140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög  (läst 6094 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2022, 09:59:15 »
Hej
Fick svar i ett annat forum och jag fick en tankeställare. När den kör varmvatten, skall den då pytsa ut överskottet på radiatorkretsen?
Har ju en extern cirk pump där och den är ju avstängd när man har läge sommardrift.
Kan det vara så att den vill köra ut vv på radiatorslingan men eftersom cirk pump där är avstängd blir det hög pressostat?
Alternativt att 3 vägs ventilen inte växlar över

Nej, det är inget av det där är troligt, då kompressorn stannar när den är färdig med varmvattnet.

I sommarläge när den externa cirkpumpen står still, så är växelventilen riktad mot beredaren även mellan varmvattenladdnigarna.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #31 skrivet: 25 augusti 2022, 13:16:36 »
Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Det skulle betyda att börvärdet var inställt på ca 53 grader och det blir mer rimligt även om det är lite högt det också. Jag har ställt in varmvattnet på 47,5 grader. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #32 skrivet: 26 augusti 2022, 13:59:21 »
Hej
Har haft värdet på 45 grader nu några dagar och den går än så länge som en klocka.
Får väl hoppas att det fortsätter så

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #33 skrivet: 27 augusti 2022, 17:35:42 »
Jahapp, då har den stoppat igen igår 13.10. Jäkligt irriterande det här….

Har noterat när jag kollar på loggarna att värmebärare in ut (GT8/9) ëndast loggar när kompressorn kör, inte när tillsatsvärme kör. Men det kanske är ett val easyserv har gjort. Får kolla närmare om man får andra värden nere vid pumpen

Har helt ärligt ingen aning om hur jag skall gå vidare.

Rengöra värmeväxlaren med medel?
Pressostat sönder?
Värmebärar pump eller köldbärarpump som inte går som den skall?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #34 skrivet: 27 augusti 2022, 19:28:35 »
Helt klart irriterande, det borde fungera.

Köldbärarpumpen kan vi glömma. Krånglar den är det lågtryckspressostaten som löser ut.

Att GT8 och 9 endast loggas då kompressorn går gör inte så mycket, det är ju när kompressorn går som problemet uppkommer. Hur ofta loggas värdena? Är det rätt sällan kanske man inte kan se på loggarna att det är problem. Det har ju varit konstigheter som att värmebärare ut har varit lägre än varmvattentemperaturen.

Värmeväxlaren är spolad. Även om det är beläggningar i den bör pumpen fungera utan problem med sänkt värde på varmvattentemperaturen. Pumpen borde inte kunna gå flera dagar utan problem, den borde stanna rätt omgående.

Värmebärarpumpen kan vara en felkälla. Om loggningen sker ofta borde man kunna se det på loggarna. Det vore intressant att veta loggningsfrekvensen.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #35 skrivet: 27 augusti 2022, 19:30:36 »
Hej Roland
Tack för att du tar dig tid
Den loggar var 15:e minut. Vet inte om man kan få ner det på lägre intervall, alternativt får jag mecka till någon egen lösning.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #36 skrivet: 27 augusti 2022, 23:40:18 »
Du behöver nog logga en gång i minuten för att fånga saker bättre.

Det är inte glapp i cirkulationspumpen så den stoppar? Vi är några som har haft problem med glapp i vredet som ställer hastigheten på de. Min till solfångarna jävlas bara man nyser i dess närhet.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #37 skrivet: 28 augusti 2022, 06:36:51 »
Du har problem med skit på slinga eller i växlare för vv. Vet ej  hur ivt gör varmvatten, men samma problem uppstår i Nibe när vv slingan fått mycket skit på sig, spola med något surt, citronsyra/oxalsyra.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2022, 08:55:35 »
Det behövs frekventare data. Det hinner hända mycket på 15 minuter. Loggning en eller två gånger per minut vore önskvärt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #39 skrivet: 29 augusti 2022, 13:59:03 »
Hej!
Har lyckats koppla ihop med api till easyserv och får då mycket tätare data.
08:32 löser den. Brinetemp var då +17 grader.
Börjar misstänka mer och mer att det kanske är ovanligt varmt i marken (har förutom att det varit varmt regnat väldigt lite i sommar)

För info har jag ställt vv på +51 grader för att framkalla larmet. Men alla värden ser väl ok ut?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #40 skrivet: 29 augusti 2022, 14:19:12 »
Hej!
Har lyckats koppla ihop med api till easyserv och får då mycket tätare data.
08:32 löser den. Brinetemp var då +17 grader.
Börjar misstänka mer och mer att det kanske är ovanligt varmt i marken (har förutom att det varit varmt regnat väldigt lite i sommar)

För info har jag ställt vv på +51 grader för att framkalla larmet. Men alla värden ser väl ok ut?

Du kan ju prova att köra Brinepumpen på hela tiden och se hur vppumpen beter sig. Kostar lite att ha den igång men kanske du slipper att den kör elpatron istället när den slår ifrån.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2022, 15:18:05 »
Allt ser normalt ut när pumpen går. Jag är rätt övertygad om att problemet kommer att försvinna i höst när pumpen börjar värma huset och kyler ner marken runt slingan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #42 skrivet: 29 augusti 2022, 20:05:08 »
Allt ser normalt ut när pumpen går. Jag är rätt övertygad om att problemet kommer att försvinna i höst när pumpen börjar värma huset och kyler ner marken runt slingan.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #43 skrivet: 03 september 2022, 19:43:27 »
Hej
Är numera nere på 43 grader i varmvattenstemp och den larmar fortfarande då och då.
Nu ikväll såg jag något märkligt. Den har inte larmat, men temparna har stuckit iväg fullständigt. Dessutom har Brine in inte varit så kall på länge (+14,7 grader).
Förstår ingenting. Kompressorn har inte gått mer än den gjort tidigare (ca 5-10 min) men temparna bara drar iväg.
Någon förklaring på detta?


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #44 skrivet: 05 september 2022, 13:09:24 »

Det ser ut att vara en legionellabränning eftersom temperaturerna är upp mot 65°.
Då tar el-patron över driften vid vv-temp typ 53°-54°, vilket återspeglas på hetgastempen. Men det som inte stämmer. är att köldbäraren fortsätter att sjunka ner mot ±0°.

Vilka värden har du i meny 2.2 och meny 6.1?


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!