Författare Ämne: Larm LP och konstaterat läckage  (läst 4050 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #60 skrivet: 07 november 2024, 09:56:00 »
Hoppas det löser sej☺️

Jag har följt denna tråd och lärt mej en hel del bra att veta när min Villa 75 så småningom börjar krångla.

Stort Tack till er envetna felsökshjälpare att ni delar med er!! ✌️🙏🎂 Och till alla andra också!👍
« Senast ändrad: 07 november 2024, 09:58:51 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #61 skrivet: 07 november 2024, 12:30:36 »
jag har skickat ett styrkort och en kontaktor till trådskaparen så snart vet vi felet.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #62 skrivet: 07 november 2024, 17:00:11 »
och jag håller er givetvis i loopen.
Jag ger mig inte i första taget  ;)

Skönt att se att det fortfarande går att få tag på reservdelar till maskinen.
Har inga planer på att byta den.

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #63 skrivet: 08 november 2024, 15:10:12 »
Nej ersättningskort och kontaktor hjälpte inte. Pumpen beter sig precis som förut dvs.

1. 40 sekunder efter uppstart så drar den värmeventilen och tänder värmedioden för tappvatten.
2. Strax därefter drar den tillbaka värmeventilen och dioden slocknar.
3. Ingen tändning alls på kompressor om jag inte forcerar den via kontaktor.

Integralen står på flera hundra minus.

Jag tror det är dags att ringa Thermia Service tyvärr  :-\

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #64 skrivet: 08 november 2024, 15:33:40 »
Jag ger fan inte upp...

Det var en kabel till driftpressostaten som var trasig i anslutning till kabelskon !

 tOOmten

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #65 skrivet: 08 november 2024, 17:23:01 »
Härligt ✌️
Hade den gått av av startvibrationer tror du?
Var höljet helt så det inte syntes alls?
Kände du på den eller mätte, hur kom du på det? Med logik? ☺️

Måste vara bra att ha vitala delar hemma som kan bytas för att utesluta orsaker, det tänker jag
« Senast ändrad: 08 november 2024, 17:42:48 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #66 skrivet: 08 november 2024, 18:19:24 »
Grattis!! Intressant och oväntad upplösning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #67 skrivet: 08 november 2024, 18:26:03 »
Du har i alla fall en fräsch kontaktor och ett kort i reserv, så din pump lever många år till.


Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #68 skrivet: 08 november 2024, 18:39:15 »
Jag ringde lokala servicekillen som bad mig kolla på driftpressostaten.
Byglade den häromdagen och det funkade fortfarande inte.
Idag mätte jag efter 230V på stiften och fick bom på båda.
Lossade på kablarna till den igen och då separerade kabeln från kabelskon.
Ärg och vibrationer kombinerat är nog anledningen till att den gått av.
Nu vet vi att pumpen är beroende av giltig insignal från driftpressostaten för att fungera.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #69 skrivet: 09 november 2024, 04:27:33 »
Så här i efterhand kan man ju tycka att den vid initiering borde sagt till att driftpressostat signal saknas, men det fungerar tydligen inte så.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #70 skrivet: 09 november 2024, 08:04:59 »
Man kan se ifall pressostaten är bruten    vvpressotat (driftpressostat)

vvpressostat 1 står det då i menyn längst bak.
När den är i drift.

Plockar man bort kabeln borde det stå 0
Är dock lite osäker.

Driftpressostaten brukar hänga sig på Thermia villa. Då larmar den på hp larm. Eftersom den går förbi driftpressostat och larmar på hp  drift 26,5 bar drift och 28,5 bar hp.
Så ibland får man knacka lite på den och böja upp den försiktigt.  Jag tror jag fått göra det 2 gånger.
När man får hp larm så får man en tanke att det är hp pressostaten som krånglar, men det är i själva verket driftpressostaten.

Den verkar tyvärr inte ha funktionen att driften larmar.

« Senast ändrad: 09 november 2024, 08:18:01 av BergAdde »

Utloggad claan719

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #71 skrivet: 09 november 2024, 08:14:04 »
Jag kan bekräfta det du säger gällande indikering VVPressostat, den blir 0 om signal saknas.
Borde varit larmsättning på det.

Utloggad BergAdde

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Larm LP och konstaterat läckage
« Svar #72 skrivet: 09 november 2024, 08:19:58 »
Jag håller med. Borde larma när kontakt blir bruten. 
När den hänger sig och larmar på HP istället så står det fortfarande vvpressostat 1 så man tror den fungerar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!