Då är det nog avbrott i slingorna på den delen, surt, för att få liv i bitarna så blir det ett byte av patronen och det är ingen standardvariant ( som är rund och med 2 tums gänga ) och sitter lite illa till och en fyrkantsplatta som slingorna sitter i. Hela paketet måste ut för att byta patronen. det verkar som att det bara är JS energi som har enbart patronen + en packning är bra att byta med. Annars med all monterat på hållare är svinaktigt dyrt. Här finns den som enbart patronhttps://jsenergi.com/010ac-elpatron-3-6-kw-9-kw-80x80-8-9w-cm2-l-495mm-endast-slinga-45577.htmlOch här packningenhttps://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c5/gummipackning-elpatron-3-6kw.htmlSom ett PS Patronen är i två delar och en på 3kW plus en på 6 kW och inte som jag sa 2 st a 3kW
För att få åtminstone någon värme ur elpatronen, dock till priset av mer osymmetrisk last på elnätet, så kan du koppla ihop nollpunkten i den trasiga patronens Y med inkommande nolla till värmepumpen.
Det är nog ingen ide nu. Dom ligger redan i Y och är det avbrott i slingorna så hjälper inte det som du säger.Klart om 1 element är trasig så går det att köra på 2 element och då blir det 2/3 delar värme. Är det 2 som är avbrott i så måste Y-kopplingen tas bort. Nu är det rätt besvärligt att göra det, då Y är punktsvetsat med bleck mellan elementen och då måste man veta hur man förfar med det. Inget för en som inte gjort det tidigare. Så till TS, antingen byta hela patronen eller gilla läget som är nu, med bara en del av patronen som värmer. Den ger en del, men bara 3 kW, lite tunt när kylan kommer.
Vad händer om du ställer upp effekten til 3/3 dvs 9 kW? Resultatet beror förstås på hur det är kopplat.
I 6kwh elementet där är det nog 2 av 3 som är hela då jag får fina ohm värden på 2 av de och ett hemskt på den 3e. Och på de tre första elementen som kickar in vid 50% anslutningseffekt, där ser ju alla värden hemska ut. Så vi verkar alltså ha 2 av 6 element som fungerar...alltid nåt hehe. Vi kör nog på som det är nu men nu vet vi i alla fall om problematiken.
Spelar ingen roll då det är fel i delar av hela patronen, nu med 2 hela så får TS 4 kW
2,8 kW. Kan var något annat som drar lite, i 6 kW så är varje slinga på 2 kW, kan gå lite genom en annan slinga, då det är 400 V som matar. Hade du jordfelsbrytare som tar VP med. 0,8 kW kan bero på att det finns en överledning till jord i en slinga och då kan det bli så med värden på kW.
Det nämns ju i början av tråden att den här värmepumpen från början kopplades in via JFB, men den löste ut hela tiden redan då värmepumpen var ny. Så det är inte helt omöjligt att det har varit ett isolationsfel i en elpatron redan från början, som borde ha åtgärdats på garantin istället för att kringgå problemet genom att lägga värmepumpen utanför.