« skrivet: 02 mars 2025, 11:38:52 »
Hej, vi har för ca en månad sedan fått en S735 installerad. Villan är från 2006, i ett plan och ytan knappt 170kvm. Golvvärme som enda uppvärmningskälla och 12 slingor. Har precis gått igenom funktionen på alla slingor och bytt ut några ställdon och nu verkar allt fungera som det ska.

Men vi har haft problem med hög förbrukning, cirka 100+ kWh per dygn. Nu har jag pillat och optimerat enligt guiden här på forumet och fått ber förbrukningen till cirka 80kWh. Jag har värmekurva 6, i övrigt precis som guiden.

Vi bor i västsverige och senaste dagarna har det varit några plusgrader.

Är detta en rimlig förbrukning? Eller annars, vad kan vara fel?

Vi har inte gjort rent alla ventilationskanaler, om det kan påverka. I övrigt har jag nog inga uppslag kring vad som kan vara fel…

Tacksam för hjälp!

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1494
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2025, 12:51:47 »
Men fy fan vilken förbrukning!! Vi snittar 15 kWh/dygn i februari.

Du måste kolla på vad värmepumpen gör för något, hur mycket kompressorn ger och när elpatron måste stötta. Vart tar värmen vägen går allt till garaget eller nått?
Det är plusgrader ute och huset kräver nästan ingen värme alls. Kompressorn borde max gå på halvfart eller strax under.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2025, 13:26:24 »
Hej, vi har för ca en månad sedan fått en S735 installerad. Villan är från 2006, i ett plan och ytan knappt 170kvm. Golvvärme som enda uppvärmningskälla och 12 slingor. Har precis gått igenom funktionen på alla slingor och bytt ut några ställdon och nu verkar allt fungera som det ska.

Men vi har haft problem med hög förbrukning, cirka 100+ kWh per dygn. Nu har jag pillat och optimerat enligt guiden här på forumet och fått ber förbrukningen till cirka 80kWh. Jag har värmekurva 6, i övrigt precis som guiden.

Vi bor i västsverige och senaste dagarna har det varit några plusgrader.

Är detta en rimlig förbrukning? Eller annars, vad kan vara fel?

Vi har inte gjort rent alla ventilationskanaler, om det kan påverka. I övrigt har jag nog inga uppslag kring vad som kan vara fel…

Tacksam för hjälp!

Hej!

Posta alla flöden, temperaturer, tryck och frekvenser här i tråden.

Ja, min F750 ligger på 17 kWh/dygn idag, projekterat.
Är rätt varmt ute, och solen ligger på rätt bra.
Om man korrigerar för COP, direktvärme, boyta, så får du ganska exakt 100 kWh/dygn, om kompressorn/värmepumpen har problem.

Ni har iaf rätt varmt inne gissar jag.. :)


« Senast ändrad: 02 mars 2025, 13:30:07 av kWhalp »

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2025, 15:57:01 »
Hej!

Posta alla flöden, temperaturer, tryck och frekvenser här i tråden.

Ja, min F750 ligger på 17 kWh/dygn idag, projekterat.
Är rätt varmt ute, och solen ligger på rätt bra.
Om man korrigerar för COP, direktvärme, boyta, så får du ganska exakt 100 kWh/dygn, om kompressorn/värmepumpen har problem.

Ni har iaf rätt varmt inne gissar jag.. :)

Vi har inte så himla varmt… dontknow


Här kommer en ögonblicksbild av en del värden, hojta om jag missat något?

Från sammnställning:

Utetemp (BT1): 7.3 grader C
Flödesgovare (BF1): 7,0l/m
Gradminter: -407GM
Beräknad framlednibg 1: 31 grader C
Framledningsgivare: 30,6 C
Returledningstemp (BT3): 29,5 C
Varmvatten start (BT5): 52,5
Varmvatten topp (BT7): 52,2
Varmvatten laddning (BT6): 51,4


Från meny ”Värme”:

Framledning BT12: 29,3
Returledningstemo (BT3) 29,1
Värmepumpshaatughet (GP1): 25%
Beräknad framledning: 31,0
Framledningstemp (BT2): 29,9
Returledning (BT3): 29,0
Flödesgivare (BF1): 7,1l/m

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2025, 17:57:02 »
Går kompressor, vad har du för värden på hetgas, suggas, luftflöden m.m.
du har inget delta på värmebäraren alls i princip. Har du termostater på golvvärmen, så ta bort dom eller sätt alla på max, och sänk kurvan till kurva 4 typ.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2025, 18:35:56 »
Ja, precis, vi behöver fler temperaturer, frekvenser, flöden, m.m

Hetgas, suggas, kompressorfrekvens, luftflöde och tillsats-effekt/ström är viktigast.

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2025, 18:56:52 »
Går kompressor, vad har du för värden på hetgas, suggas, luftflöden m.m.
du har inget delta på värmebäraren alls i princip. Har du termostater på golvvärmen, så ta bort dom eller sätt alla på max, och sänk kurvan till kurva 4 typ.

Postar lite bilder på värden, hoppas det ger en bättre bild av läget denna gång!

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2025, 18:59:03 »
Här kommer fler värden…

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2025, 19:01:13 »
Okej, bilden börjar klarna!

Ser inga direkta fel, förutom det som DonPablo nämnde, att du förmodligen strypt alla slingor med väggtermostaterna, istället för allt är vidöppet och att värmepumpens värmekurva styr.

