Författare Ämne: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21  (läst 29053 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bozniak

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #75 skrivet: 07 december 2023, 16:31:06 »
What! Funkar det inte med pushnotisen om avfrostning pga tidsfördröjning? :0
Fan, jag har ju HA-Green och Z-Wavestickan redo i varukorgen :(

Det går, men HA lösningen behöver trimmas, allt handlar om timing.  :)

Din lösning är lite snabbare i svängarna samt att du har löst värmedelen, en annan måste komma ikapp med att få rätt mängd luft och värme samtidigt som man inte får kyla ner för mycket för husfridens skull, en hårfin balansgång.   ::)

Samt med HA lösningen så går det att styra på datum och årstider osv och ett ton med andra inparamterar samt även logga förbrukningen alla delar.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #76 skrivet: 07 december 2023, 17:30:57 »
Helst vill man ju undvika ett beroende till api:anrop eftersom det dessutom ger en sårbarhet i lösningen. kWhalp's lösning med hårdvara klarar sig ju utan. Jag tänker mig mer en billigare lösning med en enkel Raspberry Pi (duger bra med en gammal sådan) och några externa sensorer och en Shelly puck som jag beskrev. Behövs bara mäta avluft och utetemperatur vad jag fattat, det som hårdvarulösningen gör, eller? I så fall, bara snurra igång Node-RED och lite logik däri med några timer styrningar. Förvisso går det att använda den där "green" och HA samt Zwave om man trivs med det men det är egentligen overkill såvida man inte redan råkar ha de flesta grejorna hemma

Jag hittade en sådan där 1-wire temp sensor, hade en hemma. Tror jag testar lite och kopplar ihop det med en RPi och en Shelly på kul även om jag inte har en 750 som behöver dopas ;)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #77 skrivet: 07 december 2023, 17:55:21 »
Helst vill man ju undvika ett beroende till api:anrop eftersom det dessutom ger en sårbarhet i lösningen. kWhalp's lösning med hårdvara klarar sig ju utan. Jag tänker mig mer en billigare lösning med en enkel Raspberry Pi (duger bra med en gammal sådan) och några externa sensorer och en Shelly puck som jag beskrev. Behövs bara mäta avluft och utetemperatur vad jag fattat, det som hårdvarulösningen gör, eller? I så fall, bara snurra igång Node-RED och lite logik däri med några timer styrningar. Förvisso går det att använda den där "green" och HA samt Zwave om man trivs med det men det är egentligen overkill såvida man inte redan råkar ha de flesta grejorna hemma

Jag hittade en sådan där 1-wire temp sensor, hade en hemma. Tror jag testar lite och kopplar ihop det med en RPi och en Shelly på kul även om jag inte har en 750 som behöver dopas ;)

Haha, där kom det, Nibe-gliringen från CZ-fanbois ;))

Lite data för dagen:
20.4°C inne, upp från utkylda 19.5°C-bottennoteringen igår (dock har elektrikern haft öppen svängdörr halva dán, så hälften är väl bortvädrat...)
-3°C ute

720W LLVP för garaget i snitt (->17.3 kWh beräknat per dygn)
600W hushållsel i snitt (och där är ju turbon inräknat  tummenupp) (->14.4 kWh beräknat per dygn)
1220W F750 (inkl. periodisk höjning). (->29.3 kWh beräknat dygn)
laddar ej elbilen idag heller, for science  :-))

Summa: 61 kWh totalt, att jämföra med tidigare dygn i november, som minimun har haft 55-58 kWh, som dock har haft olika andel elladdning, men gissningsvis ingen laddning,  maxdygnen har legat på otroliga 128kWh, 122kWh, 116 kWh, fan Volvo, varför är er OnCall-app så kass?  Sc:,h
Och varför funkar aldrig mina Wifi-smart-mätar-pluggar som det är tänkt!
« Senast ändrad: 07 december 2023, 18:00:49 av kWhalp »

