På vilken sida om pumpen sitter kärlet, är det på sugsidan så blir det vacum som suger ur kärlet, är det på trycksidan så fylls kärlet, ska vara på trycksidan.Ett foto hur det ser är bra.
Köldbärarna in till värmepumpen, går de in på ovansidan ihöjd med kärlet eller går de in där vid 1m höjd?Går de in högt kan du prova att stänga kärlet upptill efter att du startat cirkulationspumpen igen och justerat nivån i kärlet
Då har du väl haft lite för mycket i kärlet bara, på bilden är nivån ganska hög, räcker väl gott med 30-50% om den sitter på högsta punkten även mot hålet. Stänger du kärlet upptill dunstar det nog mindre, tycker iallafall jag
Nivån i kärlet ska normalt sett bara röra sig marginellt av att cirkulationspumpen startar och stannar. Rör den sig mycket (lite svårt att se på bilderna hur mycket det handlar om här) är det ett tecken på att det kan finnas luft (eller en annan öppning) någonstans i systemet.
Skall vi förstå det som att kärlet är fullt på bilden? Vad är nivån när vpn kör 0% resp 100% och det är öppet upptill?
I och med att det är en alldeles ny installation kan det finnas luft i köldbärarsystemet och då kan nivån bära sig konstigt åt när pumpen startar eller stannar. Att nivån har sjunkit sedan driftstart beror förmodligen på att luft någonstans har vandrat över till expansionskärlet vilket är vad som ska hända. Finns det inga luftfickor är det som Carl skriver, nivån ändras inte nämnvärt när köldbärarpumpen stannar eller startar.