Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Problem: Premiumline HQ C8 Hög hetgas  (läst 66 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad JanneGPriv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem: Premiumline HQ C8 Hög hetgas
« skrivet: 13 januari 2026, 20:48:08 »
Premiumline HQ C8, bytt mot rasad IVT Compact 08 2018. Orginalpump installerad 1996 i samma 130m borrhål i Huddinge.
3 våningars kedjehus, lättbetong byggt 1966, blandning mellan gamla och nya radiatorer, alla termostater fullt öppna, inget element som är kallt, delta T på elementen ligger på mellan 4-5 grader, alla element är luftade, trycket ligger på 1.4 bar.

Symptom:
Infolarmar flera ggr per dag om:
Tillfälligt värmepumpstopp pga arbetsområdesgränser. Kompressorn stannar tills hetgastemperaturen
sjunkit under inställd gräns.

Jag har låg diff brine in/ut ligger på +1.9/+0.9 så ca 1 grads diff.
Jag har väldigt liten diff mellan Radiator Forward och Heat Carrier Return, också c.a. 1 grad.
Det sitter en by-pass mellan framledning och retur och jag har en extern cirkulationspump (Wilo) och enbart radiatorer, pumpen går nu på konstant fart och nivå 2 (av 3). Jag har testat en massa olika inställningar på cirkpumpen, den fungerar och jag hör flödet i radiatorerna, men ingen inställning verkar ge högre delta på radiator forward och heat carrier return.

Jag har satt en termometer på by-pass så långt bort från T-kopplingen som möjligt, jag mäter 33 grader när Heat Carrier Forward är runt 39 grader.
Min teori är att kombinationen av lågt delta på brine in/ut plus att by-pass flödet höjer returtemperaturen, gör att hetgasen går hög.

Jag fick ett annat tips från ett annat forum att det kan vara en gasläcka i rörinfästningen mot expansionsventilenkolla och att jag skulle kolla synglaset efter konstanta bubblor, jag hittar inget synglas på min BVP. Kan man felsöka detta på något annat sätt?

Mvh

/Janne


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30828
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem: Premiumline HQ C8 Hög hetgas
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 22:15:25 »
Är det köldbärarpumpen som syns på bild?
Värmebärarpumpen ska stå på Ext in, den ska inte stå i nått manuellt läge.
Vad får du då för värden på T8, T9 och T1 när den värmer huset?

Kolla att smutsfiltret inte är igenkläggat?
« Senast ändrad: 13 januari 2026, 22:19:36 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad JanneGPriv

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem: Premiumline HQ C8 Hög hetgas
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 23:58:27 »
Är det köldbärarpumpen som syns på bild?
Värmebärarpumpen ska stå på Ext in, den ska inte stå i nått manuellt läge.

Vad får du då för värden på T8, T9 och T1 när den värmer huset?

Kolla att smutsfiltret inte är igenkläggat?

Ja det ska vara köldbärarpumpen som syns i bilden. Enligt manualen ska den sitta till höger, interna värmebärarpumpen som ska sitta till vänster, verkar vara en Grundfos.
Jag bifogar en bild på den. Länk till manual:
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivtpremiumlinehqinstall.pdf

Jag har haft detta problem flera år nu, jag hade en stor service gjord i September, tyvärr hittade inte den teknikern något problem, dock syns inte detta fenomen lika tydligt när vi har plusgrader ute. Men alla filtren rensades vid den servicen.

I bilden jag bifogade tidigare heter:
T1 = Radiator Forward
T8 = Heat Carrier Forward
T9 = Heat Carrier Return

Men skillnaden mellan  T8 och T1 kan vara mellan 2-3 grader, vilket känns väldigt högt. Skillnaden mellan T1 och T9 bara en grad, vilket känns väldigt lågt.
Jag mäter 33 grader på by-pass röret när T1 ligger på 38-39 grader, känns som om en del värme spills över från framledning till retur?
Kanske blir för mycket fart med både en intern och en extern cirk. pump?
Kan man sänka farten på den interna cirk.pumpen via admin gränssnittet?

 



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!