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #78 skrivet: 07 december 2023, 18:51:36 »
intressant att följa labbandet med styrning av en boosterlösning, kul att se vilken energiåtgång vid avfrostningar du kan komma ner till,                                               
jag kör min booster när det är kallare än 3 till 5 minus, bränner ca 0,13kWh per avfrostning
« Senast ändrad: 07 december 2023, 18:55:06 av uncia »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #79 skrivet: 07 december 2023, 19:04:08 »
intressant att följa labbandet med styrning av en boosterlösning, kul att se vilken energiåtgång vid avfrostningar du kan komma ner till,                                               
jag kör min booster när det är kallare än 3 till 5 minus, bränner ca 0,13kWh per avfrostning

Wow!
Vad har du för uppställning/utrustning, och styr?  tummenupp


Edit: Testade att sätta en temp.prob ovanpå förångaren, stack ned den mellan flänsarna, det var inte jättesmart med tanke på att den träffas av 20°C luft ovanifrån, vs förångarens -17°C nedifrån. Får en fisig temperatur däremellan efter typ 15 minuter.... på 1°C... bah!

Får trycka in den vid förångargivaren helt enkelt, då ska det mycket till om den diffar särskilt mycket!
« Senast ändrad: 07 december 2023, 19:09:08 av kWhalp »

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #80 skrivet: 07 december 2023, 19:10:28 »
värmarn ger ca 1100w, kör den med timer ca 7min vid avfrostning

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #81 skrivet: 07 december 2023, 19:21:15 »
värmarn ger ca 1100w, kör den med timer ca 7min vid avfrostning

Ok, hur styr du?
Strömkännare och timer?

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #82 skrivet: 07 december 2023, 19:28:19 »
strömsensor och tidrelä med steglös justering av gångtid med trimpot

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #83 skrivet: 07 december 2023, 20:05:45 »
strömsensor och tidrelä med steglös justering av gångtid med trimpot

 salut
Är du Håkke?  a:gl

Jag kopplade in en tempprob mot förångargivaren nu, får se om det är en bra idé. Känns som att avluftsflödesmetoden är oslagbart i hastighet, näst efter strömkännare ;)

0,13 kWh kan jag aldrig slå. 0.2 kWh är nog mitt mål, som det ser ut just nu.

Kudos to you my fellow värmepumpare!  tummenupp

Utloggad uncia

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Nyköping
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #84 skrivet: 07 december 2023, 20:30:44 »
jomenvisst
men 0,2kWh är ju bra det också!
nu är det betydligt varmare här än igår, -2 nu, då kör jag inte boostern, gör inget om det blir nån enstaka lång avfrostning,

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #85 skrivet: 07 december 2023, 21:19:36 »
Ett första embryo till simulator

a) Avluften blir -3
b) Fläkten startar (ON)
c) Timer startar 10 minuter, sekvensblockering sker i 180 min
e) Timer löser ut, fläkt stoppas (OFF)
f) Sekvensblockering hävs efter 180 min, ny start kan ske nästa gång avluft blir -3
 
Har jag fattat rätt??



CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #86 skrivet: 07 december 2023, 23:27:43 »
Ett första embryo till simulator

a) Avluften blir -3
b) Fläkten startar (ON)
c) Timer startar 10 minuter, sekvensblockering sker i 180 min
e) Timer löser ut, fläkt stoppas (OFF)
f) Sekvensblockering hävs efter 180 min, ny start kan ske nästa gång avluft blir -3
 
Har jag fattat rätt??

Avluft <-3°C ska bort va?
Ja, men sekvensblockeringen är nog för lång.
Jag skulle gissa på mellan 60-90 minuter(?)

Jag sitter nu i panik och söker efter frånslagsfördröjningslösningar, men alla kräver elektriker, eller en massa Ra-Pie-liknande lösningar.
Jag tror jag väntar in mina två andra termostater, så får jag se hur de lirar.

