Jag fortsätter lite "felsökningar" med hjälp av AI...
Tycker den påstår konstiga saker...
Varför mjukvaran vägrar köra automatikNär du har en arbetstank och en extern cirkulationspump (så att BT25 används), är mjukvaran i Nibe F1145 programmerad att helt stänga av framledningsautomatiken.Datorn är byggd för att tycka att automatik är helt onödigt här, eftersom flödet ut till huset ändå sköts av din andra, externa pump.Därför låser mjukvaran den interna pumpen på det fasta värdet (från början 75 %).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det gick att "knuffa ner" låsta läget till 50% med att ställa in max hastighet så just nu är den låst på 50. Sen påståendet om att automatiken är onödig och stängs därför av...

"Givarkrock" (BT2 visar samma eller lägre temperatur än BT25)Detta är ett mycket vanligt installationsfel. När kompressorn går ska interna framledningen (BT2) vara varmare än externa framledningen (BT25), eftersom en del vatten vänder i bypassen eller tanken.Varför det blir fel: Om BT2 och BT25 visar exakt samma värde, eller om BT25 på något vänster blir högre än BT2 (på grund av att en givare har glidit ur sitt dykrör eller mäter fel), fattar inte datorns algoritmer matematiken. Den slutar då att justera PWM-signalen och låser varvtalet i ett nödläge.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det brukar ju rekommenderas att om man har bypass så skall det ställas in så nära som möjligt så att vattnet står still i bypass och då blir ju BT2 och BT25 på samma temp vilket då skulle låsa automatiken?