den försöker hålla ett visst delta, det är inte så att den är satt i manuellt 100 i servicemeny? kan ju vara att det börjar gå trögt i systemet, har du slangar mellan vp och hus? känn så de inte är hårda, du ska kunna nypa ihop dom litegrann. älvsbyhus hade problem med att tillverkaren satt slangar för kallvatten mellan pump och hus, så de tog bara några år, så var de igensatta av magnetit.
Läser i service menyn dT börvärde 2,9 grader och dT ärvärde 4,1 grader så det är rätt att värmebärarpumpen ska gå på 100%.
Kolla meny 5.1.14Gissar att det står golvvärme, men vilken DUT temperatur är vald?Om du bara har golvvärme och ingen undershunt till den, så ska inställningen vara golvvärme för att få bra flöde i slingorna.Sitter det en shuntgrupp med extern cirkpump till golvvärmen så kan du ändra till Radiator så kommer den gå lite lugnare.
-15 är rimligt, det är 2-dagarsvärdet enligt boverket.Då får du leva med att cirkpumpen går på max.Hur lågt sjunker GM?
Hur gammalt är huset?Om det är en modern välisolerad villa så borde max effektbehov ligga runt 6 kW.En 750 borde då klara sig utan elpatron ner mot -9 C i så fall.
Kan vara värt att rensa smutsfiltret så flödet i hela anläggningen blir bättre vilket även gör att värmebärarpumpen kan jobba med lägre hastighet.Gjorde rent mitt idag och det var rätt mycket svart gojs.Mvh Claes