För att bestämma rör-dimension så måste man ju veta vilket flöde som gäller.
Antar vi att det är ett delta på 7° så ger det ett flöde på 0,3 l/s vid 9 kW. Det i sin tur ger ett tryckfall på 570 Pa/m i ett rör på 22 mm, samt ett flödeshastighet på 1 m/s.
Totalt tryckfall blir då 4 kPa, vilket är väldigt lite.
Tror därför du inte har argumenten för att klaga, om det är ΔT 7° som den styr emot.