Haha, jag har tillochmed funderat på en skymningsreläplugg-lösning, där den bryter när lysdioden på termostaten har tänts, men fick i tanken, inte till delayen som jag ville.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #87 skrivet: 08 december 2023, 07:02:49 »
Nästa version

Har nu infört en gate som kan styras av utetemperaturen, tyckte du pratade om att om det är varmare än -5 ute så behövs inte spets (jag kan ha missuppfattat)

Så den tänkta funktionen blir:

Om utetemperaturen är lägre än -5 kan följande ske, gaten är öppen

a) Avluftens temperatur sjunker och når -3 eller lägre (konfigurerbart)
b) Fläkten startar
c) Timer kör 10 minuter, sekvensblockering startar 90 minuter (tiderna konfigurerbara)
d) Timer löser ut, fläkten stoppar
e) Sekvensblockering hävs, redo för ny körning

Om utetemperaturen är högre än -5 är gaten stängd och inget av ovan sker

"Knapparna" är för att simulera funktionerna. I verkligheten kommer dessa att ersättas av sensorvärden, likaså den gröna "debug", det blir en nod som kommer styra "pucken" eller ett relä. Värdena på timer och sekvensblockering ställs in med mjukvara, du kan sitta i favoritfåtöljen med din Ipad och justera. Om du har en "green" eller RPi ansluten till ditt lokala wifi nät där det hela kör så kopplar du bara upp dig till ett web gränssnitt, "Set & Forget"




 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #88 skrivet: 08 december 2023, 07:15:55 »
7 december: (-5°C i snitt ute, 20,5°C snitt, inne, 127 m², Umeå)

F750 27.8 kWh (inkl. periodisk höjning  :-\)
16.5 kWh LLVP garage
Elbil 0 kWh,  :'( elen börjar sina, men har 100 kr snabbladdcheck!
17.3 kWh hushållsel, inkl. avfrostningsturbo
(uppskattad turboförbrukning; inkl. labbande (5.6 kWh, men kommer lyckas justera ned detta rejält, på sikt).
11.7 kWh hushållsel, mycket rimligare nu när elbilen är offline!  tummenupp
_______________
61.6 kWh totalt

Mitt labbande, och periodisk höjning, under den 7:e påverkade uptime rejält:84%

Men jag skrattar hela vägen till banken jämfört med hur det var förut, exempelvis den 22 november, då jag ej trimmat värmepumpen: 58% uptime  :o

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750/F730 diff i temperaturgivare BT16, BT20 och BT21
« Svar #89 skrivet: 08 december 2023, 07:18:36 »
Nästa version

Har nu infört en gate som kan styras av utetemperaturen, tyckte du pratade om att om det är varmare än -5 ute så behövs inte spets (jag kan ha missuppfattat)

Så den tänkta funktionen blir:

Om utetemperaturen är lägre än -5 kan följande ske, gaten är öppen

a) Avluftens temperatur sjunker och når -3 eller lägre (konfigurerbart)
b) Fläkten startar
c) Timer kör 10 minuter, sekvensblockering startar 90 minuter (tiderna konfigurerbara)
d) Timer löser ut, fläkten stoppar
e) Sekvensblockering hävs, redo för ny körning

Om utetemperaturen är högre än -5 är gaten stängd och inget av ovan sker

"Knapparna" är för att simulera funktionerna. I verkligheten kommer dessa att ersättas av sensorvärden, likaså den gröna "debug", det blir en nod som kommer styra "pucken" eller ett relä. Värdena på timer och sekvensblockering ställs in med mjukvara, du kan sitta i favoritfåtöljen med din Ipad och justera. Om du har en "green" eller RPi ansluten till ditt lokala wifi nät där det hela kör så kopplar du bara upp dig till ett web gränssnitt, "Set & Forget"

Nice!!

Ah, menade nog +5°C utetemperatur, eftersom den aldrig kör långa avfrostningar då i princip (iaf inte för min F750).
Kanske är +7°C för att vara på säkra sidan, men det får empiri utreda.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!