Författare Ämne: Uppdatera till mjukvara 9719R2  (läst 2367 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #15 skrivet: 20 november 2025, 11:49:43 »
Nu har även jag, trådskaparen, vågat ladda ned nya mjukvaran. Vad jag kan se efter några timmar fungerar allt bra. Men jag har en vanlig enkel standardinstallation av min F1255 värmepump utan tillbehör.
Mjukvaran har hunnit klättra till version 9721R3

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #16 skrivet: 20 november 2025, 13:38:32 »
Nu har även jag, trådskaparen, vågat ladda ned nya mjukvaran. Vad jag kan se efter några timmar fungerar allt bra. Men jag har en vanlig enkel standardinstallation av min F1255 värmepump utan tillbehör.
Mjukvaran har hunnit klättra till version 9721R3

Körde precis in samma i min 1145-12 i förhoppning att få igång automatiken på värmebärarpump vid elementkörning, men den vägrar att släppa taget om 50%. Har nog provat 4 olika men inget liv i detta. Vill minnas att den hade 9748 eller nått sånt i början och då fanns det liv i den...   vad kan man mer prova? Nolla maskinen?  Den vill hålla 50% oavsett om det är +15 eller -10 ute och de kan ju inte stämma...?

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #17 skrivet: 20 november 2025, 13:58:22 »
Konstiga saker händer, den kanske tarerar sig själv. Jag ligger lågt med omstart.
Efter 3 timmar blev GM 0, den stannade. När GM åter blivit -60 startade den, men körde på minfrekvens 23Hz i timmar, vilket inte räcker för att hålla mitt hus varmt. Nu, vid GM -641 har den fått full fräs på frekvensen 94Hz, äntligen. Och värmebärarpumpen ligger på konstant 66 %, ända sedan den återstartades med nya mjukvaran. Man skall kanske ge den något dygn innan en komplett power off.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #18 skrivet: 20 november 2025, 14:30:55 »
Konstiga saker händer, den kanske tarerar sig själv. Jag ligger lågt med omstart.
Efter 3 timmar blev GM 0, den stannade. När GM åter blivit -60 startade den, men körde på minfrekvens 23Hz i timmar, vilket inte räcker för att hålla mitt hus varmt. Nu, vid GM -641 har den fått full fräs på frekvensen 94Hz, äntligen. Och värmebärarpumpen ligger på konstant 66 %, ända sedan den återstartades med nya mjukvaran. Man skall kanske ge den något dygn innan en komplett power off.


Har du den direkt på slinga utan bypass eller nått? Kan ju tycka som flera andra har skrivit att den inte borde ändra flödet nämnvärt utan reglera frekvens för att hålla temp, alltså att element längst bort får samma flöde. Kanske går att få cirkpump att reagera om du stänger 2-3 element?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5323
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #19 skrivet: 20 november 2025, 15:01:36 »
Bara skit med att styra en cirkpump. Går den ner i varv, så kan det bli att det som är längst bort inte får rätt flöde. Dom före längst bort, kortsluter flödet genom sig och då blev det kanske inget eller dåligt kvar, längre bort.
Ställ om från auto till manuell och sätt ett värde på ca 70 % och prova.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #20 skrivet: 20 november 2025, 15:22:42 »
Jag har den direkt på radiatorslinga. Det  har även historiskt legat ganska konstant mellan 65-70%. Huvudsaken för mig är att det inte brusar i elementen. Den ligger nu på ett delta på ca 5C mellan framledning och retur, så det är ju ganska vettigt.
Som sagt, efter mjukvaruuppdatering stannade den kompressorn efter ca 3 timmar (GM blev hastigt 0) och startade igen efter att GM blivit -60. Kanske egenmässigt beordrad omstart för tarering?
Där tuffade den på med 23Hz (min inställda minfrekvens) i ett par timmar tills GM blev ca -400. Då började frekvensen långsamt gå upp. Nu jobbar den ganska tydligt mot en reglerbalans. GM är nu -395 och jobbas av! Rumstemperaturen är åter korrekt. Så jag tor att jag bara har is i magen och ser att det löser sig själv.

NU, MEDAN JAG SKRIVER DETTA,  SER JAG ATT DEN ÅTER IGEN HAR STOPPAT KOMpRESSORN, men GM är kvar på -401! Startade efter ca 5 minuter på 40Hz. Konstigt. Var det inte någon som med en S1256 hade samma problem med konstiga stopp. Jag menar, min har ju gått totalt felfritt i åratal tills denna uppdatering.

Utloggad Pen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #21 skrivet: 20 november 2025, 18:14:39 »
NU, MEDAN JAG SKRIVER DETTA,  SER JAG ATT DEN ÅTER IGEN HAR STOPPAT KOMpRESSORN, men GM är kvar på -401! Startade efter ca 5 minuter på 40Hz. Konstigt. Var det inte någon som med en S1256 hade samma problem med konstiga stopp. Jag menar, min har ju gått totalt felfritt i åratal tills denna uppdatering.

