Bilderna du laddat upp kan du lika gärna ta bort, de hjälper inget, eftersom inte kompressorn går.
larm 50 är högtryck
larm 53 är tempbegränsare
larm 229 är korta drifttider kompr
Hur gammal är VP?
Du har cirkulationsproblem.
Har ni kollat att där är rätt förtryck i expansionskärl? mycket vanligt fel vid dessa problem.
Har ni kollat att qn27 3 vägsventil under pannan är hel, har ni kollat 3 vägs ventil uppe (qn10) att den är hel och fungerar.
Är något på systemet stängt
Har ni öppnat och kollat att cirkulationspumpen verkligen snurrar?
Tack för du tog dig tid att svara!
Smart med bilderna, jag tänkte inte ens så långt.
Pannan är tillverkad i slutet på 2014.
Skall kolla lite under dagen vad jag kan göra själv. Ventilerna, där står sjuka mängder vatten va? Så skruvar jag av dom kommer jag tömma hela maskinen? Samma vid cirkpumpen, öppnar jag den i sidan för att kolla så kommer det komma massvis med vatten?
Inget BORDE vara stängt, då dessa fel bara dykt upp helt random. Men skadar såklart inte att dubbelkolla.
Vi har även fått lite fel 163, som du garanterat har koll på att den försvinner när kompressorn drar igång igen. Men vet inte vad det hjälper för att felsöka mer.
QN10 menar du själva ventilen eller hela den röda klumpen där uppe?
QN27an ser jag i installationshandboken att de gjort en notis om att den inte syns på bilden, exakt var sitter den ventilen?
I bilden jag bifogar här så är "hatten" jag ringat in helt slät utan någon som helst märkning, googlade runt lite och ser andra bilder på något som ser ut som samma ventil och där kan man styra flödet om man skruvar på den. Har den något med detta att göra?