« skrivet: 16 december 2024, 16:19:42 »
Behöver hjälp. Allt är kanske som det ska. Troligtvis kunskapsbrist från min sida.

Värma varmvatten är inga problem. Då går framledningstemperaturen upp till 50 grader. När den växlar över till värme, till elementen, så går framledningstemperaturen ner till ca 32 grader och står där och tuggar, Även om beräknad framledning ligger på 40 grader. Vad kan problemet vara? För visst är det väl kompressorn som gör vattnet varmt till varmvattentanken? Så den borde väl inte vara kass?

Jag har försökt några veckor nu med alla trix jag kan tänka. Jag har lagt den i manuell nu för att tillsatsvärmen inte ska hoppa in direkt.
Var 17 grader i huset imorse vid 6 grader utetemp.
32 grader  framledning. Börvärde 40.
Gjort rent filter. Alla tryck ser bra ut på manometrar. Luftat alla element.
Bifogar bilder.

Inga larm.

« Senast ändrad: 16 december 2024, 17:26:26 av Saxon83 »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2024, 17:45:23 »
Är den inställd för golvvärme? du har bara 3 i delta t på värmesystemet.
Du ändrar det under servicemenyn
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Saxon83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2024, 17:54:23 »
Är den inställd för golvvärme? du har bara 3 i delta t på värmesystemet.
Du ändrar det under servicemenyn

Nej radiator står den på.
"-20 DUT" grader celcius. Vad det nu är.

Kan tillägga att en nibegubbe var här och fyllde på köldbärarsystemet för ett tag sen. Då expansionskärlet läckte. Han uppdaterade även mjukvaran i nibepumpen då. (Osäker om det har ett samband) hade ingen koll alls på pumpen tidigare.
« Senast ändrad: 16 december 2024, 18:23:57 av Saxon83 »

Utloggad Saxon83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #3 skrivet: 17 december 2024, 09:55:43 »
Ings fler tänkbara anledningar? Jag behöver labba med något mer.

Kan cirkulationspumpen gå för fort även om den går 1%? Tänker på att returtempen endast ligger 3 grader från framledningstempen. Vanliga element.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #4 skrivet: 17 december 2024, 10:02:29 »
Ings fler tänkbara anledningar? Jag behöver labba med något mer.

Kan cirkulationspumpen gå för fort även om den går 1%? Tänker på att returtempen endast ligger 3 grader från framledningstempen. Vanliga element.

Går CP på 1% med det låga deltat låter det som element är ostrypta, är det samma delta på element? Isf får du nog strypa dom till kanske 8 grader så flödet kommer ner och framledning borde öka.

Utloggad Saxon83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #5 skrivet: 17 december 2024, 11:53:13 »
Går CP på 1% med det låga deltat låter det som element är ostrypta, är det samma delta på element? Isf får du nog strypa dom till kanske 8 grader så flödet kommer ner och framledning borde öka.

Det verkar fungera!

Jag har en handventil på framledningen i källarn direkt efter värmepumpen. Jag ställde den halvt öppen, så nu har framledningen gått upp i 39, och returen 31.5.
Jag skadar inte cirkulationspumpen genom att strypa här väl?

Eller måste man strypa varje element?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #6 skrivet: 17 december 2024, 12:15:11 »
Det verkar fungera!

Jag har en handventil på framledningen i källarn direkt efter värmepumpen. Jag ställde den halvt öppen, så nu har framledningen gått upp i 39, och returen 31.5.
Jag skadar inte cirkulationspumpen genom att strypa här väl?

Eller måste man strypa varje element?

Du måste ställa in varje element för sig, men du kan ju för all del prova en liten stund som det är om det blir bättre. Antar att du har cirkpump i auto?

Utloggad Saxon83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #7 skrivet: 17 december 2024, 14:14:48 »
Du måste ställa in varje element för sig, men du kan ju för all del prova en liten stund som det är om det blir bättre. Antar att du har cirkpump i auto?

Ja cirkpumpen står i auto. Tror jag kör nån dag såhär och ser så allt fungerar. Men de verkar nog som det.

Tack för hjälpen.


Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2024, 14:20:42 »
Ja cirkpumpen står i auto. Tror jag kör nån dag såhär och ser så allt fungerar. Men de verkar nog som det.

Tack för hjälpen.

Gissar att det blir varmt inne men ojämnt nu så det finns nog mer att jobba med. Gradminuterna borde betas av nu med?

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2024, 14:48:42 »
Du fick expansionskärlet bytt för det var sprucket. Det skall ju inte påverka något. Men som jag skrivit tidigare, var försiktig med att byta mjukvarar, ifall allt fungerar.

Mitt förslag är att gå tillbaks till samma mjukvara som när allt fungerade. Jag är ingen expert på att backa mjukvara, men det lär finnas en enkel procedur för återställning. Det finns många här på forumet som kan beskriva hur du gör.
Ven vet, kanske det t.o.m. går att trycka i felmjukvara.

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2024, 14:56:24 »
Du fick expansionskärlet bytt för det var sprucket. Det skall ju inte påverka något. Men som jag skrivit tidigare, var försiktig med att byta mjukvarar, ifall allt fungerar.

Mitt förslag är att gå tillbaks till samma mjukvara som när allt fungerade. Jag är ingen expert på att backa mjukvara, men det lär finnas en enkel procedur för återställning. Det finns många här på forumet som kan beskriva hur du gör.
Ven vet, kanske det t.o.m. går att trycka i felmjukvara.

Återställning av tidigare programvaruversion

    Ställ strömställaren i läge stand by (mitten).
    Håll inne OK-knappen på enheten och ställ samtidigt strömställaren i läge till (knappen åt vänster).
    Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #11 skrivet: 17 december 2024, 20:10:04 »
jag gjorde så här när jag justerade in flödet över varje element, satte cirkpumpen på ett fast värde, säg 60% sen justerade jag in flödet, så jag hade en cirka diff på 7 grader per element, och det har funkat kanonbra.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4205
  • Karma +3/-1
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #12 skrivet: 18 december 2024, 08:53:12 »
Tycker hetgasen är ett steg högre än normalt. Eftersom det är en fasteffektpump så skenar framledningstemperaturen om den inte blir av med värmen, så jag tror inte primärt på värmesystemändringar om denna värmepumpen tidigare klarat befintligt hus i denna utetemperatur utan tillsats. Jag tror antingen på köldmediebrist (pågående läckage - snart LP-larm) eller dåligt kompressorexemplar.
Lågt värmebärardelta kan betyda låg avgiven effekt också.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #13 skrivet: 18 december 2024, 11:38:51 »
HBerggren skrev: Lågt värmebärardelta kan betyda låg avgiven effekt också.

Det som förvånar mig är att köldbärare in är 3,7C och ut 0.4C. Detta visar ju att det tas energi ur borran. Men vart kan den ta vägen, tydligen inte till att värma huset. 
Nu vet jag inte om denna VP har en automatiskt reglerad köldbärarpump och att denna kanske knappt snurrar. Skulle vara intressant att få köldbärarvärden i kombination med samtidigt avläst hastighet för köldbärarpumpen.
Skulle även vara intressant att veta vilken mjukvaruversion som blev installerad.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F1145. För låg framledningstemp?
« Svar #14 skrivet: 18 december 2024, 11:55:41 »
Jag trodde bilderna var från precis efter varmvatten körning, med gradminuter - 459, men så kanske det inte är då varmvattnet visar 46°C
Det står väl i inledningen den gått länge och "tuggat" utan ökad temperatur, det är väl då bilderna tagits.
Så hetgasen är högre än normalt, om +30° är normalt?
Följer...
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!