Min F750 har 190-220 m³/h luftflöde (för mina 127 m² ska minst 0.35 (l/s)/m² => 160 m³/h användas enligt OVK/BBR), så det ser bra ut i övrigt.


Vad är det för elförbrukning du mäter?
Husets inkommande elmätare, bara värmepumpens energimätning, eller tittar du på din elleverantörs hemsida?
« Senast ändrad: 02 mars 2025, 19:04:45 av kWhalp »

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2025, 19:08:25 »
Okej, bilden börjar klarna!

Ser inga direkta fel, förutom det som DonPablo nämnde, att du förmodligen strypt alla slingor med väggtermostaterna, istället för allt är vidöppet och att värmepumpens värmekurva styr.

Min F750 har 190-220 m³/h luftflöde (för mina 127 m² ska minst 0.35 (l/s)/m² => 160 m³/h användas enligt OVK/BBR), så det ser bra ut i övrigt.


Vad är det för elförbrukning du mäter?
Husets inkommande elmätare, bara värmepumpens energimätning, eller tittar du på din elleverantörs hemsida?

Okej! Tack!

Men, alla termostater är fullt öppna sedan länge. Kan dom vara trasiga och hur testar jag detta?

Funderar även på om styrdonen kan fungera dåligt (dvs även de som ej är bytta?). Eller kan man tänka att om det blir varmt på golvet för resp. slinga så funkar det tillräckligt bra? 4st hade helt slutat fungera vilket resulterade i kalla golvytor (dessa är bytta, övriga är de gamla som bör vara ca 19 år gamla).

Jag har pillat på samtliga ventiler som fjädrar upp/ned så hittar inget uppenbart där heller.
« Senast ändrad: 02 mars 2025, 19:19:59 av Pdgr »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2025, 19:21:45 »

Om du kör full fräs på termostaterna, men huset är cirka 20 år gammlt; känns det som att det är nåt skit i golvvärmesystemet. (Kolla ev. sil/smutsfilter?)

Har ni egen brunn, eller kommunalt vatten?

Prova skruva upp cirkulationspumpen, om det går, för att se hur den beter sig då.

Finns i meny
7.1.2.2 , välj Manuell 100%

Oklart hur man når den menyn, tror den är dold? På min, håller man i bakåtpil-knappen i 7 sekunder, då uppenbarar sig den.

Du har inte råkat röra nåt dumt, (såsom dT/flödesinställningar; när man klickar runt bland golvvärme/radiatorer/DVUT/DUT) i och med optimeringsguiden? ...
« Senast ändrad: 02 mars 2025, 19:39:15 av kWhalp »

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1494
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2025, 19:30:20 »
På S-modeller är meny 7 tillgänglig, man får bara godkänna att man vet vad man gör för att gå vidare, sen finns allt.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2025, 21:39:16 »
Prova läs av hur många kWh värmepumpen använt för värme, varmvatten och eltillsats vid en viss tidpunkt. Gissar att det finns i någon meny. Läs av samma sak ett dygn senare, eller ett halvt. Då ser du hur mycket värmepumpen har gått. När det är plusgrader ska ingen eltillsats behövas.

Och om det ändå går 80 kWh på ett dygn måste det bli varmt inne. Värmen kan ju inte bara försvinna.

Så... har du uteslutit andra orsaker till hög elförbrukning? Elvärmegolv någonstans, t ex uterum. Eller elelement i garage eller förråd som du inte tänkt på. Du kan ju alltid läsa av momentan elförbrukning på elmätaren (om den är modern) eller via meny i värmepumpen om den har strömkännare monterade. Sedan går det att bryta säkringar en efter en tills man hittar strömtjuven (om det finns någon).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2025, 22:07:09 »
Går kompressor, vad har du för värden på hetgas, suggas, luftflöden m.m.
du har inget delta på värmebäraren alls i princip. Har du termostater på golvvärmen, så ta bort dom eller sätt alla på max, och sänk kurvan till kurva 4 typ.

DonPablo - du verkar kunnig… Om jag borde ha högre delta så är det väl något fel på värmeanläggningen? Och den får jobba hårdare och drar mer?

Tänker att det vore bra att ringa in felet. Känns rimligt att något är fel med flödet? Dvs typ termostat/styrdon som krånglar?

Element finnes ett i garaget som håller typ 10-12 grader men även om det går hela tiden så drar det ju knappast så här mycket?

I övrigt har vi en elbil som vi laddar med cirka 10-15kWh per dag.  Så säg att värmepumpen ligger på 80-15-5= 60kWh fortfarande för mycket väl? Dra av lite till för en disk/tvätt om dagen.

Har läst av förbrukningen nu, avvaktar svaret där.

Tack för alla tips - sjukt bra!
« Senast ändrad: 02 mars 2025, 22:10:20 av Pdgr »

Utloggad Pdgr

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - Förbrukning?
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2025, 23:11:54 »
Okej, bilden börjar klarna!

Ser inga direkta fel, förutom det som DonPablo nämnde, att du förmodligen strypt alla slingor med väggtermostaterna, istället för allt är vidöppet och att värmepumpens värmekurva styr.

Min F750 har 190-220 m³/h luftflöde (för mina 127 m² ska minst 0.35 (l/s)/m² => 160 m³/h användas enligt OVK/BBR), så det ser bra ut i övrigt.


Vad är det för elförbrukning du mäter?
Husets inkommande elmätare, bara värmepumpens energimätning, eller tittar du på din elleverantörs hemsida?

Elförbrukningen är från min elleverantör, använder Greenley så får allt i appen.

Vatten är kommunalt.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!