Ding-ding-ding! We have a winner! Grafen är över 70% fläkthastighet hela tiden, men (gissningsvis) olika vinklar på brandspjället.Väntar med spänning på TS redogörelse/analys!
Kan TS använda sig av följande ventilationsslang mellan pump och frånluft/avluftsrör:https://www.byggmax.se/ventilationsslang-1m-malmbergs-p6334110#1225=53798?EditSåg nu att den bara var 100 mm i diameter men funkar den typen av slang eller bör den vara i aluminium?
Ok! Du skriver att "det blev avsevärd skillnad" , har du nåt exempel så vore det jätteintressant att veta mer om? Ja när han tog bort sladderslangen fick han 360 i flöde, just en sån slang som du visar, är en sån jag menar att man ska ha, slangen hen har är för sladdrig och i detta fallet alldeles för lång, har varit på system där det visat flöden på under 100 med s¨n slang, och när man sträckt den, har den gått över 200Funkar sånhär ventilationsslang från Biltema? (Bra pris och lättillgängligt iaf!)
Kan TS använda sig av följande ventilationsslang mellan pump och frånluft/avluftsrör
Brandspjället vill jag påstå finns där för att garaget (som pumpen står i) och huset som garaget sitter ihop med är olika brandceller?!
Ja alltså, lite efterforskning gjord nu. Liiite smartare har jag kanske blivit, men hittar ingen solklar logik. Som ni ser på tidigare post så koppla jag bort styrningen (KSUB) av brandspjället för att sedan helt enkelt skruva upp det manuellt och lämna på vissa lägen för att se hur flödet påverkades. Vid detta första försök fick jag till otroliga flöden när styrningen var uppdragen ca till hälften, se bilder. Nästan 230 i flöde! Det konstiga är att när jag sedan lämnade spjället där så har flödet sakta gått nedåt igen för att till sist lägga sig runt 180. Vilket iofs är bättre än tidigare, men varför behålls inte de 230?Jag har meckat en gång till och testat skruva upp olika antal varv. Samma resultat idag i form av att flödet blir högst vid 40-50% uppskruvat spjäll. Dock kommer jag idag bara upp runt 180 som max, där jag igår nådde 230?! Pumpen avfrostar väldigt mycket, påverkar det flödet? Den avfrostade genom hela testet jag gjorde idag. Lite bilder enligt önskemål. Edit: Brandspjället vill jag påstå finns där för att garaget (som pumpen står i) och huset som garaget sitter ihop med är olika brandceller?!
Jag lurades nog av att menyn i infon heter "avfrostning", den avfrostade nog inte så mycket som jag trodde. Aja. Det som för mig är mycket underligt är att flödet går ner efterhand. Vad jag än har uppnått när jag testar och meckar med spjället så går ju värdena efterhand ner ganska snabbt. Nästan som om jag lyckas öppna spjället, men att det sedan sakta stänger sig självt?!