Hej, ett delta T på 15–20 grader vid golvvärme tyder oftast på för lågt flöde snarare än för låg framledning, så jag skulle börja med att kontrollera att shunten verkligen öppnar och blandar in tillräckligt med varmt vatten samt att cirkulationspumpen går på tillräckligt hög hastighet utan att lufta sig. Mät returtemperaturen på varje slinga separat, för om några slingor är varma och andra kalla är det troligen enstaka slingor som är strypta, igensatta eller luftade trots att fördelaren som helhet ser öppen ut. Kolla också flödesmätarna på fördelaren om de finns, och notera fram- och returtemperatur direkt vid värmepumpen, så blir det lättare att se om problemet sitter i golvvärmekretsen eller i själva värmepumpsdriften.
"Blandningsventil mellan primär och sekundär" Om det är shuntventilen du menar så så är du rätt ute.Sen sitter där en termostat som ska begränsa framledningen, om denna inte reglerar korrekt så kan den strypa in flödet för hårt.Om du har blandat golvvärme och radiatorer så bör du ha denna termostat aktiv, men kolla att den funkar som den ska.
Hej, visste inte riktigt namnet på den står bara reglerventil på manualen men ser om där är någon skillnad när jag kommer hem ökade som sagt från 0,4m2/h till 1m2/h när jag skruvade ut reglerventilen nåt varv. Den "termostaten" verkar inte fungera optimalt iheller tyvärr, har beställt 2 nya "termostater" idag med. Vad jag förstått så ska den reglera mellan 20-55gr så står den på 1=20gr 9=55gr beroende på framledning såklart men där blir ingen skillnad på 1an eller 9an så antar att dem är kassa med 😮💨