Ämne:
IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
5
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta (läst 6164 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5251
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #45 skrivet:
19 oktober 2022, 20:35:38 »
Citera
Har du kollat slangarna, klassiker på IVT som sätts igen. Magnetitfilter som du satt in nu är bra, tar bort mycket av skiten.
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #46 skrivet:
19 oktober 2022, 20:40:24 »
Citera
Jag satte aldrig in nåt magnetitfilter, jag har endast det vanliga filtret. Jag ska fundera på var jag kan installera det, sätter man det i närheten av det vanliga filtret?
Hur kollar man slangarna? Vilka slangar är det? Är det slangarna som går in i VP utedel?
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #47 skrivet:
19 oktober 2022, 20:41:36 »
Citera
Finns det något sätt att se om slangarna satt igen genom att kolla på värme delta osv?
Edit: Är det bara dessa två korta slangar som det gäller, eller är det nåt mer i VP?
«
Senast ändrad: 19 oktober 2022, 21:14:49 av poqkweoa
»
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5251
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #48 skrivet:
19 oktober 2022, 21:32:14 »
Citera
Det är dom metallomspunna som sätter igen sig, dom ser lite tufft strama ut där. Om du tar i och rör dom i sidled och dom är riktigt stela så är dom säkert torra. I blans lite knepigt att byta utan att tömma systemet. Kolla in tempskillnaden på framledning och retur om du kan se det, max 7 -10 C , är det mer och VP startar/stoppar lite ofta kan det vara skit i dom. VP blir inte av med värmen.
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #49 skrivet:
19 oktober 2022, 21:37:34 »
Citera
Vad innebär att de är torra?
Jag tror jag har två kulventiler som går ut till VP, så det kanske inte är allt för svårt att ta loss och rengöra.
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5251
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #50 skrivet:
19 oktober 2022, 21:43:08 »
Citera
I bland kan det knastra när dom böjs. Innan du gör något , kolla tempskillnaden, annars lossa ena änden och kolla i dom. Kan se ut så här i värsta fall.
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #51 skrivet:
19 oktober 2022, 22:20:23 »
Citera
5-6 temp skillnad, CP på läge 2.
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5251
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #52 skrivet:
19 oktober 2022, 23:14:06 »
Citera
Citat från: poqkweoa skrivet 19 oktober 2022, 22:20:23
5-6 temp skillnad, CP på läge 2.
Verkar bra, kanske lite för fart , VP hinner inte höja tempen riktigt. Prova på 1:an. Då blir det en högre temp på fram.
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #53 skrivet:
20 oktober 2022, 07:22:35 »
Citera
Ok, ska testa.
Inatt var det nere på 4 grader, går snabbt neråt. Men VP gick mycket längre intervaller! Nu vet jag inte kan jag ska se detta som bra eller dåligt, att den inte orkar med eller så.
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #54 skrivet:
20 oktober 2022, 07:32:38 »
Citera
Mycket riktigt så har lågtryckspressostat larmet gått..
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #55 skrivet:
20 oktober 2022, 07:39:46 »
Citera
Såhär ser flänsarna ut..
Kvitterade precis. T11 -8, T12 -1. T8 27, T9 25. T6 62. T2 var cirka 2,5 grader. T12 borde väl vara ungefär samma som T2?
«
Senast ändrad: 20 oktober 2022, 15:24:35 av poqkweoa
»
Loggat
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #56 skrivet:
20 oktober 2022, 17:38:27 »
Citera
Avfrostningsinställningar:
+10, 12
0, 8
-10, 6
Här verkar sitta en givare?
Edit: Nu när VP står stilla så visar T2 8,3 och T12 8,5. Så det verkar inte som att jag bara kan korrigera givaren. Givaren kan såklart vara sönder.
Testar ändra 0 differensen till 6, så får vi se hur den beter sig.
«
Senast ändrad: 20 oktober 2022, 19:26:58 av poqkweoa
»
Loggat
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Pumpens
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #57 skrivet:
20 oktober 2022, 19:56:03 »
Citera
Ja dom där givarna e svåra, dom kan inte bara visa fel i olika temperaturer utan också hoppa(glapp kontakt kanske), så det gäller ju att fånga det ögonblicket. Själv hade jag tur som såg det live i displayen. Be någon att röra lite försiktigt på kabeln medans du tittar på displayen, lycka till!
Min givare hänger nedanför gallret, får nog sätta fast den, så som du har
Hur gick det med slangarna, hittade du massa magnetit? Var försiktig så inte massa bitar åker iväg och sätter sig någon annanstans, men å andra sidan har du ju bra koll på hur man rengör
Loggat
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 107
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #58 skrivet:
20 oktober 2022, 20:11:17 »
Citera
Lurigt! Men tycker du jag borde koppla loss och rengöra även om T8-T9 såg bra ut?
Jag antar att jag tar av hela slangen och rengör? Jag behöver inte rengöra slangen som går in genom väggen (det kan jag nog inte)?
Loggat
Pumpens
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 146
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Pumpens
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
«
Svar #59 skrivet:
20 oktober 2022, 20:30:57 »
Citera
Vet inte hur du ska göra, men det jag vet att dom där slangarna är magnetiska och då fastnar magnetiten i slangens insida, så dom byter man till nya, rör mockaren som bytte mina knackade med ena slangen i golvet och då ramlade det ut massa bitar… Men du hittade inget skräp när du rensade CP och diffen borde vara högre och eve larma på högtryckspresostat om dom var väldigt igensatta, så förra ägaren kanske redan har bytt ut till nya som inte är magnetiska. Så nej jag skulle nog inte byta när jag tänker efter, men man kanske kan se något datum eller något på dem. Men hur funkar din avfrostning? Har du kollat så att servorna med vita hus att dom går lätt, har för mig att det har hänt en gång att den fastnade och då larmade det på lågtryck och var helt isigt, dvs den ska växla värme från huset och defrosta och funkar inte styrningen, så blir det inge bra.
Loggat
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
3
[
4
]
5
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta