Författare Ämne: Nibe F750 värmebärarpump  (läst 676 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad anhstm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F750 värmebärarpump
« skrivet: 09 december 2025, 20:39:30 »
Hej.
Jag har noterat att min värmebärarpump allt som oftast, läs hela tiden, går på 100% förutom vid avfrostning.

Cirkulationspumpen står på hastighet 2, höjer jag till hastighet 3 ligger den fortfarande på 100%.

Läser i service menyn dT börvärde 2,9 grader och dT ärvärde 4,1 grader så det är rätt att värmebärarpumpen ska gå på 100%. Det här gör också att gradminuterna tickar på, men vid rådande utomhustemperatur (+4) spelar det ingen roll då GM inte sjunker så lågt så elspetsen träder in. Kör med rumsgivaren aktiverad och vald temperatur (21) hålles utan problem, men jag kan inte låta bli att undra vad som händer när utomhustemperaturen sjunker till tvåsiffrigt blått, vill ju gärna låta spetsen lysa med sin frånvaro med Ellevios effektavgifter.

VP betjänar ett 144 kvm stort enplanshus med golvvärme. Varje rum har rumsgivare men de 2 badrummen står ventilerna alltid öppna för varmt och skönt golv.

Jag har varit och pillat en del på inställningar; höjt fläkten så den ligger på runt 185, givaren för avfrostning är upphöjd från trågets botten för att få bukt på långa avfrostningar osv.

Eftersom inomhustemperaturen är enligt önskemål borde det inte vara fel vald kurva, eller? Kan det va cirkpumpen som börjar ge upp och inte orkar trycka genom golvvärmesystemet? Andra idéer? 😅

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2025, 05:48:52 »
den försöker hålla ett visst delta, det är inte så att den är satt i manuellt 100 i servicemeny? kan ju vara att det börjar gå trögt i systemet, har du slangar mellan vp och hus? känn så de inte är hårda, du ska kunna nypa ihop dom litegrann. älvsbyhus hade problem med att tillverkaren satt slangar för kallvatten mellan pump och hus, så de tog bara några år, så var de igensatta av magnetit.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad anhstm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #2 skrivet: 10 december 2025, 06:23:55 »
den försöker hålla ett visst delta, det är inte så att den är satt i manuellt 100 i servicemeny? kan ju vara att det börjar gå trögt i systemet, har du slangar mellan vp och hus? känn så de inte är hårda, du ska kunna nypa ihop dom litegrann. älvsbyhus hade problem med att tillverkaren satt slangar för kallvatten mellan pump och hus, så de tog bara några år, så var de igensatta av magnetit.

Värmebärarpump står i auto i servicemenyn så det är inte fallet tyvärr.

Huset är byggt 2016, en Fiskarhedenvilla, ser på golvvärme fördelaren att det är flöde i slingorna.

 Kollade hastigheten nu = 79%, men vp gjorde varmvatten så det var därför.

Jag ska prova öka hastigheten på pumpen ikväll igen och se om dT påverkas, vill minnas det blir en del ljud när hastigheten höjs.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30752
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #3 skrivet: 10 december 2025, 09:42:04 »
Läser i service menyn dT börvärde 2,9 grader och dT ärvärde 4,1 grader så det är rätt att värmebärarpumpen ska gå på 100%.

Kolla meny 5.1.14
Gissar att det står golvvärme, men vilken DUT temperatur är vald?
Om du bara har golvvärme och ingen undershunt till den, så ska inställningen vara golvvärme för att få bra flöde i slingorna.
Sitter det en shuntgrupp med extern cirkpump till golvvärmen så kan du ändra till Radiator så kommer den gå lite lugnare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anhstm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #4 skrivet: 10 december 2025, 10:52:18 »
Kolla meny 5.1.14
Gissar att det står golvvärme, men vilken DUT temperatur är vald?
Om du bara har golvvärme och ingen undershunt till den, så ska inställningen vara golvvärme för att få bra flöde i slingorna.
Sitter det en shuntgrupp med extern cirkpump till golvvärmen så kan du ändra till Radiator så kommer den gå lite lugnare.

Korrekt, det står golvvärme och DUT -15 grader. Huset står i 2 mil norr om Karlstad så tycker det vore rimligt med -15 men jag har å andra sidan inte provat att ändra värdet - kan det vara idé att höja DUT till -10 med hänsyn till hur klimatet, läs vintrar, sett ut senaste tiden?

Bara golvvärme i huset så det finns ingen extern shunt utan VP sköter allt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30752
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #5 skrivet: 10 december 2025, 12:23:41 »
-15 är rimligt, det är 2-dagarsvärdet enligt boverket.
Då får du leva med att cirkpumpen går på max.

Hur lågt sjunker GM?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad anhstm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #6 skrivet: 10 december 2025, 17:50:22 »
-15 är rimligt, det är 2-dagarsvärdet enligt boverket.
Då får du leva med att cirkpumpen går på max.

Hur lågt sjunker GM?

Ja, det kanske är så enkelt. Det är inte att värmebärarpumpen går 100% som gör att skon klämmer - det är kampen mot elpatronen.

December har varit så mild hittills så ingen katastrof på GM, men november var lite kallare så då sjönk GM under -1000 ett antal gånger

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30752
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F750 värmebärarpump
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 11:36:11 »
Hur gammalt är huset?
Om det är en modern välisolerad villa så borde max effektbehov ligga runt 6 kW.
En 750 borde då klara sig utan elpatron ner mot -9 C i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelartillbehor/cirkulationspumpar/cirkulationspump-avansa-25-6-180/
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren