5.5Kw + 2Kw kompressor det ger 10Kw in, detta är väldigt mycket, så kallt är det inte ute nu,något mer som är fel här.
@DonPablo frågade efter några sensorvärden, kan du inte läsa ut dom m.h.a Nibe uplink?
vad har du för värden på bt16 bt20 bt21 och bs1
Hmm, värmepumpen var offline inatt när den gick på 5.5kW elpatron och nästan 2kW kompressor.Går huvudsäkringarna för er? Var det därför ni höjde till 20A? Känns som att ni får kontakta elektriker och kolla på om ni har obalans, eller kör ni elbilsladdning utan lastbalansering?Den når ju högre kompressorfrekvenser nu iaf med det högre luftflödet.
huvudsäkringarna går, trodde vi skulle lösa det med högre säkring, men det blev ingen skillnad. nä vi har en lastbalanserare ENEGIC till en EASEE laddbox. men något är ju galet. strömmen gick inatt, även idag på dagen 2ggr när jag ladda.. något är fel, har skickat till solcells installatören. väntar på återkoppling.
rzenno ta dit en kyltekniker och be dom byta expansionsventil, och kolla köldmediemängd.
har du gjort optimering? Vill du försena elpatron, så ställ den på 1000gm istället för 700 original låt också kompressor vara på -60gm som den är original