VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Larm LP och konstaterat läckage
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
4
[
5
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Larm LP och konstaterat läckage (läst 4060 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #60 skrivet:
07 november 2024, 09:56:00 »
Citera
Hoppas det löser sej☺️
Jag har följt denna tråd och lärt mej en hel del bra att veta när min Villa 75 så småningom börjar krångla.
Stort Tack till er envetna felsökshjälpare att ni delar med er!! ✌️🙏🎂 Och till alla andra också!👍
«
Senast ändrad: 07 november 2024, 09:58:51 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #61 skrivet:
07 november 2024, 12:30:36 »
Citera
jag har skickat ett styrkort och en kontaktor till trådskaparen så snart vet vi felet.
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #62 skrivet:
07 november 2024, 17:00:11 »
Citera
och jag håller er givetvis i loopen.
Jag ger mig inte i första taget
Skönt att se att det fortfarande går att få tag på reservdelar till maskinen.
Har inga planer på att byta den.
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #63 skrivet:
08 november 2024, 15:10:12 »
Citera
Nej ersättningskort och kontaktor hjälpte inte. Pumpen beter sig precis som förut dvs.
1. 40 sekunder efter uppstart så drar den värmeventilen och tänder värmedioden för tappvatten.
2. Strax därefter drar den tillbaka värmeventilen och dioden slocknar.
3. Ingen tändning alls på kompressor om jag inte forcerar den via kontaktor.
Integralen står på flera hundra minus.
Jag tror det är dags att ringa Thermia Service tyvärr
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #64 skrivet:
08 november 2024, 15:33:40 »
Citera
Jag ger fan inte upp...
Det var en kabel till driftpressostaten som var trasig i anslutning till kabelskon !
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #65 skrivet:
08 november 2024, 17:23:01 »
Citera
Härligt ✌️
Hade den gått av av startvibrationer tror du?
Var höljet helt så det inte syntes alls?
Kände du på den eller mätte, hur kom du på det? Med logik? ☺️
Måste vara bra att ha vitala delar hemma som kan bytas för att utesluta orsaker, det tänker jag
«
Senast ändrad: 08 november 2024, 17:42:48 av Börje__
»
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9870
Karma +19/-4
Roland
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #66 skrivet:
08 november 2024, 18:19:24 »
Citera
Grattis!! Intressant och oväntad upplösning.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #67 skrivet:
08 november 2024, 18:26:03 »
Citera
Du har i alla fall en fräsch kontaktor och ett kort i reserv, så din pump lever många år till.
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #68 skrivet:
08 november 2024, 18:39:15 »
Citera
Jag ringde lokala servicekillen som bad mig kolla på driftpressostaten.
Byglade den häromdagen och det funkade fortfarande inte.
Idag mätte jag efter 230V på stiften och fick bom på båda.
Lossade på kablarna till den igen och då separerade kabeln från kabelskon.
Ärg och vibrationer kombinerat är nog anledningen till att den gått av.
Nu vet vi att pumpen är beroende av giltig insignal från driftpressostaten för att fungera.
Loggat
Börje__
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1653
Karma +3/-2
Kön:
Börje__
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #69 skrivet:
09 november 2024, 04:27:33 »
Citera
Så här i efterhand kan man ju tycka att den vid initiering borde sagt till att driftpressostat signal saknas, men det fungerar tydligen inte så.
Loggat
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad.
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström
Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #70 skrivet:
09 november 2024, 08:04:59 »
Citera
Man kan se ifall pressostaten är bruten vvpressotat (driftpressostat)
vvpressostat 1 står det då i menyn längst bak.
När den är i drift.
Plockar man bort kabeln borde det stå 0
Är dock lite osäker.
Driftpressostaten brukar hänga sig på Thermia villa. Då larmar den på hp larm. Eftersom den går förbi driftpressostat och larmar på hp drift 26,5 bar drift och 28,5 bar hp.
Så ibland får man knacka lite på den och böja upp den försiktigt. Jag tror jag fått göra det 2 gånger.
När man får hp larm så får man en tanke att det är hp pressostaten som krånglar, men det är i själva verket driftpressostaten.
Den verkar tyvärr inte ha funktionen att driften larmar.
«
Senast ändrad: 09 november 2024, 08:18:01 av BergAdde
»
Loggat
claan719
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
claan719
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #71 skrivet:
09 november 2024, 08:14:04 »
Citera
Jag kan bekräfta det du säger gällande indikering VVPressostat, den blir 0 om signal saknas.
Borde varit larmsättning på det.
Loggat
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 256
Karma +0/-0
BergAdde
SV: Larm LP och konstaterat läckage
«
Svar #72 skrivet:
09 november 2024, 08:19:58 »
Citera
Jag håller med. Borde larma när kontakt blir bruten.
När den hänger sig och larmar på HP istället så står det fortfarande vvpressostat 1 så man tror den fungerar.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
4
[
5
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Larm LP och konstaterat läckage
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 926
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Raketost
jehu
lucky_one
Ewald
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info