Det är något fel med varmvattenberedningen. Det ska inte bli så hög temperatur som 70 grader. Indikerar pumpen att den gör varmvatten hela tiden? Fungerar växelventilen? Värmer pumpen överhuvudtaget huset någon gång? Kommer varmvattentemperaturen som visas från samma givare som styr pumpen eller är det en temperatur som visas på en separat termometer? Det är ju en äldre pump så jag vet inte hur det är. Pumpen mår definitivt inte bra av det här. Om den inte värmer huset trots att den indikerar att den gör det skulle jag stänga av den.
Ja motorn åker upp, men har själva insatsen åkt upp? Det är där problemet brukar vara. tryck in den gråa knappen nedanför den vita plastpiggen, och vrid på motorn, så får du lös den, och kan se om insatsen är intryckt eller inte. Lägger en tia på att den fastnat i intryckt läge.
DonP: Är inte vöxelventilens motor "slapp" i återgången och återgår bara med hjälp av piggens fjädring?Kan det inte vara vv givaren som är kass? Om man tappar vv känns vv rören asvarma och kommer det ut brännhett vatten ur kranen (om du inte har blandningaventil)?Du har inte konmit åt extra vv knappen och ändrat xvv temperatur?
Ja du kan lossa den utan att skållas, det kommer inget vatten därifrån
Skållande, då får du kolla blandningsventilen mellan KV och VV , även den kan kärva. Går att ställa med ett vred, skruva på den mellan 0 och max 10 ggr samtidigt som en VV-kran är lite öppen. Blir det skillnad då tro.
Har elpatron fastnat på i något läge så den värmer på hela tiden litegrann, och trevägsventilen är i något mellanläge, så den pytsar in vv hela tiden medan den gör värme också, kontrollera det.
varför blir vv tempen hög då?