Författare Ämne: Frikyla, Daikin: extern brine pump cirkulation Brine  (läst 162 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jayal1972

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej alla monsterdiggare!

Har nu en nästan färdig installation som jag just nu kör.
3 konvektorer (1 st begagnad Rhoss 88 från test installationen och 2 st Eveco CRC 83).

Plattväxlare växlar över brine temperaturen från Brine kretsen till vatten i konvektor kretsen.
3-vägs Växelventiler till alla konvektorer så att konvektorn slingans flöde hela tiden cirkulerar.

=======================================

*Edit* (#1 Problemet är löst. Lade till bild "BVP pump brine temp")

Kommentar: Kom tydligen inte ihåg hur det var tidigare :-) Det verkar som om de första värdena jag fick inte stämmer då BVPn nu går så får jag samma värden som när den externa brine pumpen går.

*Slut edit*

#1: Brine krets med extern pump och BVP cirkulationspump

Ett av få problem är att när BVP brine pump kör så blir kretsen 0-2 grader jämfört med den externa Grundfos Magna3 25-100 pumpen som då ger brineslingan 4-8 grader.

Inkommande brine slinga innan BVP gör ett avstick med T-Rör (och avstängningsventil) till Grundfos pump och plattväxlare för att sedan ansluta tillbaks via T-rör (Backventil mellan T-rören) och vidare till BVP. Kopplat enligt diskussioner i detta forum.

Det verkar som om Grundfos pumpen inte orkar dra brineslingan. Kan det vara en trevägsventil som är stängd? Om jag sätter Grundfos pumpen på "High" så får jag felmeddelande på Daikin displayen (onormalt tryck elr liknande).
Vad jag har förstått så går det inte att tvinga Daikin BVP brine pump att köra eller är det någon som vet vilken kontakt relä som man ska sluta på Daikin kretskort för att köra brinepumpen?

Svar från Daikin i ett annat case:
"I vår maskin så finns det ingen extern styrning som aktiverar den inbyggda cirkulationspumpen, därav vårt förslag om parallell koppling."
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78574.0

Någon som vet hur man löser problemet?
Worst case så får jag sätta en 28mm tre-vägs ventil mellan inkommande och utgående brine INNAN BVP brine IN/UT.
Denna 3-vägs ventil aktiveras när den externa Grundfos brine pumpen körs.

=======================================

#2 Tryckfalls problem (smalare anslutning)  (Bild "Temp.jpg" näst längst ner)

Har just nu lite tryckfalls problem vilket medför att kylan inte når/flödar till den Eveco konvektorn som är kopplad på samma sida av konvektor slingan som den begagnade Rhoss konvektorn men tror att det beror på pumpen (Grundfos Magna3 25-40) och TROR det löser sig med en kraftigare pump som jag har liggande; Grundfos Magna3 32-100). Laborerar även med att strypa flödet så att det blir balanserat mellan de olika sidorna) Har någon en kommentar på detta?.

Konvektorerna är inkopplade med avstick och instick på inkommande slinga och utgående slinga (med 3-vägsventiler innan konvektorn för att få cirkulation) i änden av slingan på båda sidor där flödet sedan vänder (se sista bilden). Funderar på att montera in en avstängningsventil för att kunna strypa flödet så att det då kan bli "lättare" för flödet att gå över inkopplingen?


Bilder nedan :-)



« Senast ändrad: Idag kl. 00:24:48 av jayal1972 »

Utloggad Pen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Frikyla, Daikin: extern brine pump cirkulation Brine
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 07:33:28 »


Har just nu lite tryckfalls problem vilket medför att kylan inte når/flödar till den Eveco konvektorn som är kopplad på samma sida av konvektor slingan som den begagnade Rhoss konvektorn men tror att det beror på pumpen (Grundfos Magna3 25-40) och TROR det löser sig med en kraftigare pump som jag har liggande; Grundfos Magna3 32-100). Laborerar även med att strypa flödet så att det blir balanserat mellan de olika sidorna) Har någon en kommentar på detta?.

Konvektorerna är inkopplade med avstick och instick på inkommande slinga och utgående slinga (med 3-vägsventiler innan konvektorn för att få cirkulation) i änden av slingan på båda sidor där flödet sedan vänder (se sista bilden). Funderar på att montera in en avstängningsventil för att kunna strypa flödet så att det då kan bli "lättare" för flödet att gå över inkopplingen?


Vid parallellkoppling skulle jag i första hand sätta strypventiler på bypassen så att det blir samma flödesmotstånd som genom konvektorn. I annat fall bypassar man ju kraftigt även övriga konvektorer när ventilen är i bypassläge. Kanske har du redan sådan strypning?

I andra hand - om det behövs - kan man sätta strypning på avsticken. Innan dess skulle jag nog räkna på flödesmotstånden.

« Senast ändrad: Idag kl. 07:38:51 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 620
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Dina pumpar borde räcka med råge , det är något annat ( resistens/tryckfall) som är fel .
Du borde ha 4-8 grader mellan inkommande brine 0-4 C och retur ifrån frikylan.
Det spelar ingen roll i början på säsongen eller vid korta körningar men i slutet och pga bergets tröghet så kan du få upp mot 10 C  inkommande - har du då dåligt flöde i kylkretsen som du beskriver så blir det inte mkt till kyla särskilt då du har värmeväxlare.

Några banala frågor om sådant som kan påverka:
1)Var har du dina pumpar a) Daikin i diagrammet ?  Till vä eller till hö ?.  b)var sitter  din extrapump till brine på skissen ?  c) Var sitter Pumpen till kylkretsen ?

2)Du har väl  avsticken till värmeväxlaren på röret som kommer upp ur borrhålet före VP ?

3)och en Klaffventil i stället för tallriksventil som backventil ?( för hög resistens)  annars minskar effektiviteten på både bergvärme och flödet till värmeväxlaren.

4) En värmeväxlare har alltid ett resistans som är mkt olika beroende på storlek /design ( totala ytan för flöde mellan plattorna -(tänk som rördimensionen betydelse för flödet)) - Är din växlare tillräckligt stor för att pumparna ska orka driva så du får tillräckligt låg temperatur diff  in i kylkretsen ?


« Senast ändrad: Idag kl. 11:23:18 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!