Författare Ämne: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta  (läst 6172 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5251
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2022, 20:35:38 »
Har du kollat slangarna, klassiker på IVT som sätts igen. Magnetitfilter som du satt in nu är bra, tar bort mycket av skiten.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2022, 20:40:24 »
Jag satte aldrig in nåt magnetitfilter, jag har endast det vanliga filtret. Jag ska fundera på var jag kan installera det, sätter man det i närheten av det vanliga filtret?

Hur kollar man slangarna? Vilka slangar är det? Är det slangarna som går in i VP utedel?

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #47 skrivet: 19 oktober 2022, 20:41:36 »
Finns det något sätt att se om slangarna satt igen genom att kolla på värme delta osv?

Edit: Är det bara dessa två korta slangar som det gäller, eller är det nåt mer i VP?
« Senast ändrad: 19 oktober 2022, 21:14:49 av poqkweoa »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5251
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #48 skrivet: 19 oktober 2022, 21:32:14 »
Det är dom metallomspunna som sätter igen sig, dom ser lite tufft strama ut där. Om du tar i och rör dom i sidled och dom är riktigt stela så är dom säkert torra. I blans lite knepigt att byta utan att tömma systemet. Kolla in tempskillnaden på framledning och retur om du kan se det, max 7 -10 C , är det mer och VP startar/stoppar lite ofta kan det vara skit i dom. VP blir inte av med värmen.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2022, 21:37:34 »
Vad innebär att de är torra?

Jag tror jag har två kulventiler som går ut till VP, så det kanske inte är allt för svårt att ta loss och rengöra.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5251
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #50 skrivet: 19 oktober 2022, 21:43:08 »
I bland kan det knastra när dom böjs. Innan du gör något , kolla tempskillnaden, annars lossa ena änden och kolla i dom. Kan se ut så här i värsta fall.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #51 skrivet: 19 oktober 2022, 22:20:23 »
5-6 temp skillnad, CP på läge 2.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5251
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #52 skrivet: 19 oktober 2022, 23:14:06 »
5-6 temp skillnad, CP på läge 2.
Verkar bra, kanske lite för fart , VP hinner inte höja tempen riktigt. Prova på 1:an. Då blir det en högre temp på fram.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #53 skrivet: 20 oktober 2022, 07:22:35 »
Ok, ska testa.

Inatt var det nere på 4 grader, går snabbt neråt. Men VP gick mycket längre intervaller! Nu vet jag inte kan jag ska se detta som bra eller dåligt, att den inte orkar med eller så.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #54 skrivet: 20 oktober 2022, 07:32:38 »
Mycket riktigt så har lågtryckspressostat larmet gått..

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #55 skrivet: 20 oktober 2022, 07:39:46 »
Såhär ser flänsarna ut..

Kvitterade precis. T11 -8, T12 -1. T8 27, T9 25. T6 62. T2 var cirka 2,5 grader.  T12 borde väl vara ungefär samma som T2?
« Senast ändrad: 20 oktober 2022, 15:24:35 av poqkweoa »

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #56 skrivet: 20 oktober 2022, 17:38:27 »
Avfrostningsinställningar:
+10, 12
0, 8
-10, 6

Här verkar sitta en givare?

Edit: Nu när VP står stilla så visar T2 8,3 och T12 8,5. Så det verkar inte som att jag bara kan korrigera givaren. Givaren kan såklart vara sönder.

Testar ändra 0 differensen till 6, så får vi se hur den beter sig.
« Senast ändrad: 20 oktober 2022, 19:26:58 av poqkweoa »

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #57 skrivet: 20 oktober 2022, 19:56:03 »
Ja dom där givarna e svåra, dom kan inte bara visa fel i olika temperaturer utan också hoppa(glapp kontakt kanske), så det gäller ju att fånga det ögonblicket. Själv hade jag tur som såg det live i displayen. Be någon att röra lite försiktigt på kabeln medans du tittar på displayen, lycka till!  tummenupp

Min givare hänger nedanför gallret, får nog sätta fast den, så som du har :)

Hur gick det med slangarna, hittade du massa magnetit? Var försiktig så inte massa bitar åker iväg och sätter sig någon annanstans, men å andra sidan har du ju bra koll på hur man rengör :)
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #58 skrivet: 20 oktober 2022, 20:11:17 »
Lurigt! Men tycker du jag borde koppla loss och rengöra även om T8-T9 såg bra ut?

Jag antar att jag tar av hela slangen och rengör? Jag behöver inte rengöra slangen som går in genom väggen (det kan jag nog inte)?

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #59 skrivet: 20 oktober 2022, 20:30:57 »
Vet inte hur du ska göra, men det jag vet att dom där slangarna är magnetiska och då fastnar magnetiten i slangens insida, så dom byter man till nya, rör mockaren som bytte mina knackade med ena slangen i golvet och då ramlade det ut massa bitar… Men du hittade inget skräp när du rensade CP och diffen borde vara högre och eve larma på högtryckspresostat om dom var väldigt igensatta, så förra ägaren kanske redan har bytt ut till nya som inte är magnetiska. Så nej jag skulle nog inte byta när jag tänker efter, men man kanske kan se något datum eller något på dem. Men hur funkar din avfrostning? Har du kollat så att servorna med vita hus att dom går lätt, har för mig att det har hänt en gång att den fastnade och då larmade det på lågtryck och var helt isigt, dvs den ska växla värme från huset och defrosta och funkar inte styrningen, så blir det inge bra.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!