Författare Ämne: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög  (läst 6095 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2022, 09:17:51 »
Det finns inget på dina loggbilder som tyder på att det skulle vara några problem med din värmepump.

En fungerande värmepump har en gastemp på ca: 30° högre än värmebäraren. Gastempen är inte någon gång över 100°. Skillnaden mellan fram och retur visar på att det finns bra med flöde.

Allt talar för att det borde fungera.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2022, 09:26:56 »
Men likväl så gör det inte det  dontknow

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2022, 09:27:55 »
Varmvattenberedningen styrs annorlunda än på min pump så det jag skrev om den var inte relevant.

Det vore intressant att få se hur en loggning ser ut med nya inställningarna. Tidigare löste pumpen inte ut när GT9 var nästan 60 grader. Nu verkar den göra det när GT9 bara är 52 grader.

Var problemet beläggningar i kondensorn borde det märkas genom att GT9 är onormalt hög i förhållande varmvattentemperaturen. Så är inte fallet. Håller med Lexus, allt verkar normalt enligt loggbilderna. 

Är varmvattenberedaren luftad? Jag tror inte det kan vara problemet men det kan vara värt att kontrollera att det inte finns luft där. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2022, 09:58:13 »
Hej
Körde du oxalsyra genom interna värmebärarpumpen menar du?
Är det inte risk att packningar osv går då?

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2022, 10:00:17 »
Varmvattenberedningen styrs annorlunda än på min pump så det jag skrev om den var inte relevant.

Det vore intressant att få se hur en loggning ser ut med nya inställningarna. Tidigare löste pumpen inte ut när GT9 var nästan 60 grader. Nu verkar den göra det när GT9 bara är 52 grader.

Var problemet beläggningar i kondensorn borde det märkas genom att GT9 är onormalt hög i förhållande varmvattentemperaturen. Så är inte fallet. Håller med Lexus, allt verkar normalt enligt loggbilderna. 

Är varmvattenberedaren luftad? Jag tror inte det kan vara problemet men det kan vara värt att kontrollera att det inte finns luft där.
Hej! Yes den är luftad. Man skall inte stirra sig helt blind på värdena för värmebärare in/ut loggar inte lika regelbundet som de andra värdena så kurvan släpar lite i graferna.
Men har också mätt med IR när den kör varmvatten och allt ser ok ut.


Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2022, 10:10:44 »
Hej!
Har haft problem med hög pressostat sedan i vintras.
Tidigare så har det bara hänt då och då men nu till sommaren (kanske när sommarinst tog vid?) slår den ifrån mer eller mindre varje dag och kör på elpatron.

Beställde nya flexslangar och monterade dessa samt backspolade värmeväxlaren igår och trodde det löst problemet för speciellt nedre slangen (mellan pump och värmeväxlare) var väldigt igentäppt med svart skräp.

Glad och stolt trodde men att man löst problemet bara för att nu på morgonen upptäcka att den slagit ifrån igen igår kväll. Satte på den igen och nu slog den ifrån igen kl 14:15. Se bifogad bild, jag ser inte riktigt något som utmärker sig, men jag är också en glad amatör.

Tips på hur jag skall gå vidare med felsökningen? Hade väldigt gärna hållt liv i pumpen ett par år till. Årsmodell 2006, har gått 55000 timmar.

Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?

Utloggad nisse175

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 295
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #21 skrivet: 23 augusti 2022, 10:14:12 »
Hej
Körde du oxalsyra genom interna värmebärarpumpen menar du?
Är det inte risk att packningar osv går då?

Jag gjorde så, tyckte det var enklast, inget har hänt med min pump än (drygt halvåret nu) men är man osäker så får man ta en extern pump isf.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #22 skrivet: 24 augusti 2022, 21:29:15 »
Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?

Enligt bild så har du när vp slår ifrån en temp på gt10 på 27,9 grader, gt11 12,5 grader borde inte den ha varit betydligt lägre om vp gått precis innan? Står min vp still hela dagen så kommer Gt10 upp runt 20 grader.
Enligt installationsboken så kan en orsak till hög pressostat vara (överfylld köldmediekrets) och jag tänker att kanske det kan bli så om det är dålig cirkulation på kalla sidan att den är för varm så det blir ökat tryck? Kanske det kan vara glapp i cirkpump kanske?

27,9 grader är ju tempen inuti skåpet när pumpen står still.
Har kört pumpen kontinuerligt och då sjunker tempen till ca 16 grader.
Expansionskärlet har luft kvar och varmare än vad det är nu i slutet på sommaren blir det nog knappast, så räknar med att det kommer sjunka lite  när det blir kallare. Har också motionerat säkerhetventilen.

