Installation NIBE S1155-16 med flödesventiler brine sidan.
Två borrhål ena 190m andra 200m. Kanske 30m mellan dom. Foderrör 36m varje hål

I en tidigare tråd har jag tagit upp problematiken att mitt borrhål fryser och klämmer slangarna. Med följd att flödet  minskar och pumpen får sämre värden. Sker varje vinter utan att klämma slangarna helt,bara flödet minskar. Nu tog jag hjälp av chatGPT. Där fick jag till svar att.

Med inverter och dokumenterad isklämmning i foderrör ska kollektorer inte strypas. Maxflöde prioriteras framför balans.
Rätt metod. Ventiler helt öppna. Hålen ta det flöde de kan. Acceptera olika kb temp per hål.

Standardlösning vid Långa foderrör, isproblematik, inverterpumpar>12kw.

Nu till min fråga ska jag ta bort all strypning?




Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4978
  • Karma +7/-5
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2026, 21:17:30 »

Är det bara 10 meter skillnad på borrhålen, så lär du ju ha ganska jämt flöde utan strypningar. Dessutom är det ju bara den ena borrhålet som ska strypas, och då så lite som gör att du får samma tryckfall i bägge kollektorerna.

Är det 40 mm mellan husvägg och borrhål? Hur långa är de slangarna?


Utloggad gamer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2026, 21:58:59 »
Vet inte dimensionerna på slangarna. Första hålet ca 15 meter från husgrunden. Det andra kanske 30 meter bort från det första.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30868
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2026, 15:34:20 »
Instrypningen ska ju ske med avseende på inkommande KB-temp, den med högre temp ska inte strypas alls.
Effekten blir densamma om du låter isen klämma den slang där det är kallast.
Jag skulle öppna upp, mäta inkommande temp på båda, och ev strypa lite extra på den som är kallast om det behövs.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4978
  • Karma +7/-5
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2026, 12:41:41 »

Vet inte dimensionerna på slangarna. Första hålet ca 15 meter från husgrunden. Det andra kanske 30 meter bort från det första.

Kan det vara den som ligger 30 meter bort som är den kortare borran?


Utloggad gamer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 19:05:33 »
Är hålet som ligger 30 meter bort som är den kortaste borran på190m.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4978
  • Karma +7/-5
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 20:54:16 »

Då har du 440 resp 430 slang till/i borrhålen.

Knapp mätbar skillnad i tryckfall.

Öppna flödesventilerna till max.

Utloggad gamer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2026, 14:20:17 »
Nu har jag varit och exakt mätit upp hålen. Ena slingan med borrdjup och vägen dit och tillbaka, 460m andra 428 m alltså skillnad på 32m. Undrar om man ska strypa eller med mina hål med frysning och flödesminskning lämna helt uppet. Har även köpt en refraktometer och mätt halten av bioetanol. Låg på 27%. Enligt Chatgpt är det alldeles för litet. Med den låga halten kan mina problem delvis förklaras av detta. Kommer fylla på bioetanol i sommar men fundersam hur man ska göra med balanseringen av hålen.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5383
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2026, 16:24:52 »
Att mäta tempen på KB in/ut på varje hål är bäst och lättast. Och ska göras när VP varit i drift ca 1 timma.
Tempen in på KB kan variera lite, för hög diff, så stryps det hål med lägsta värdet lite. Är det bara någon grad, så gör det inget. Bara låta det vara så. Men mycket svårt eller omöjligt att få exakt lika.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9952
  • Karma +19/-4
SV: Ta bort strypning när borrhålet fryser?
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2026, 16:45:13 »
Låg på 27%. Enligt Chatgpt är det alldeles för litet. Med den låga halten kan mina problem delvis förklaras av detta.

Nej, att det är 27 % har inget med dina problem att göra. Det innebär att köldbäraren börjar avskilja iskristaller vid -13 grader i stället för vid -15 grader om det hade varit 30 % sprit. Så kallt blir det aldrig, lågtryckspressostaten stoppar pumpen vid mycket högre köldbärartemperatur. Lita inte okritiskt på Chatgpt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1666
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!