Författare Ämne: Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion?  (läst 1225 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Helionor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vi installerade en Nibe S1256 för ett par månader sedan. Jag har noterat att temperaturen på värmebärare fram och retur går upp vid varmvattenproduktion, där VB fram blir samma temperatur som varmvattnet. Jag skulle kunna köpa att framledningen "ser ut" att gå upp vid varmvattenproduktion pga placering av sensorerna, men även returen går upp så det känns ju som att värmebäraren faktiskt får samma temperatur som varmvattnet. Tyvärr har jag inte lyckats gå och känna på elementen vid precis rätt tillfälle.

Ska det verkligen vara så? Jag trodde att växelventilen skulle se till att det bara är varmvattnet som värms.

Samma hände med vår gamla BVP och då trodde vi att växelventilen bara var trög, men det borde den ju inte vara i en helt ny BPV.

Jag bifogar bild från våra loggar (vi tar ut värden med hjälp av Home Assistant och plottar i Grafana) där orange och blå linje visar framledning respektive retur. Ljust blå halvgenomskinliga staplar visar växelventilen på/av, dvs varmvattenproduktion, och man kan se att värmebäraren går upp samtidigt som växelventilen är på varmvattenproduktion.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30932
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Både BT2 och BT3 sitter så de känner av temperaturen på värmevattnet vid VV-laddning.
BT2 sitter precis före växelventilen och BT3 sitter precis före kondensorn på ingående returvatten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad irsta25066

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Nibe S1256-13
Samma på min S1256-13

Utloggad Helionor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok, så det är "returen" av varmvattenberedningen som syns på BT3? Det förklarar saken, tack!

Mats Ericsson

  • Gäst
Mats Ericsson
SV: Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2026, 17:54:32 »
Fråga är det så att det går ut 60 gradigt värmevatten till golvvärmen, eller är Nibe bara idioter som inte placerar BT3 långt ifrån vv-beredaren?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4477
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
BT2 och BT3 ser väl temperaturerna för det som vid tillfället produceras? Är väl inte knutet vare sig till värme eller varmvatten utan visar det som går in/ut ur kondensorn.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3015
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Bt2 är just efter elpatron och bt3 kondensor in, bt12 visar kondensor ut.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!