0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Bilderna du laddat upp kan du lika gärna ta bort, de hjälper inget, eftersom inte kompressorn går.larm 50 är högtrycklarm 53 är tempbegränsarelarm 229 är korta drifttider komprHur gammal är VP?Du har cirkulationsproblem.Har ni kollat att där är rätt förtryck i expansionskärl? mycket vanligt fel vid dessa problem.Har ni kollat att qn27 3 vägsventil under pannan är hel, har ni kollat 3 vägs ventil uppe (qn10) att den är hel och fungerar.Är något på systemet stängtHar ni öppnat och kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar?
du verkar ha haft en riktig stjärntekniker hemma, om gasen börjar vara slut, så byter man panna, haha 740 gram R407c, inte är det billigt, men inte kostar det då 110000 kr. Gasen kostar typ 2600 kr plus jobb, provtryckning läcksökning m.m.Kan du kolla när pumpen är i drift vad du får för värden på menyerna, fota och lägg upp eller logga.intressanta värden är lufthastighet bs1bt16 förångartempbt20 frånluftbt21 avluftbt14 hetgasbt17 suggas
Det ser bra ut tycker jag, var nog luften i kärlet som saknades, vad kör du för varmvattenläge? Om du kör lyx eller normal, prova ekonomi och se om 163 kommer tillbaka.Annars kolla inställningarna för cirkpump i vv läge
SPA är riktigt skit, bocka ur allt sånt, du kommer inte spara något med det. Hittills har jag bara sett att det ställt till problem.