Om nivå varierar så mycket borde det vara luft i systemet.
Är det bergvärme eller jordvärme?
När man rundpumpar måste man pumpa båda vägarna, var på ett liknande jobb för ett par år sedan där de grävt av en kollektorslang, hade dit en firma som skaravade, rundpumpade och startade, men maskinen löste ut.
När jag kom dit (15.45 en fredag) och frågade reparatören om han rundpumpat åt båda hållen fick jag "ondögat", han hade redan packat ihop och var på väg hem för helgen, men fick ta fram allt igen och pumpa åt båda hållen.
Sen fungerade det.
Det kan t.o.m vara så att han som varit hos dig förvärrat problemet.
Grundproblemet kan han varit en stilla stående cirkpump, eller att den kärvat - men lossnat när han höll på.
Han kan ha fört in luft i systemet när han kopplade på sin utrustning, luft som nu gör att det fortfarande krånglar, men av annat skäl.
Hade ingen varit där skulle jag i alla fall rekommenderat att kolla så cirkpumpen verkligen snurrar när den ska, det kan man göra genom att ta bort stora skruven i ändan på cirkumpens motorn.