Författare Ämne: Ny Nibe S1256, är det normalt att VB också blir varm vid varmvattenproduktion?  (läst 69 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Helionor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vi installerade en Nibe S1256 för ett par månader sedan. Jag har noterat att temperaturen på värmebärare fram och retur går upp vid varmvattenproduktion, där VB fram blir samma temperatur som varmvattnet. Jag skulle kunna köpa att framledningen "ser ut" att gå upp vid varmvattenproduktion pga placering av sensorerna, men även returen går upp så det känns ju som att värmebäraren faktiskt får samma temperatur som varmvattnet. Tyvärr har jag inte lyckats gå och känna på elementen vid precis rätt tillfälle.

Ska det verkligen vara så? Jag trodde att växelventilen skulle se till att det bara är varmvattnet som värms.

Samma hände med vår gamla BVP och då trodde vi att växelventilen bara var trög, men det borde den ju inte vara i en helt ny BPV.

Jag bifogar bild från våra loggar (vi tar ut värden med hjälp av Home Assistant och plottar i Grafana) där orange och blå linje visar framledning respektive retur. Ljust blå halvgenomskinliga staplar visar växelventilen på/av, dvs varmvattenproduktion, och man kan se att värmebäraren går upp samtidigt som växelventilen är på varmvattenproduktion.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30708
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Både BT2 och BT3 sitter så de känner av temperaturen på värmevattnet vid VV-laddning.
BT2 sitter precis före växelventilen och BT3 sitter precis före kondensorn på ingående returvatten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!