Nu har VV varit inställt på 45 grader och för första gången så har en inte larmat på två dygn.

Så det är kanske bara att acceptera att det är såhär det är. Hittar inget annat fel. Dock tycker jag kompressorn låtit konstigt sista tiden. När den stängs och varvar ner låter det lite gnissel, som en rostig gammal grind som roterar typ.
Frågan är om det kanske är något strul i gaskretsen. Kanske kompressorn sjunger på sista versen.
Har gått 55000 timmar.

Börjar kanske bli läge att titta på en ny pump, men den lär man ju inte få i detta året som det ser ut nu
Så håller tummarna att denna håller, blir intressant att se nu till vintern om det blir en köldknäpp om den klarar att leverera 50+ gradigt vatten….

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2022, 21:47:58 »
Om köldbärartemperaturen är 16 grader när köldbärarpumpen går kontinuerligt måste det handla om en markslinga. Vid så hög köldbärartemperatur är pumpens effekt ca 50% högre än vid noll grader på ingående köldbärare. Det ökar temperaturskillnaden mellan vatten och köldmedium och därmed också kondensortrycket. Problemen med högtryckslarm bör försvinna när pumpen börjar värma huset och köldbäraren blir kallare.

Sjunger kompressorn på sista versen brukar det yttra sig i att hetgastemperaturen, GT6,  ökar. Den brukar ligga 30-35 grader över temperaturen på utgående värmebärare.

En kompressor ska gå 75000 timmar om det inte är ett onormalt högt antal starter.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2022, 21:51:12 »
Om köldbärartemperaturen är 16 grader när köldbärarpumpen går kontinuerligt måste det handla om en markslinga. Vid så hög köldbärartemperatur är pumpens effekt ca 50% högre än vid noll grader på ingående köldbärare. Det ökar temperaturskillnaden mellan vatten och köldmedium och därmed också kondensortrycket. Problemen med högtryckslarm bör försvinna när pumpen börjar värma huset och köldbäraren blir kallare.

Sjunger kompressorn på sista versen brukar det yttra sig i att hetgastemperaturen, GT6,  ökar. Den brukar ligga 30-35 grader över temperaturen på utgående värmebärare.

En kompressor ska gå 75000 timmar om det inte är ett onormalt högt antal starter.

Ja det är en jordvärmeslinga. Men frågan är då - varför har den inte larmat innan? Vi har bott här sen 2018 och där har ju varit fler varma perioder. Är bara orolig att den skall packa ihop nu och så står man här i vinter med elpatronsdrift och kanske tom betalar vad en ny pump hade kostat.. (elområde 4, över 10 kr kwh idag och det har nog inte ens börjat..)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2022, 09:26:47 »
Några tänkbara orsaker till att den inte har larmat tidigare har nämnts tidigare. Jag kan förstå att det känns stressande men det finns inget som tyder på att pumpen mår dåligt. Det är problem med varmvattenberedningen som löser ut högtryckspressostaten men jag har svårt att se att det skulle leda till totalhaveri.
 
Vad var börvärdet för varmvattnet inställt på när första loggningen gjordes? Utgående värmebärare ser ut att nå upp till 60 grader eller till och med lite högre. Det skulle betyda att varmvattentemperaturen var inställd på 58 grader om kopplingsdifferensen var 4 grader. Det är ett högt börvärde. Jag har varmvattentemperaturen inställd på 47,5 grader och tycker det räcker.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #26 skrivet: 25 augusti 2022, 09:36:39 »
Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Jag har mitt börvärde på 45°.
« Senast ändrad: 25 augusti 2022, 09:38:37 av Lexus »

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #27 skrivet: 25 augusti 2022, 09:41:36 »
Den stannar på GT9 d.v.s. värmebärare retur.

Jag har mitt börvärde på 45°.
Hej
Har du kopplingsdifferens 4 grader?

Utloggad keckepro

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #28 skrivet: 25 augusti 2022, 09:44:52 »
Hej
Fick svar i ett annat forum och jag fick en tankeställare. När den kör varmvatten, skall den då pytsa ut överskottet på radiatorkretsen?
Har ju en extern cirk pump där och den är ju avstängd när man har läge sommardrift.
Kan det vara så att den vill köra ut vv på radiatorslingan men eftersom cirk pump där är avstängd blir det hög pressostat?
Alternativt att 3 vägs ventilen inte växlar över

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Felsökning IVT Greenline HT plus C9 - Pressostat hög
« Svar #29 skrivet: 25 augusti 2022, 09:56:38 »
Hej
Har du kopplingsdifferens 4 grader?

Jag tror jag har 5° differens.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!