TS Comfort AB och 4 gäster tittar på detta ämne.
Dock dimensionerade man oftast annorlunda för 20 år sedan då man räknade med en att en viss procent av energin skulle komma från elpatronen. Med en modern värmepump med varvtalsstyrd kompressor är det vanligt att man dimensionerar för 100% effekttäckning och då får man en märkbart högre belastning på borran. Men det beror ju inte på själva värmepumpens COP eller hur effektiv den är.
Fast 20 år sedan, då hamnar man på 2005. Då dimensionerade man ofta runt 90-95% energitäckning från borrhålet, så det är ingen jättestor skillnad i belastning på borrhålet. När vi sa samma fras för 20 år sedan när första generationens bergvärme skulle bytas ut, då var hålen kanske hälften så djupa som nu. Vet TS hur djupt borrhålet är?