat, för om några slingor är varma och andra kalla är det troligen enstaka slingor som är strypta, igensatta eller luftade trots att fördelaren som helhet ser öppen ut. Kolla också flödesmätarna på fördelaren om de finns, och notera fram- och returtemperatur direkt vid värmepumpen, så blir det lättare att se om problemet sitter i golvvärmekretsen eller i själva värmepumpsdriften.




Hej,

Har också kommit fram till att detta är flödes relaterat..
Har tyvärr verken ritning på systemet eller flödesmätare ska inte vara för enkelt 😅

Jag har dock nya cp och dessa ser man vad de pumpar i flöde.
Gjorde ett nytt test nu i morse då blandningsventilen mellan primär och sekundär var helt stängd så öppnade denna och så ökade jag från 0.4m2/h till 1m2 och framledningen gick ner från cirka 46 till ca 40c då jag blandar in retur vatten i framledningen men Flödet verka ju öka. Är detta rätt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31296
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #3 skrivet: 23 november 2026, 09:57:26 »
"Blandningsventil mellan primär och sekundär" ???
Om det är shuntventilen du menar så så är du rätt ute.
Sen sitter där en termostat som ska begränsa framledningen, om denna inte reglerar korrekt så kan den strypa in flödet för hårt.
Om du har blandat golvvärme och radiatorer så bör du ha denna termostat aktiv, men kolla att den funkar som den ska.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jeffsjoholm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rydsgård
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #4 skrivet: 23 november 2026, 11:42:58 »
"Blandningsventil mellan primär och sekundär" ???
Om det är shuntventilen du menar så så är du rätt ute.
Sen sitter där en termostat som ska begränsa framledningen, om denna inte reglerar korrekt så kan den strypa in flödet för hårt.
Om du har blandat golvvärme och radiatorer så bör du ha denna termostat aktiv, men kolla att den funkar som den ska.

Hej, visste inte riktigt namnet på den står bara reglerventil på manualen :) men ser om där är någon skillnad när jag kommer hem ökade som sagt från 0,4m2/h till 1m2/h när jag skruvade ut reglerventilen nåt varv. 

Den "termostaten" verkar inte fungera optimalt iheller tyvärr, har beställt 2 nya "termostater" idag med. Vad jag förstått så ska den reglera mellan 20-55gr så står den på 1=20gr 9=55gr beroende på framledning såklart men där blir ingen skillnad på 1an eller 9an så antar att dem är kassa med 😮‍💨

Utloggad Jeffsjoholm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rydsgård
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #5 skrivet: 23 november 2026, 11:44:32 »
Hej, visste inte riktigt namnet på den står bara reglerventil på manualen :) men ser om där är någon skillnad när jag kommer hem ökade som sagt från 0,4m2/h till 1m2/h när jag skruvade ut reglerventilen nåt varv. 

Den "termostaten" verkar inte fungera optimalt iheller tyvärr, har beställt 2 nya "termostater" idag med. Vad jag förstått så ska den reglera mellan 20-55gr så står den på 1=20gr 9=55gr beroende på framledning såklart men där blir ingen skillnad på 1an eller 9an så antar att dem är kassa med 😮‍💨

Bild hur den var i morse

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 405
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #6 skrivet: 24 november 2026, 07:24:00 »
Hej,

Ta bilderna lite längre ifrån. Det ser ut på första bilden att du har en öppen bypass på wirsbo golvvärmefördelarna
Den ska vara stängd.
Ta ny bilder så vi kan se bättre. Och på båda golvvärmefördelarna
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Jeffsjoholm

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Rydsgård
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #7 skrivet: 24 november 2026, 21:07:06 »
Hej,

Ta bilderna lite längre ifrån. Det ser ut på första bilden att du har en öppen bypass på wirsbo golvvärmefördelarna
Den ska vara stängd.
Ta ny bilder så vi kan se bättre. Och på båda golvvärmefördelarna
MVH
Tony

Hej tony!

Jag bifogar två bilder det är nog avluftningen du såg.

Uppdatering är så att jag har provat att skruba ut reglerventilen på Shunten för att få högre flöde, flödet ökade och i med att den blandar in mer från returen så sjunker givetvis temperaturen. Har provat att ha det på cirka 1m2/h och runt 37grader i framleding nu i två dygn tyvärr är här fortfarnde kallt.

På bilderna nedan är det en fördelare med 5 slingor och en med 6 slingor.

Den med 5 slingor sitter brevid vp och i den halvan av huset är det varmt ungefär 22-23grader och 27 grader på klinkergolvet i köket.

den med 6 slingor sitter i andra delen av huset sist på slingan skulle jag tro utan att ha en ritning till hands.
I denna delen ligger blandannat storarum och båda toaletterna på laminat golvet i storarum har vi cirka 22-23c och i badrum har vi 23,6 på klinker golvet vilket är kallt. Vi får köra med en luftluft i stora rummet för att kunna hålla temp på cirka 20c

Jag har som tidigare sakt provat byta cp på båda fördelare
Höjt värme kurva på vp
Strypt radiatorerna som ligger på samma slinga
Provat reglera flödet med primär och sekundär på shunt
Provar strypa dom slingorna som var varmast
Gjort rent smuts filter på vp
Öpnnat alla slingor helt både tillopp och retur
Blir som varmast när jag har reglerventilen (shunt ventil) helt stängd men då har jag bara 0.4-0.5 m2/h vilket inte räcker till och visa slingor förblir kalla.



Nu har jag snart slut på ideer och börjar ledsna riktigt mycket på detta.. så har nån någon ide så är allt välkommet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31296
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Wirsebo golvvärme
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 08:59:41 »
Låter som att termostaten är boven.
Du kan skruva loss denna tillfälligt och se vad som händer då.
Kolla då att piggen under åker ut som den ska och inte fastnat i intryckt läge?
Om flödet går upp när termostaten lossas så ska du även öppna shunten så att inte golvvärmens cirkpump orsakar dåligt flöde på radiatorsidan.

Om detta inte hjälper så ska du lossa täckmuttern som sitter på primärsidans retur (motsatt termostaten), under ska det sitta en plugg med 6-kantshål, skruva upp denna om den är hårt instrypt.
« Senast ändrad: Idag kl. 09:02:22 av Carl N »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!