« skrivet: 13 oktober 2024, 19:29:01 »
Hej, ja ännu en fråga från mitt håll då :D

Nivån har så sakteliga sjunkit i vårt öppna expansionskärl på köldbäraren, som synes på bilden. Vid ett tillfälle när vi bröt strömmen för annat elrelaterat såg jag att nivån steg upp en bit. Köldbärar-CP har gått kontinuerligt nu i 10 dagar. Idag, när cirkulationspumpen stannade, efter dessa första 10 dagar med kontinuerlig drift, svämmade kärlet över så att det runnit ut på golvet lite.

Var kan orsaken vara till detta? Spontant känns det inte rätt..(?)
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2024, 22:12:46 »
På vilken sida om pumpen sitter kärlet, är det på sugsidan så blir det vacum som suger ur kärlet, är det på trycksidan så fylls kärlet, ska vara på trycksidan.
Ett foto hur det ser är bra.

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2024, 09:03:30 »
På vilken sida om pumpen sitter kärlet, är det på sugsidan så blir det vacum som suger ur kärlet, är det på trycksidan så fylls kärlet, ska vara på trycksidan.
Ett foto hur det ser är bra.

Såhär är det:
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2024, 09:19:57 »
Så placering ser ju rätt ut enl installationsanvisning
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2024, 09:24:11 »
Köldbärarna in till värmepumpen, går de in på ovansidan ihöjd med kärlet eller går de in där vid 1m höjd?
Går de in högt kan du prova att stänga kärlet upptill efter att du startat cirkulationspumpen igen och justerat nivån i kärlet
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2024, 09:43:07 »
Köldbärarna in till värmepumpen, går de in på ovansidan ihöjd med kärlet eller går de in där vid 1m höjd?
Går de in högt kan du prova att stänga kärlet upptill efter att du startat cirkulationspumpen igen och justerat nivån i kärlet

De går in i vp på samma höjd som de löper längs väggen.
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2024, 10:45:07 »
Då har du väl haft lite för mycket i kärlet bara, på bilden är nivån ganska hög, räcker väl gott med 30-50% om den sitter på högsta punkten även mot hålet.
Stänger du kärlet upptill dunstar det nog mindre, tycker iallafall jag
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 10:48:01 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2024, 12:02:20 »
Då har du väl haft lite för mycket i kärlet bara, på bilden är nivån ganska hög, räcker väl gott med 30-50% om den sitter på högsta punkten även mot hålet.
Stänger du kärlet upptill dunstar det nog mindre, tycker iallafall jag

Ok, så det är normalt att nivån stiger så mycket? Nivåkärlet är stängt och sitter på högsta punkten i köldbärarkretsen. Låter såhär från slangarna:
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 193
  • Karma +0/-0
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2024, 13:14:35 »
Nivån i kärlet ska normalt sett bara röra sig marginellt av att cirkulationspumpen startar och stannar. Rör den sig mycket (lite svårt att se på bilderna hur mycket det handlar om här) är det ett tecken på att det kan finnas luft (eller en annan öppning) någonstans i systemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2024, 13:19:58 »
Nivån i kärlet ska normalt sett bara röra sig marginellt av att cirkulationspumpen startar och stannar. Rör den sig mycket (lite svårt att se på bilderna hur mycket det handlar om här) är det ett tecken på att det kan finnas luft (eller en annan öppning) någonstans i systemet.

Nivåavläsningar på tejpremsan (tryck på bilden för att se hela om du tittar på mobilen). Den 3e installerades pumpen och sedan dess har nivån sjunkit under tiden CP gått på 100% i 10 dagar. Kort avbrott den 11e med avläsning nästan i topp, men därefter sjönk nivån igen. Nu efter översvämmat nivåkärl den 13e (10 dagar gått och cp har då stannat) sjunker inte nivån igen..
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 13:22:04 av Aethel »
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2024, 13:35:22 »
Skall vi förstå det som att kärlet är fullt på bilden?
Vad är nivån när vpn kör 0% resp 100% och det är öppet upptill?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2024, 13:40:46 »
Skall vi förstå det som att kärlet är fullt på bilden?
Vad är nivån när vpn kör 0% resp 100% och det är öppet upptill?

Ja precis, fullt och med köldbärarvätska uppe på mässingslocket. Cirkulationspumpen har gått konstant i 10 dagar (från 3e till 13e) och med undantag för ett strömavbrott den 11e då nivån steg men sedan sjönk igen har nivån sjunkit enligt strecken på tejpremsan. Men igår, när cirkulationspumpen stannade svämmade kärlet över och har sedan dess inte sjunkit ner igen, även om cp snurrat
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2024, 14:20:43 »
Jag förstår det som att kärlet skall vara fyllt 1/3-2/3, men det fungerar nog helt fullt också om det är öppet upptill, och är nivån ganska stabil så det nog bra, en del verkar fylla på ett par dl någon gång per år, så även jag. Så avvakta lite nu tänker jag
Jag hör dåligt, kanske det låter som lite instängda bubblor?
Volymen kan ändras beroende på temperatur, vatten minskar till 4° sedan ökar det vid lägre o högre temp, med sprit blandning vet jag inte hur det blir.
« Senast ändrad: 14 oktober 2024, 15:05:34 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.

Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2024, 14:57:56 »
I och med att det är en alldeles ny installation kan det finnas luft i köldbärarsystemet och då kan nivån bära sig konstigt åt när pumpen startar eller stannar. Att nivån har sjunkit sedan driftstart beror förmodligen på att luft någonstans har vandrat över till expansionskärlet vilket är vad som ska hända.

Finns det inga luftfickor är det som Carl skriver, nivån ändras inte nämnvärt när köldbärarpumpen stannar eller startar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Aethel

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Expansionskärl svämmar över
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2024, 15:08:37 »
I och med att det är en alldeles ny installation kan det finnas luft i köldbärarsystemet och då kan nivån bära sig konstigt åt när pumpen startar eller stannar. Att nivån har sjunkit sedan driftstart beror förmodligen på att luft någonstans har vandrat över till expansionskärlet vilket är vad som ska hända.

Finns det inga luftfickor är det som Carl skriver, nivån ändras inte nämnvärt när köldbärarpumpen stannar eller startar.

Med tanke på det kraftiga porlandet och ökningen i nivåkärlet när cp’n stannar har jag då sannolikt luft i systemet tolkar jag det som.. kanske behövs en genomspolning till. Visst ska det göras på båda håll?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!