Min realativt nya S1256 stannar ett kort tag var 12'e timma liksom några andra erfarit. Vad den pysslar med har inte framkommit, men någon slags kalibrering är gissningen.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #22 skrivet: 20 november 2025, 19:07:42 »
Tack Pen för din information. Jag hade rätt att jag läst det någonstans. När din stannar 2 gånger per dygn, bibehåller den GM -värdet, och fortsätter efter ca 5 minuter?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #23 skrivet: 20 november 2025, 20:20:14 »
Gjorde en nollställning men inget liv i automatiken värmebärare vad jag kan se...

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 713
  • Karma +0/-0
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #24 skrivet: 20 november 2025, 22:54:13 »
Konstiga saker händer, den kanske tarerar sig själv. Jag ligger lågt med omstart.
Efter 3 timmar blev GM 0, den stannade. När GM åter blivit -60 startade den, men körde på minfrekvens 23Hz i timmar, vilket inte räcker för att hålla mitt hus varmt. Nu, vid GM -641 har den fått full fräs på frekvensen 94Hz, äntligen. Och värmebärarpumpen ligger på konstant 66 %, ända sedan den återstartades med nya mjukvaran. Man skall kanske ge den något dygn innan en komplett power off.

Jag har inte uppdaterat än, ser ju ut som att det inte är någon brådska heller,
jag behöver ju inte det usla myUplink, har ju RMU 40 i hallen och VP ń i huset.
Måste dock gå utanför dörren och 2 m till pannrumsdörren, men under tak.

Sen den 13.11. har VP ń gått konstant, just nu på 37 Hz, GP1: 57% och  :dt: 6,6° C
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #25 skrivet: 21 november 2025, 14:49:56 »
Jag kommer att hålla er informerade. I mitt fall, efter byte till ny mjukvara stoppade/startade min frekvendrivna kompressor 5 gånger under de första 12 timmarna, helt utan rimlig förklaring. Nu har den gått mer än 12 timmar sedan den sista oförklarliga stopp/starten. Så jag kommer låta den gå ett tag och utvärdera. Fortsätter den med sina konstiga ovanor backar jag till gamla mjukvaran, och skippar usla myUplink. Hellre en värmepump som går stabilt, än  ett dåligt myUplink. Precis som för Hasberg har min gått kontinuerligt, med gamla mjukvaran, sedan 17 oktober, då det var 13C utomhus. Då behövde den ta en paus för att GM blev 0.

Utloggad Helionor

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #26 skrivet: 21 november 2025, 23:14:49 »
Min realativt nya S1256 stannar ett kort tag var 12'e timma liksom några andra erfarit. Vad den pysslar med har inte framkommit, men någon slags kalibrering är gissningen.

Det gör våran också. Det gör att integralen dippar lite, men inte så att det stör funktionen förutom häromnatten när det råkade ske innan framledningstemperaturen riktigt hade återhämtat sig efter legionellakörningen. Då spann den iväg och började överkompensera en längre stund.

I övrigt funkar maskinen ungefär som jag skulle förvänta mig. Den varvtalsstyrda cirkulationspumpen för värmebäraren ändrar inte varvtalet annat än när kompressorn stannar, men det är kanske normalt och jag vet inte hur det var innan senaste uppdateringarna. Vi har ju bara haft pumpen sedan mitten av september och har hållit mjukvaran uppdaterad hela tiden.   

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #27 skrivet: Idag kl. 09:16:57 »
Min F1255 verkar ha satt i system att stanna varje natt ca 1.30 sedan jag uppdaterade. Varför? det stör. I natt var det kallt i Skåne.  Det startar ju med en låg frekvens och tar ju ca 30 minuter innan den kommit upp i max frekvens för att kunna  hämta in när GM sjunkit. Därför stör det mer än man kanske förväntar sig. Ligger värmepumpen på effektgräns för husbehovet, orkar den kanske inte ens ta igen detta onödiga avbrott.
I går kväll gick min stabilt på GM -160, men efter pausen kl 1.30 blev det GM-520. Det tog nära 7 timmar att återgå till ca -160. För vissa innebär det ju att eltillskottet kommer att gå in, beroende på dessa konstiga planerade stopp.
Sedan skall man ju av ekonomiska skäl hålla strömtoppar nere. Denna återhämtning sker ju med max frekvens och effekt till kompressorn, i stället för att "konstant tuffa på".
Jag funderar starkt på återgång till min gamla mjukvara och skippar därmed myUplink.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 855
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Uppdatera till mjukvara 9719R2
« Svar #28 skrivet: Idag kl. 12:21:21 »
Av de själ som jag skrev i föregående inlägg, har jag nu åter backat mjukvaran till den gamla. Har även skrivit till Nibe support och undrat vad som pågår och begärt teknisk förklaring.
Kan säga att det var krångligt att backa mjukvara, det vanliga (förenklat beskrivet) att ställa omkopplare i standby och trycka start vid förflyttning av brytare till vänster fungerade ej. Ej förrän jag ryckt ur internetkommunikation samt brutit all inkommande kraft på arbetsbrytaren, fungerade återställningen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!