Gäst
Storseglaren
22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
skrivet:
29 november 2025, 08:32:35 »
Citera
Jag har fått en värmepump installerad och upptäcker nu att det har använts 22mm kopparrör mellan utedelen och fram till den kulventil som jag hade dragit 28mm rör till. Det rör sig om ca 3.5m. Är 22mm tillräckligt för 9kw?
Loggat
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #1 skrivet:
29 november 2025, 08:33:51 »
Citera
...rättelse...ska naturligtvis vara LVVP
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36200
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #2 skrivet:
29 november 2025, 08:48:13 »
Citera
Egentligen för klent, men många tillverkare verkar ha bara 22 mm internt upp till 10-12 kW, efter 12 kW blir det 28 mm.
Lathunden ger dock vid hand att 9 kW kräver 28 mm rör för att uppfylla kraven på flöde och deltaT om man ska ha ett tyst system med litet slitage.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.0
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #3 skrivet:
29 november 2025, 10:05:18 »
Citera
Ok, nu kommer den troligtvis inte gå på 9kw särskilt ofta....men ändå. Känns ju lite surt att man vart snål som installatör och valt 22mm rör.
Det är ett monoblock från Panasonic, T-cap J-serie.
Är det ngt man ska klaga på eller ska man bara acceptera det?
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4913
Karma +7/-5
Lexus
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #4 skrivet:
29 november 2025, 13:47:02 »
Citera
För att bestämma rör-dimension så måste man ju veta vilket flöde som gäller.
Antar vi att det är ett delta på 7° så ger det ett flöde på 0,3 l/s vid 9 kW. Det i sin tur ger ett tryckfall på 570 Pa/m i ett rör på 22 mm, samt ett flödeshastighet på 1 m/s.
Totalt tryckfall blir då 4 kPa, vilket är väldigt lite.
Tror därför du inte har argumenten för att klaga, om det är ΔT 7° som den styr emot.
Loggat
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #5 skrivet:
29 november 2025, 15:34:57 »
Citera
Det är. ett Delta 5 som är tänkt att jag ska köra mot (golvvärme)
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4913
Karma +7/-5
Lexus
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #6 skrivet:
29 november 2025, 15:52:03 »
Citera
Då är det 28 mm som gäller.
Loggat
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #7 skrivet:
29 november 2025, 16:08:06 »
Citera
Tack för input!
Installatören satte t.o.m delta 5 när han konfigurerade pumpen.
Men fan va segt, haha.
Vad ska jag ha för tekniskt underlag på att det är underdimensionerat? Beräkningar?
Loggat
rocas
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4073
Karma +3/-2
Kön:
rocas
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #8 skrivet:
Idag
kl. 00:37:28 »
Citera
talade ni om rördim innan installationen?
Loggat
Bor i Örebro/Närke.
Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #9 skrivet:
Idag
kl. 08:57:58 »
Citera
Nej vi pratade inget om det. Jag skickade lite bilder till honom och skrev att han skulle ansluta mot 1 tums kulventiler.
Jag bokade installation via bygghemma/polarpumpen. Och där fyllde jag i att jag har golvvärrme t.ex.
Jag förväntar mig att installatören dimensionerar systemet på ett fackmannamässigt sätt.
Loggat
rocas
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4073
Karma +3/-2
Kön:
rocas
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #10 skrivet:
Idag
kl. 10:03:05 »
Citera
3,5 m 22 rör......det skulle inte jag acceptera
Loggat
Bor i Örebro/Närke.
Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024
Storseglaren
Gäst
Storseglaren
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #11 skrivet:
Idag
kl. 10:46:51 »
Citera
Bor i Göteborg och här är DUT ca -20, men visst...det är ju inte superkallt under någon längre tid här, så visst det är inte ofta den går på 9kw.
Körde lite chat-gpt...
Och fick då ut att Delta 5 ger 25.8 liter och med ett 22mm (innerdiameter 20mm) ger en hastighet på 1,37m/s...så är det kanske inte optimalt men inte heller underkänt? Vilket ger mig känslan att jag inte kommer få igenom mitt klagomål?
Loggat
TS Comfort AB
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9197
Karma +10/-5
Kön:
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: 22mm kopparrör för 9kw LLVP?
«
Svar #12 skrivet:
Idag
kl. 13:10:48 »
Citera
Framgår det i Panasonics installationsanvisning vilka rördimensioner som ska användas för att klara deras specifikationer?
Om det framgår att det ska vara 28mm så får du hänvisa tlll det , svårt för återförsäljare/installatör att hävda att dom har rätt om dom kringgått installationsanvisning från tillverkaren.
Loggat
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
22mm kopparrör för 9kw LLVP?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1762
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Nocoll1948
Frazze62
mmr
Asa
rocas
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info