Problemet är att för att få fram 44 grader efter arbetstanken skickar ut 49 grader från pumpen vilket inte kan vara gynnsamt antar jag. Tanken tar alltså 5 grader.
Bara skit med att pumparna varierar i fart, den som trycker ut till huset allra helst, går den ner i varv, så kan det bli att dom delar längst ut inte får rätt flöde till sig och ger mindre värme. Allra helst om det är 2 rörssysten, då kan dom ellement som ligger först kortsluta, då dom tar flödet genom sig. Pumpen i VP som sägs ska ha en högre fart än den ut. VP måste kunna ladda på värme i tanken.Så ställ om pumparna till konstant fart och inte tryckstyrda. Det blir att försöka få dom att snurra på ett bra sätt, blir några vändor med att justera farten på dom, så det stämmer vad för flöde som behövs.
Det sades ju verka fungera bra. Kan det vara enl följande?Om yttre cpn har högst flöde så suger den både från vpn och från tanken.Om yttre cpn har lägst flöde så skickar vpn ett delflöde till tanken, dvs i motsatt riktning.Edit. Ser nu att du funderar på en ventil. Arbetsvolymstanken skall kanske hjälpa till att emot 18KW effekt, bara så du har med detta i åtanke ☺️
Ställ om alla pumpar från auto. Interna CP kan kanske ställas i manuell och även i en %- sats i VP och då kommer den att gå alltid på det du ställt in, börja med ca 70 % och jobba dig runt det värdet. Interna måste ge vad som behövs ute i sytemet. Men glöm inte att ta bort ställdon för bad/dusch, för att få ett flöde konstant genom allt. Inte helt fel att få varma golv i dom lokalerna nästan året runt.