Jag får Inverterlarm typ II (204 / F0x0037) på min NIBE F750 när kompressorn går upp mot ~105–107 Hz efter ca 50–60 min drift.
Vid larmet ser värdena bra ut:
Hetgas ~103 °C
Förångare ~−12 °C, avluft ~−9 °C (ΔT luft ~32 °C)
Luftflöde ~230 m³/h
Framledning ~41 °C, värme-ΔT ~5,5 °C
Inga aktiva begränsningar (ej hetgas/förångning)
Allt fungerar stabilt om jag aktiverar spärrband 96 – 120hz, inga larm då.
Min tolkning är att detta är en inverter/el-gräns snarare än kyltekniskt problem.
Frågor:
- Känd gräns på F750 vid hög Hz?
- Någon poäng att köra >95 Hz eller bättre låta tillsats ta toppar?
- Kan nätspänning/last trigga detta?
Pumpen är ca. 10 år, jag flyttade in i huset för ett år sedan, så jag har "ärvt" den.
Tacksam för input!
/Viktor