Brinepumpen ska absolut inte vara het. Antingen har du stopp i slingan eller så är pumpen slut eller så har du mer luft i slingan än i atmosfären. Det som händer oftast är att cirkulationen helt avstannat och pumpen pumpar samma vatten i axeln hela tiden som till slut blir varmt. Den ska vara iskall..
96k har jag fått som utbytespris till en Legend 8, från en Villa 75, är det skäligt? Vad är utbytespriset på Calibran, kan du säga det? Energi till intern cirkulationspump, betyder detta att flödet i huset måste säkras med extern cp om man väljer Calibran?
För ett Ã¥r sedan nÃ¥dde den 65536 timmar.Nu stÃ¥r den pÃ¥ 2-3000 nÃ¥nting sÃ¥ ca 68.000 timmar borde det vara. Tror den är frÃ¥n 2001.Jag tror varje vinter nÃ¥gon del skall rasa, är jätte nervös dÃ¥ jag har noll reservdelar. Vill nÃ¥gon Sälja en beg Villa 75 i Västsverige är jag spekulant, snälla skicka pm!!! 😅
Frågan är var någonstans teknikern som mätte -6/-12 mätte de temperaturerna. Jag utgick från att de mättes utanför pumpen. Det är enklast så. Då är det konstigt att det kan bli -6 grader på ingående köldbärare. Om det inte är någon som helst cirkulation på köldbäraren blir det LP-larm efter någon minut. Att pumpen trots allt har fungerat tidvis betyder att köldbäraren har cirkulerat. Det ska bli intressant med riktiga (någorlunda i alla fall) temperaturvärden.
Utan en fungerande köldbärarpump är det ju meningslöst att mäta.
Hej,Vart ska jag sätta givarna för termomtern (plural) för bäst effekt (utanför pumpen?), ska jag strippa fast dem och tejpa med silvertejp eller? Se bild