  • Värmepump eller värmepumpar?
Du har ingen bild över fördelarskåpet där slingorna går ut i huset och kommer tillbaks igen?

Självklart,

Har två skåp nere ( två första bilderna ) och två skåp på övervåningen ( bild 3 o4 )

Golvvärme i de två badrummen nere samt i det på övervåningen.



Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2024, 22:00:02 »
Sista bilden är säkert för GV och ingen regelring eller maxtermostat för GV. Kan bli problem framöver, med att GV får för hög temp när elementen behöve mer temp. Du har VP och har du element för lågtemp med. VP ställs in för antingen elementen och då ska det kunna gå att sätta em maxtemp för GV. Är elementen av typ för högre temp än GV, så bör det vara en reglering av tempen till GV.
Jag har bara GV, inga ställdon och shuntar ut rakt av, med instrypta slingor och ca 4 - 5 C diff in/ut till dom.

Utloggad Johan1414

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sista bilden är säkert för GV och ingen regelring eller maxtermostat för GV. Kan bli problem framöver, med att GV får för hög temp när elementen behöve mer temp. Du har VP och har du element för lågtemp med. VP ställs in för antingen elementen och då ska det kunna gå att sätta em maxtemp för GV. Är elementen av typ för högre temp än GV, så bör det vara en reglering av tempen till GV.
Jag har bara GV, inga ställdon och shuntar ut rakt av, med instrypta slingor och ca 4 - 5 C diff in/ut till dom.

Måste medge att det här är mer än vad jag förstår mig på, dock uppfattade jag besiktningsmannen som att skåpet på sista bilden var för GV.

Varje badrum, där samtliga har golvvärme, har också en egen dosa på väggen för temperatur och annat.

Men jag är rätt löst i det här helt ärligt.

Har däremot ändrat hastighet på  värmebärarpumpen ( som väl är samma som cirkulationspump, right?) i väntläge till 70% och lminsta tillåtna till 40% men låtit den stå på auto.

Detta har gjort att vi upplever att övervåningen är mer i linje med undervåningen temperaturmässigt.

Svårt att veta när det ändå har varit 8-10 grader ute dagtid nu.

Utloggad Johan1414

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sista bilden är säkert för GV och ingen regelring eller maxtermostat för GV. Kan bli problem framöver, med att GV får för hög temp när elementen behöve mer temp. Du har VP och har du element för lågtemp med. VP ställs in för antingen elementen och då ska det kunna gå att sätta em maxtemp för GV. Är elementen av typ för högre temp än GV, så bör det vara en reglering av tempen till GV.
Jag har bara GV, inga ställdon och shuntar ut rakt av, med instrypta slingor och ca 4 - 5 C diff in/ut till dom.

Har nystat vidare i det här och testat att strypa ned Trim ventilerna på den slinga som jag misstänker att övervåningen är kopplad på.

Stänger jag trimventilen helt får jag lite mer värme I raditorerna där uppe men bäst effekt får jag om jag stänger ned 3 av 4 radiatorer på slingan nere.

Har även höjt hastigheten på cirk.pumpen.

Kan det vara så att raditorerna på övervåningen har en individuell strykning? Alltså på själva elementet ( gissar bakom vredet som styr värmen )?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kalla radiatorer på övervångingen, varma på nedervåningen.
« Svar #34 skrivet: 09 oktober 2024, 11:41:29 »
Troligtvis är det någon del som stjäl flödet från annat. Inget ovanligt att GV på bottenvåningen drar åt sig flödet omm egen pump finns för den. Lika om elementen står full öppna, vatten/flöde går lättaste vägen.
Med VP och element/GV ska VP ställas i för värmen som behövs för att få varmt i dom rummen. GGV ska ha lite mindre temp och ska justeras med termostater eller strypning på det fördelarrör som kanske inte har flödesmätare, brukar vara det nedersta. På dina bilder så syns det ingen reglering verkar det som, utan bara rakt ut från stammen. Var sitter det du kallar trim, foto är bra.

Utloggad Johan1414

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Troligtvis är det någon del som stjäl flödet från annat. Inget ovanligt att GV på bottenvåningen drar åt sig flödet omm egen pump finns för den. Lika om elementen står full öppna, vatten/flöde går lättaste vägen.
Med VP och element/GV ska VP ställas i för värmen som behövs för att få varmt i dom rummen. GGV ska ha lite mindre temp och ska justeras med termostater eller strypning på det fördelarrör som kanske inte har flödesmätare, brukar vara det nedersta. På dina bilder så syns det ingen reglering verkar det som, utan bara rakt ut från stammen. Var sitter det du kallar trim, foto är bra.

Vi har ingen golvvärme förutom i badrummen. Radiatorer på nedervåningen och övervåningen i övrigt, vet inte hur mycket GV stjäl?

TA trim menar jag, en per slinga på nedervåningen.

Lägger med bild på trimventil och radiator ventilerna

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 688
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!