Är det köldbärarpumpen som syns på bild?Värmebärarpumpen ska stå på Ext in, den ska inte stå i nått manuellt läge.Vad får du då för värden på T8, T9 och T1 när den värmer huset?Kolla att smutsfiltret inte är igenkläggat?
Min teori är att kombinationen av lågt delta på brine in/ut plus att by-pass flödet höjer returtemperaturen, gör att hetgasen går hög.
Men skillnaden mellan T8 och T1 kan vara mellan 2-3 grader, vilket känns väldigt högt. Skillnaden mellan T1 och T9 bara en grad, vilket känns väldigt lågt.Jag mäter 33 grader på by-pass röret när T1 ligger på 38-39 grader, känns som om en del värme spills över från framledning till retur?Kanske blir för mycket fart med både en intern och en extern cirk. pump?Kan man sänka farten på den interna cirk.pumpen via admin gränssnittet?