Författare Ämne: Nibe F750 dålig värme  (läst 6909 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #45 skrivet: 25 februari 2023, 11:25:47 »
5.5Kw + 2Kw kompressor det ger 10Kw in, detta är väldigt mycket, så kallt är det inte ute nu,något mer som är fel här.

Jo, det är det vi felsöker, one step at a time :)

Den avfrostar länge och ofta, som leder till tung GM-skuld; stort hus och GM-skuld leder i sin tur till att elpatronen kickar in med full spetta initialt.

Just nu går den på kompressor 108 Hz och 0.5kW elpatron.

Men är jättstor diff mellan avluft och förångare mitt i kylcykeln, (ibland).
Nåt är intermittent galet som sagt.

-6.6 avluft
20.7 frånluft
-17 förångare

Paging DonPablo !  help
« Senast ändrad: 25 februari 2023, 12:24:53 av kWhalp »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #46 skrivet: 25 februari 2023, 12:33:28 »
@DonPablo frågade efter några sensorvärden, kan du inte läsa ut dom m.h.a Nibe uplink?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #47 skrivet: 25 februari 2023, 12:46:40 »
@DonPablo frågade efter några sensorvärden, kan du inte läsa ut dom m.h.a Nibe uplink?

Jo, har skrivit dom i föregående inlägg. :)

Det är temperaturer för avluft, frånluft och förångare han efterfrågade. Samt BS1 (som jag glömde, men den ligger på 220-240 m3/h.)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #48 skrivet: 25 februari 2023, 14:08:11 »
Har jag fel om jag tycker mig minnas....att även en och annan 750 drabbats av köldmediebrist??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #49 skrivet: 25 februari 2023, 17:20:00 »
vad har du för värden på bt16 bt20 bt21 och bs1

bt16 : -1,5
bt20 : 19,6
bt21 : 1,9
bs1 : 229,6

nu har strömmen gått härhemma 3ggr sen inatt. vet inte om det har med de nya inställningarna å göra ?


Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #50 skrivet: 25 februari 2023, 17:28:13 »
Hmm, värmepumpen var offline inatt när den gick på 5.5kW elpatron och nästan 2kW kompressor.

Går huvudsäkringarna för er? Var det därför ni höjde till 20A?  Känns som att ni får kontakta elektriker och kolla på om ni har obalans, eller kör ni elbilsladdning utan lastbalansering?

Den når ju högre kompressorfrekvenser nu iaf med det högre luftflödet.

huvudsäkringarna går, trodde vi skulle lösa det med högre säkring, men det blev ingen skillnad.
nä vi har en lastbalanserare ENEGIC till en EASEE laddbox. men något är ju galet.

strömmen gick inatt, även idag på dagen 2ggr när jag ladda.. något är fel, har skickat till solcells installatören. väntar på återkoppling.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2023, 17:55:26 »
känns som att den eventuellt är låg på köldmedia eller har fel på expasnionsventilen, vad har ni för hetgaser?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #52 skrivet: 25 februari 2023, 19:00:43 »
huvudsäkringarna går, trodde vi skulle lösa det med högre säkring, men det blev ingen skillnad.
nä vi har en lastbalanserare ENEGIC till en EASEE laddbox. men något är ju galet.

strömmen gick inatt, även idag på dagen 2ggr när jag ladda.. något är fel, har skickat till solcells installatören. väntar på återkoppling.

Oj! Ta dit elektriker omgående, låter som att nåt är ordentligt paj med bil-laddare, värmepump, solceller eller vad ni nu har för el-grejor!

Ändra tillbaka luftflödet, och alla andra inställningar.
Värmepumpen går tyvärr inte bättre (avfrostar ofta och länge) så ni får nog ta dit kyltekniker också.

Jag går bet...

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #53 skrivet: 25 februari 2023, 21:01:27 »
rzenno ta dit en kyltekniker och be dom byta expansionsventil, och kolla köldmediemängd.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #54 skrivet: 25 februari 2023, 22:22:44 »
rzenno ta dit en kyltekniker och be dom byta expansionsventil, och kolla köldmediemängd.

då återgår jag till fabriksinställning menar ni?

ska kolla med kyltekniker på måndag

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #55 skrivet: 26 februari 2023, 05:45:49 »
har du gjort optimering? Vill du försena elpatron, så ställ den på 1000gm istället för 700 original låt också kompressor vara på -60gm som den är original
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad rzenno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 dålig värme
« Svar #56 skrivet: 26 februari 2023, 07:27:34 »
har du gjort optimering? Vill du försena elpatron, så ställ den på 1000gm istället för 700 original låt också kompressor vara på -60gm som den är original

jajamen  gjort optimring
ändrade de värdena nu som du skrev

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!