« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2025, 18:26:40 »
Är pumpen varm. In med en lite bredare skruvmejsel, det finns ett spår i axeln och snurra högervarv. Kommer den igång då, är det säkert att kondensatorn som inte är frisk. den sitter under locket på pumpen. Läs av vad det står på den alla värden, kan stå 230 V men går lika bra med 400V , det är vad den tål i spänning bara.
Kostar ca 100 kr och om du har en elektromek i närskapet så kan dom ha. Enkelt att byta. kan bli att skarva tamparna och spelar ingen hur dom kopplas.

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2025, 19:51:48 »
Vilken av pumparna pratar du om?  Det finns ju en för värme och en för kyla. Vad jag kan se i installatörshandboken så är det bara värmebärarpumpen som kan hjälpas igång med en skruvmejsel. Föregående inlägg handlade ju om köldbärar-tvångsstyrning och det gjorde ingen skillnad på köldbärartemp in/ut. Det som jag inte riktigt förstår är att det ju inte är helt dött, för varmvattnet fungerar som vanligt och på nedervåningen är det nästan normal värme. På övervåningen är det dock bara 16 grader trots nästan fullt på rumstermostaterna. Om det var en pump som lagt av så borde det väl inte komma nån värme alls?
« Senast ändrad: 19 oktober 2025, 22:11:14 av Concombre »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2869
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2025, 06:30:21 »
om du har temperatur 14/7 trots att pump står på 100% så har u ingen cirkulation i hålet. Kan vara så att de gamla kb-pumparna inte har någon centrumskruv, minns inte allt, men ändras inte temparna, så har du ingen cirkulation.
Att du har kallt på övervåningen har inget med denna cirkulationspump att göra, då denna endast sköter cirkulation i borrhålet. Värmeproblemen beror på den andra pumpen, den du lossade centrumskruven på.
Vad har du för inställningar på cirkpumpen? Hastighet? auto eller manuell, vad är hast i vänteläge?
Vad har du för tryck i värmesystemet? Har du kollat sil på varma sidan ?
Finns mycket som kan fela!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2025, 08:15:41 »
Får nog ringa en servicetekniker känns det som!
Om det vore stopp i hålet i berget borde ju ingen värme kunna produceras, så det kan det ju inte vara. Däremot så indikerar ju larmet att det är problem på köldbärarsidan.
Larmet säger ju även att köldcirkpumpen sätts i manuell hastighet. Driftlägesinställningen på kb är "kontinuerlig", driftläge auto och hast. i vänteläge 30%. För värmebärarpumpen är läget auto och hast. i vänteläge 70%. Trycket på de båda expansionskärlen är ca 0,3 bar.
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 08:40:29 av Concombre »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2869
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2025, 09:19:16 »
höj trycket på varma sidan till 1 bar
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2025, 09:37:04 »
OK, det gör man väl genom att vrida på den lilla ratten på expansionskärlet?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9906
  • Karma +19/-4
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2025, 12:03:55 »
Om det vore stopp i hålet i berget borde ju ingen värme kunna produceras, så det kan det ju inte vara. Däremot så indikerar ju larmet att det är problem på köldbärarsidan.

Larmet för hög köldbärardifferens vid kalibrering är i normalfallet en information om att någon av köldbärargivarna är lite fuktskadad. Vore det stopp i köldbärarflödet skulle lågtryckspressostaten lösa ut och stoppa pumpen och ge ett larmmeddelande om det.

Är det normala  temperaturer på värmebärare in och ut när pumpen går?

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2770
  • Karma +6/-1
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #22 skrivet: 20 oktober 2025, 12:24:01 »
OK, det gör man väl genom att vrida på den lilla ratten på expansionskärlet?

Om inte den "lilla ratten" är säkerhetsventilen, man kan lätta på den manuellt genom att vrida på ratten.
För att öka trycket i värmesystemet ska du fylla på vatten, det brukar finnas en ventil för det ändamålet, den kan i bästa fall vara uppmärkt eller finnas omnämnd i någon manual. Det är inte självklart att den är i närheten av expansionskärlet, den kan också tänkas sitta i närheten av blandningsventil, säkerhetsventil mm för tappvarmvatten.

1 bar är ett bra riktvärde för trycket i de flesta installationer, men om det är stor höjdskillnad mellan manometerns placering och värmesystemets högsta punkt (överkant av någon radiator på övervåningen t ex) kan det behövas lite mer.  En tumregel är 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #23 skrivet: 20 oktober 2025, 13:01:10 »
Larmet för hög köldbärardifferens vid kalibrering är i normalfallet en information om att någon av köldbärargivarna är lite fuktskadad. Vore det stopp i köldbärarflödet skulle lågtryckspressostaten lösa ut och stoppa pumpen och ge ett larmmeddelande om det.

Är det normala  temperaturer på värmebärare in och ut när pumpen går?

Den ena givaren, BT10, är ny och den andra (BT11) har jag resistansmätt vid några olika temperaturer och den visar korrekta värden.
Jag antar att framledningtemperaturen är samma sak som värmebärare och den är ca 61 grader och returen 55 grader (BT2 och BT3)
« Senast ändrad: 20 oktober 2025, 13:08:45 av Concombre »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9906
  • Karma +19/-4
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #24 skrivet: 20 oktober 2025, 15:02:44 »
6 graders differens på värmebäraren är ett rimligt värde. Jag förmodar att avläsningarna gjordes under varmvattenberedning då det är höga temperaturer.

Skulle vi kunna få samtidiga temperaturer på fram och retur samt in- och utgående köldbärare när pumpen värmer huset?
 


5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #25 skrivet: 20 oktober 2025, 16:36:39 »
6 graders differens på värmebäraren är ett rimligt värde. Jag förmodar att avläsningarna gjordes under varmvattenberedning då det är höga temperaturer.

Skulle vi kunna få samtidiga temperaturer på fram och retur samt in- och utgående köldbärare när pumpen värmer huset?
 

Självklart! Vad menar du när du skriver pumpen värmer huset? Att kompressorn går? Eller nåt annat?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9906
  • Karma +19/-4
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #26 skrivet: 20 oktober 2025, 16:52:29 »
Ja, att kompressorn har gått cirka 5 minuter innan avläsningarna görs.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #27 skrivet: 20 oktober 2025, 18:37:01 »
Här är värdena några minuter efter att kompressorn startat. Utetempen är +7 grader. Pumpen prioriterade värme vid detta tillfälle:

Kb in 13,2
Kb ut 2,2
Framledning 34
Returledning 25

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2869
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #28 skrivet: 20 oktober 2025, 19:38:28 »
du har dålig cirkulation utan tvekan 11 graders diff på kb är apdåligt
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad Concombre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felmeddelande Nibe 1245
« Svar #29 skrivet: 20 oktober 2025, 20:04:33 »
Ok, är det inte bra med stor differens, känns som att det kommer upp mer energi ur hålet som man för över till huset?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!