Hej, ett delta T på 15–20 grader vid golvvärme tyder oftast på för lågt flöde snarare än för låg framledning, så jag skulle börja med att kontrollera att shunten verkligen öppnar och blandar in tillräckligt med varmt vatten samt att cirkulationspumpen går på tillräckligt hög hastighet utan att lufta sig. Mät returtemperaturen på varje slinga separat, för om några slingor är varma och andra kalla är det troligen enstaka slingor som är strypta, igensatta eller luftade trots att fördelaren som helhet ser öppen ut. Kolla också flödesmätarna på fördelaren om de finns, och notera fram- och returtemperatur direkt vid värmepumpen, så blir det lättare att se om problemet sitter i golvvärmekretsen eller i själva värmepumpsdriften.