Du har ingen bild över fördelarskåpet där slingorna går ut i huset och kommer tillbaks igen?
Sista bilden är säkert för GV och ingen regelring eller maxtermostat för GV. Kan bli problem framöver, med att GV får för hög temp när elementen behöve mer temp. Du har VP och har du element för lågtemp med. VP ställs in för antingen elementen och då ska det kunna gå att sätta em maxtemp för GV. Är elementen av typ för högre temp än GV, så bör det vara en reglering av tempen till GV.Jag har bara GV, inga ställdon och shuntar ut rakt av, med instrypta slingor och ca 4 - 5 C diff in/ut till dom.
Troligtvis är det någon del som stjäl flödet från annat. Inget ovanligt att GV på bottenvåningen drar åt sig flödet omm egen pump finns för den. Lika om elementen står full öppna, vatten/flöde går lättaste vägen. Med VP och element/GV ska VP ställas i för värmen som behövs för att få varmt i dom rummen. GGV ska ha lite mindre temp och ska justeras med termostater eller strypning på det fördelarrör som kanske inte har flödesmätare, brukar vara det nedersta. På dina bilder så syns det ingen reglering verkar det som, utan bara rakt ut från stammen. Var sitter det du kallar trim, foto är bra.