Hej,
Ta bilderna lite längre ifrån. Det ser ut på första bilden att du har en öppen bypass på wirsbo golvvärmefördelarna
Den ska vara stängd.
Ta ny bilder så vi kan se bättre. Och på båda golvvärmefördelarna
MVH
Tony
Hej tony!
Jag bifogar två bilder det är nog avluftningen du såg.
Uppdatering är så att jag har provat att skruba ut reglerventilen på Shunten för att få högre flöde, flödet ökade och i med att den blandar in mer från returen så sjunker givetvis temperaturen. Har provat att ha det på cirka 1m2/h och runt 37grader i framleding nu i två dygn tyvärr är här fortfarnde kallt.
På bilderna nedan är det en fördelare med 5 slingor och en med 6 slingor.
Den med 5 slingor sitter brevid vp och i den halvan av huset är det varmt ungefär 22-23grader och 27 grader på klinkergolvet i köket.
den med 6 slingor sitter i andra delen av huset sist på slingan skulle jag tro utan att ha en ritning till hands.
I denna delen ligger blandannat storarum och båda toaletterna på laminat golvet i storarum har vi cirka 22-23c och i badrum har vi 23,6 på klinker golvet vilket är kallt. Vi får köra med en luftluft i stora rummet för att kunna hålla temp på cirka 20c
Jag har som tidigare sakt provat byta cp på båda fördelare
Höjt värme kurva på vp
Strypt radiatorerna som ligger på samma slinga
Provat reglera flödet med primär och sekundär på shunt
Provar strypa dom slingorna som var varmast
Gjort rent smuts filter på vp
Öpnnat alla slingor helt både tillopp och retur
Blir som varmast när jag har reglerventilen (shunt ventil) helt stängd men då har jag bara 0.4-0.5 m2/h vilket inte räcker till och visa slingor förblir kalla.
Nu har jag snart slut på ideer och börjar ledsna riktigt mycket på detta.. så har nån någon ide så är allt välkommet