Installation NIBE S1155-16 med flödesventiler brine sidan.
Två borrhål ena 190m andra 200m. Kanske 30m mellan dom. Foderrör 36m varje hål
I en tidigare tråd har jag tagit upp problematiken att mitt borrhål fryser och klämmer slangarna. Med följd att flödet minskar och pumpen får sämre värden. Sker varje vinter utan att klämma slangarna helt,bara flödet minskar. Nu tog jag hjälp av chatGPT. Där fick jag till svar att.
Med inverter och dokumenterad isklämmning i foderrör ska kollektorer inte strypas. Maxflöde prioriteras framför balans.
Rätt metod. Ventiler helt öppna. Hålen ta det flöde de kan. Acceptera olika kb temp per hål.
Standardlösning vid Långa foderrör, isproblematik, inverterpumpar>12kw.
Nu till min fråga ska jag ta bort all strypning?