« skrivet: 13 januari 2026, 20:11:53 »
Hej,

Jag får Inverterlarm typ II (204 / F0x0037) på min NIBE F750 när kompressorn går upp mot ~105–107 Hz efter ca 50–60 min drift.

Vid larmet ser värdena bra ut:
Hetgas ~103 °C
Förångare ~−12 °C, avluft ~−9 °C (ΔT luft ~32 °C)
Luftflöde ~230 m³/h
Framledning ~41 °C, värme-ΔT ~5,5 °C
Inga aktiva begränsningar (ej hetgas/förångning)

Allt fungerar stabilt om jag aktiverar spärrband 96 – 120hz,  inga larm då.

Min tolkning är att detta är en inverter/el-gräns snarare än kyltekniskt problem.

Frågor:
- Känd gräns på F750 vid hög Hz?
- Någon poäng att köra >95 Hz eller bättre låta tillsats ta toppar?
- Kan nätspänning/last trigga detta?

Pumpen är ca. 10 år, jag flyttade in i huset för ett år sedan, så jag har "ärvt" den.

Tacksam för input!
/Viktor

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2974
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2026, 20:26:28 »
Kanske är spänningsrelaterat, har du några andra laster som slår av/på i samma veva, typ nå elelement eller liknande. Står ingen info på nibes sida heller mer än inverterlarm typ II. Bryt strömmen och vänta en stund, återkommer det varje gång ?
vad har du för serienummer på din pump, typ 6 första
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Viktor1o1oqoq

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2026, 20:34:50 »
Kanske är spänningsrelaterat, har du några andra laster som slår av/på i samma veva, typ nå elelement eller liknande. Står ingen info på nibes sida heller mer än inverterlarm typ II. Bryt strömmen och vänta en stund, återkommer det varje gång ?
vad har du för serienummer på din pump, typ 6 första

Tack.

Jag har testat att bryta strömmen/återställa, larmet återkommer reproducerbart när kompressorn går över ~105–107 Hz efter ca 1 h drift.
Under ≤95 Hz är den helt stabil. Inga andra tunga l.aster slår till just då och tillsats är ej aktiv.


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2974
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2026, 05:29:38 »
066015, 066060, 066061, 066063 börjar ditt serienr på någon av dessa, så kan du läsa ut felkoden i själva invertern, den har en liten display, då får man en bättre fingervisning om vad felet kan vara
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Viktor1o1oqoq

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2026, 06:51:45 »
066015, 066060, 066061, 066063 börjar ditt serienr på någon av dessa, så kan du läsa ut felkoden i själva invertern, den har en liten display, då får man en bättre fingervisning om vad felet kan vara

Tack,
Mitt serienr börjar på 066060.
Var sitter inverterdisplayen exakt på F750? Sitter den under locket på invertern?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2974
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2026, 18:33:55 »
den skall sitta upp under vita locket högst upp, och den har väl en lucka, eller bara öppen display invertern, minns ej är så länge sen, men vet att yaskawa inv har egna koder. har för mig invertern är brun/beige
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Viktor1o1oqoq

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F750 – Inverterlarm typ II (204)
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2026, 18:46:54 »
den skall sitta upp under vita locket högst upp, och den har väl en lucka, eller bara öppen display invertern, minns ej är så länge sen, men vet att yaskawa inv har egna koder. har för mig invertern är brun/beige

Jag testkörde, försökte reproducera felet. Fick då Hbb som felkod. Är inne på att det triggas av NIBEs styrning när den tappar förtroende för effektberäkningen vid hög kompressorhastighet. Styrlogiken är kanske mer försiktig eftersom jag inte har strömkännare installerat.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1981
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!