Är du säker på att du har mätt rätt då du får fram 270 W effektförbrukning hos köldbärarpumpen? Det är inte så att din effektmätare inte tar hänsyn till fasförskjutningen utan mäter skenbar effekt (VA. dvs produkten av absolutbeloppen av spänning och ström) men presenterar mätvärdet som aktiv effekt (W) ?
Många cirkulationspumpar som är omkopplingsbara i tre steg drar ungefär samma skenbara effekt i alla tre lägena, men effektfaktorn blir sämre (dvs fasskillnaden mellan spänning och ström blir större) och därmed den aktiva effekten lägre då den går på lägre hastighet.
Ett tips: Om cirkulationspumpen har en startkondensator i kopplingslådan, mät dess kapacitans och byt om den avviker mer än ± 20 % från angivet värde.